Непрочитано 07.10.2013, 16:32
Допустимые отношение высот стен к их толщинам
davidych
 
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 9

Подскажите, пожалуйста, как поступить, если по расчету отношение В=H/h даже при умножении на k и увеличении на 20% при армированиии, все равно получается больше? Высоту этажа ведь не уменьшить и толщина перегородки 120мм. У меня В=25 - это самое максимальное значение. H=3,47; h=0,12, следовательно 3,47/0,12=28,92k=1,72 для перегородки120мм без проемов (по интерполяции) и k=0,9 для перегородки с проемами (дверными). Получаю 25х1,72=43 и 25х0,9=22,5. Прибавляю 20% (армирование кладки сетками через четыре ряда):43+43х0,2=51,6 и 22,5+22,5х0,2=27
Просмотров: 34909
 
Непрочитано 11.11.2015, 12:39
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Heathcliff, 10.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости рекомендуется принимать такими, чтобы их гибкость l0/i в любом направлении не превышала:
200 - для железобетонных элементов;
120 - для колонн, являющихся элементами зданий;
90 - для бетонных элементов.
 
 
Непрочитано 14.06.2017, 21:29
#22
torior

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.03.2012
Беларусь
Сообщений: 13


Здравствуйте. понимаю что тема старая, но... не всё понятно из общих размышлений... я всегда принимал к=1,548 для перегородок 120 с проёмами, и это согласно СНиПа. вот вопрос другого немного характера..
Рассмотрим пункты
6.17. Отношение β = H/h (где Н—высота этажа, h—толщина стены или меньшая сто-рона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекры-тий или покрытий, при свободной длине стены l  2,5 Н не должно превышать величин, приве¬денных в табл. 28 (для кладки из каменных материалов правильной формы)
(назовём отношение H/h из этого пункта βф - фактическое).
далее табл. 28 в которой присутствует норма βн - нормативное (или требуемое отношение) которые мы не должны превышать (примем βн 25)

6.18. Отношения βф для стен и перегородок, при условиях, отличающихся от указан-ных в п. 6.17 следует принимать с поправочными коэффициентами k, приведенными в табл. 29.
(тут вступает 1,72*0,9=1,548) (к примеру перегородка Н=3м, и толщиной 0,12м, соответственно 1,548*25=38,7)
6.19. Отношения β, приведенные в табл.28 и умноженные на коэффициенты k по табл. 29 для стен и перегородок, могут быть увели¬чены: при конструктивном продольном арми¬ровании кладки (при μ = 0,05%) в одном на¬правлении (в горизонтальных швах кладки) — на 20%.
Так вот вам вопрос: Какое отношение β имеется ввиду в п.6,19?????? βф-фактическое, или βн- нормативное.

это мне важно стало...вот интересно кто как считает из опытных... или понимающих... дилетантов прошу не флудить

я намерено принял высоту 3м. что бы норма и факт были равны, без учёта коэффициентов. т.к. умножая на каждый из них какие либо коэфф. меняется кардинально смысл требования
умножая βф на 1,548 результат значительно ухудшается и не спасает даже армирование.
а умножая βн на 1,548 результат значительно улучшается и не требуется ничего.

Последний раз редактировалось torior, 14.06.2017 в 21:39.
torior вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2017, 22:52
| 1 #23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Offtop: минут 5 вкуривал вопрос..
ответ содержится в приведенной Вами цитате пункта 6.19, читайте внимательно:
Цитата:
Отношения β, приведенные в табл.28 (по Вашей терминологии это βн) и умноженные на коэффициенты k по табл. 29 для стен и перегородок, могут быть увеличены...
т.е. на все возможные коэффициенты умножается βн
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2017, 23:18
#24
torior

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.03.2012
Беларусь
Сообщений: 13


Милейший, тогда поясните когда и при каких обстоятельствах руководствоваться п6,18? там идёт речь о βф
и если просчитать оба варианта, то они абсолютно противоречат друг другу, по 6,18 не проходит а по 6,19 проходит....как так?
Так почему βн?
пожалуй я поясню, а то многие не поймут.
обратите внимание, что при вашем подходе при использовании βн, и использовании коэффициентов, результат становится опасным. т.к. при уменьшении толщины перегородки, увеличивается допуск.
попробуйте просчитать перегородку с толщиной 65мм?
βн везде примем 25;
при перегородке 65мм: βф=45,15
при перегородке 65мм: βф (с корректировкой по 6,18)=45,15*1,548=69,89
(не проходит!!) армируем
далее 6,19, βн*к*1,2=25*1,548*1,2=46,44....О! проходит
И что же получается что армированная перегородка высотой 3м. из кча на ребро может самостоятльно и безопасно стоять?
И куда девается требование 6.18 (если принимать всё таки его как главенствующий то тогда не проходит т.к. 69,89 всё же больше и 25 и 46,44)


Я пытаюсь донести, что при увеличении коэффициента (при уменьшении ширины перегородки) нормативное значение становится больше, что противоречит гибкости, т.к. гибкость уменьшается при увеличении ширины.
и получается что допустимая высота более широкой перегородки (например 250мм) меньше более тонкой (например 100мм). Так где собака зарыта?

Последний раз редактировалось torior, 14.06.2017 в 23:45.
torior вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2017, 23:33
#25
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от torior Посмотреть сообщение
Какое отношение β имеется ввиду в п.6,19?????? βф-фактическое, или βн- нормативное.
Offtop: я дилетант, но всё-таки отвечу
внизу прикрепил фрагменты из книги Еременок П.Л. Каменные и армокаменные конструкции, то есть имеется ввиду βн-нормативное.

