| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?

Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2009, 11:58
Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?
builder_junior
 
Белгородская область
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 79

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возник вопрос следующего характера:
в приложенном чертеже изображен узел опирания стропильной фермы на колонну нижним поясом сбоку через опорный столик, а верхним на 2 болтах через фасонку(см.чертеж). Каким является этот узел. Я так думаю что это шарнир, т.к. никаких доп. накладок и обварки ВП нет, нет фланцев.
И на какую литературу можно сослаться в доказательство того что это шарнир?
Заранее благодарен за ответы!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (76.6 Кб, 4185 просмотров)

Просмотров: 22548
 
Непрочитано 10.02.2020, 17:11
#61
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 40


Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, можно ли считать представленный узел жестким? Заранее извиняюсь за качество изображения, не было возможности сделать скриншот. И если это серийный узел, можете подсказать номер серии?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: imgonline-com-ua-Resize-OYRDQ2C3kxRug.jpg
Просмотров: 149
Размер:	731.7 Кб
ID:	223013  Нажмите на изображение для увеличения
Название: imgonline-com-ua-Resize-1qouyG2r5fKGhI1.jpg
Просмотров: 126
Размер:	709.1 Кб
ID:	223014  

Последний раз редактировалось alex529, 10.02.2020 в 17:17.
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 17:41
| 5 #62
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, можно ли считать представленный узел жестким?
Узел так себе. Ближе к аварийному, чем к жёсткому.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 17:48
#63
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 40


А можно, пожалуйста, поподробнее почему?
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 18:22
#64
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Блин, иногда думаешь: "ну невозможно придумать узел круче!" Потом такой: "ан, нет, возможно! вон на форуме очередной оригинал"
Неужели сложнее найти в гугле что-то по запросу типа: "расчет фланцевых соединений", например, чем сидеть и выдумывать шедевр?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 18:51
#65
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Узел так себе. Ближе к аварийному, чем к жёсткому.
ну а в чем аварийность? при таких то усилиях, единственное что еще пару рядов болтов добавить по конструктивным соображениям
Вложения
Тип файла: docx расчет узла.docx (25.8 Кб, 33 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 19:03
#66
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, можно ли считать представленный узел жестким?
Момент 28кНм для балки 70Б1? Усилие верно посчитано?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 19:32
#67
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну а в чем аварийность? при таких то усилиях, единственное что еще пару рядов болтов добавить по конструктивным соображениям
Ага, только болты там временные и монтажная сварка

Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Момент 28кНм для балки 70Б1? Усилие верно посчитано?
И продольная поперечка 100 кг
And_T вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 19:59
#68
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
можно ли считать представленный узел жестким?
Для указанных усилий данный узел более, чем жёсткий - думаю, можно ещё даже пару болтов выкинуть)))
А если ещё ближе к делу, то действительно стоит обратить внимание на указанные усилия и посмотреть фланцевые соединения
BoT вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 20:32
#69
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Момент 28кНм для балки 70Б1? Усилие верно посчитано?
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Ага, только болты там временные и монтажная сварка



И продольная поперечка 100 кг
На усилия, которые указаны на рисунке, пожалуйста, не обращайте внимание, я сфотографировал чужой узел лишь для примера.

В моем случае расчетный момент получается порядка 20-25 тм. По-моему мнению сварных швов хватает для восприятия момента. Получается, что узел жесткий.
Но решил все-таки удостовериться у более опытных товарищей с форума. Так ли это?
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 21:04
| 1 #70
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


А где расчет сварного соединения, чтобы опытные товарищи посмотрели? В представленном узле даже размера катета нет
А если б швов не хватило, то узел был бы шарнирным? Логика
And_T вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 21:23
| 1 #71
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


А зачем фланцы, да еще два?
Почему не принять соединение стыковыми швами?
Если позволяет длина, выполнить балку одним монтажным элементом.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 22:25
#72
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
В моем случае расчетный момент получается порядка 20-25 тм. По-моему мнению сварных швов хватает для восприятия момента. Получается, что узел жесткий.
Не знаю как Вы считали сварные швы, но в чём смысл отдавать такой ответственный узел на стройплощадку?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 06:49
#73
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 40


Это узел монтажного соединения ригеля ломаного очертания кровли небольшого сарайчика. Одним монтажный элементом не представляется возможным выполнить. Необходима двускатная кровля.
По поводу расчёта шва:
Раскладываю расч момент на пару сил. N=20тм/0,7м=28,6 т
Возьмём расчёт по металлу шва монтажной сварки
Допустим катет шва по наименьшее толщине 1,2 см. Итого: 1.2*0.7*1.8*35см=52 т

И все-таки хотел бы узнать почему данный узел аварийный и чем он плох?
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 07:05
1 | #74
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Потому что это фланцевое соединение. И главная ошибка в данном случае - предполагать абсолютную жесткость пластин, которые передают усилия от балки к швам, никак не деформируясь. А отдавать такой ответственный узел на монтажную сварку на стройку, притом, что в этом соединении должен быть 100% контроль шва - ну так себе. С высокопрочными болтами хоть накосячить можно меньше, чем сварщик, висящий на высоте и тыкающий электродом куда-то туда.
P.S. В принципе, будь в этом узле болты высокопрочные, чтобы стянуть центр пакета болтами, а края - сваркой, то можно было бы повысить жизнеспособность узла, но если уж добрались до высокопрочных болтов, то проще на них всё и сделать.