Цитата:
Сообщение от torior Посмотреть сообщение
Милейший, тогда поясните когда и при каких обстоятельствах руководствоваться п6,18? там идёт речь о βф
нет, в п. 6.18 также речь идёт об βн (см. в той же книге по ссылке).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017.06.14 23-19-19.jpg
Просмотров: 613
Размер:	263.7 Кб
ID:	189706  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017.06.14 23-19-52.jpg
Просмотров: 552
Размер:	93.0 Кб
ID:	189707  
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2017, 23:44
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от torior Посмотреть сообщение
Какое отношение β имеется ввиду в п.6,19?????? βф-фактическое, или βн- нормативное.
У Swell на сайте написано его профессиональное мнение.
Нормативное.
Мой пример расчёта тут:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1645507&postcount=5

Получается, что перегородки 120 мм можно делать порядка 3 м высотой, но вот если добавить продольное армирование, то по допустимым размерам получается порядка до 5-6 м высоты.
+ ещё расчёт и получается что на внецентренное сжатие их высокие будет не посчитать (не хватит таблиц СП). То есть делайте СТУ на расчёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2017, 23:55
#27
torior

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.03.2012
Беларусь
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Offtop: я дилетант, но всё-таки отвечу
внизу прикрепил фрагменты из книги Еременок П.Л. Каменные и армокаменные конструкции, то есть имеется ввиду βн-нормативное.


нет, в п. 6.18 также речь идёт об βн (см. в той же книге по ссылке).
простите но ваша выписка не даёт ничего конкретного, и поскольку вы не просмотрели мой ответ до конца... то выполните всего 2 расчёта, перегородки в 100мм и перегородки в 250мм, и определите какую из них можно возвести на большую высоту. и вы поймёте что использование βн ограничивает высоту перегородки 250мм по сравнению с перегородкой 100мм. а тогда вопрос разве можно делать одинаковой высоты перегородки 250мм и 100мм при прочих равных условиях, или перегородку в 100мм делать гораздо выше чем 250мм?
torior вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 00:03
#28
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от torior Посмотреть сообщение
выполните всего 2 расчёта, перегородки в 100мм и перегородки в 250мм, и определите какую из них можно возвести на большую высоту
конечно, перегородку 250 мм можно возвести на бОльшую высоту:
100 мм, предельное отношение 25*1,8=45, предельная высота 45*100=4500 мм
250 мм, предельное отношение 25*1,2=30, предельная высота 30*250=7500 мм
в чем сомнения?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 00:09
#29
torior

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.03.2012
Беларусь
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
конечно, перегородку 250 мм можно возвести на бОльшую высоту:
100 мм, предельное отношение 25*1,8=45, предельная высота 45*100=4500 мм
250 мм, предельное отношение 25*1,2=30, предельная высота 30*250=7500 мм
в чем сомнения?
вы принимаете норму, это то понятно.
"6,18. Отношения β для стен и перегородок, при условиях, отличающихся от указанных в п. 6.17 следует принимать с поправочными коэффициентами k, приведенными в табл. 29."
"6.17. Отношение β = H/h (где Н—высота этажа, h—толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, "
Вы видите соответствие, чётко написано, что нужно принимать отношение H/h с поправочными коэффициентами k.

В чём же цель коэффициента k? допустить перегородку или стену выше чем она могла бы быть по п6,17. Получается что если стена не несущая или не нагружена, то коэффициент k даёт возможность устроить её выше?

Последний раз редактировалось torior, 15.06.2017 в 00:40.
torior вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 00:47
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


считайте, что в 6.18 пропущено слово "Предельные", смысл текста такой:
Цитата:
Предельные отношения β для стен и перегородок, при условиях, отличающихся от указанных в п. 6.17 следует принимать с поправочными коэффициентами k, приведенными в табл. 29.
тогда все встанет на свои места. Ilez привел цитату из учебника, там все понятно расписано.
Цитата:
Сообщение от torior Посмотреть сообщение
Получается что если стена не несущая или не нагружена, то коэффициент k даёт возможность устроить её выше?
именно.
если стена не несущая, то ее допустимая высота больше, за это отвечает коэффициент 1,2...1,8 (в зависимости от толщины);
если перегородка с проемами, то ее допустимая высота меньше, за это отвечает коэффициент 0,9;
если стена не имеет по краям закреплений (l>3H), то ее допустимая высота меньше, коэффициент 0,8
вроде все логично.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 00:52
#31
torior

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.03.2012
Беларусь
Сообщений: 13


Однако, мне указали на иное сходство с таб. 29, там и есть именно "отношения β" те которые в таб. 29, я рассматривал частные случаи только перегородок, без учёта что они не несущие , а этот повышающий коэфф. 1,2-1,8. именно для не несущих элементов, в остальных случаях он понижающий для нормы.

Когда вопрос касается больших штрафов начинается в голове паника, и разные поиски новых решений старых вопросов. Однако всё таки всё хорошо.
Думаю я решил вопрос. mainevent100 Спасибо.

Ilez, спасибо, я просмотрел книгу, странно что раньше не обращал внимания на фразу "Коэффициент k к предельным отношениям β" тут действительно становится на свои места. Раньше не задумывался так и делал, а тут что то переклинило

Последний раз редактировалось torior, 15.06.2017 в 01:00.
torior вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 15:31
#32
karies128


 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44


Присоединяюсь к последнему оратору темы)
Всегда делал и не вызывало сомнения, а сейчас возникли
β = H/h.
H - высота стены, фактическая? не расчетная(зависящая от условий опирания)?
karies128 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 15:39
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Решил присоединиться после двухлетних раздумий?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 20:08
#34
karies128


 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Решил присоединиться после двухлетних раздумий?
Спасибо
karies128 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимые отношение высот стен к их толщинам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимое отношение высот стен и столбов к их толщинам AzatKazan Конструкции зданий и сооружений 12 13.03.2024 16:26
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50