Последний раз редактировалось Komplanar, 11.02.2020 в 07:17.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 07:18
#75
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
можно ли считать представленный узел жестким?
Можно. Только веткой немного ошибся - его место в БСК.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 07:32
#76
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Потому что это фланцевое соединение. И главная ошибка в данном случае - предполагать абсолютную жесткость пластин, которые передают усилия от балки к швам, никак не деформируясь. А отдавать такой ответственный узел на монтажную сварку на стройку, притом, что в этом соединении должен быть 100% контроль шва - ну так себе. С высокопрочными болтами хоть накосячить можно меньше, чем сварщик, висящий на высоте и тыкающий электродом куда-то туда.
P.S. В принципе, будь в этом узле болты высокопрочные, чтобы стянуть центр пакета болтами, а края - сваркой, то можно было бы повысить жизнеспособность узла, но если уж добрались до высокопрочных болтов, то проще на них всё и сделать.
Спасибо за ответ!
Правильно ли я понимаю, что если бы не было бы фланца, а двутавры бы приваривались к одной толстой пластинке, допустим даже на заводе, то такой узел можно было бы назвать жёстким?
И ещё вопрос , если отбросить вопрос о контроле качества шва, то что даёт повышенная деформативность пластины в данном случае? То что узел становится шарнирным?

ПС:я не собираюсь применять данный узел в работе. Натолкнулся на него в "архиве" на работе, возникли вопросы, поэтому и спрашиваю здесь.
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 07:40
1 | #77
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Мало кто обратил внимание на то, что болты монтажные.
Если и делать, то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 77
Размер:	104.3 Кб
ID:	223021  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык балок1.jpg
Просмотров: 51
Размер:	57.6 Кб
ID:	223022  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 08:12
1 | #78
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Правильно ли я понимаю, что если бы не было бы фланца, а двутавры бы приваривались к одной толстой пластинке, допустим даже на заводе, то такой узел можно было бы назвать жёстким?
И ещё вопрос , если отбросить вопрос о контроле качества шва, то что даёт повышенная деформативность пластины в данном случае? То что узел становится шарнирным?
Тут нет шарнирных узлов. Тут есть узел, жёсткий до определённых усилий, и разрушающийся после них... Типовое решение подразумевает передачу по сути не усилия, а ПРОЧНОСТИ. Типовой узел на высокопрочных болтах делает стык посередине балки (в данном случае это балка, собираемая из двух кусков на стройплощадке) равнопрочным. То, что вы рисуете, несерийное - может быть "равнопрочным" на 50%. Может, на 100, может, на 20%. Слишком много факторов, влияющих прямо на месте, в первую очередь, криворукость сварщика.
Выше, справа, привели пример того, как можно сделать через одинарную пластину. Но это опять же, сугубо заводское исполнение. ЕМНИП, там ещё пластина должна быть из более прочной стали, чтобы избежать эффекта расслоения.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 08:40
1 | #79
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Это узел монтажного соединения ригеля ломаного очертания кровли небольшого сарайчика. Одним монтажный элементом не представляется возможным выполнить. Необходима двускатная кровля.
По поводу расчёта шва:
Раскладываю расч момент на пару сил. N=20тм/0,7м=28,6 т
Возьмём расчёт по металлу шва монтажной сварки
Допустим катет шва по наименьшее толщине 1,2 см. Итого: 1.2*0.7*1.8*35см=52 т

И все-таки хотел бы узнать почему данный узел аварийный и чем он плох?
Отличный расчет
Берите пособие по расчету и конструированию сварных швов к снипу
Берите рекомендации по расчету фланцевых соединений
Выбирайте, на сварке или с помощью болтов будите делать стык
And_T вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 09:01
2 | 1 #80
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Это узел монтажного соединения ригеля ломаного очертания кровли небольшого сарайчика. Одним монтажный элементом не представляется возможным выполнить. Необходима двускатная кровля.
Ничто не мешает изготовить "ригель ломаного очертания"
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. {Smirnoff} LISP 5 16.09.2005 02:50
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. ГОСТЬ Железобетонные конструкции 29 21.10.2004 13:49