Прошу прокомментировать расход арматуры на 1 куб бетона!
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 18135
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Хотелось бы посмотреть схему каркаса. По расходу - ощущение не достаточно несущих вертикальных элементов (колонн, пилонов, стен). В пилоны толщиной 200 пихать 40 диаметр слишком круто. К такому пилону я бы относился как к колонне, а для 2 степени огнестойкости сторона 200 мм у колонн не допустима. ИМХО надо добавлять пилоны или колонны.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2010
Сообщений: 8
|
Цитата:
Фундаментная плита толщ. 1200 мм - 93 кг/м3 70-80 Наружные стены(только подвал) толщ 300 мм - 207 кг/м3 65-85 (диаметр макс 16 верт) Внутренние стены(лестничная клетка, лифтовая)с подвала до чердака толщ. 200 мм - 111 кг/м3 65-85 (макс 12 верт) Пилоны(использовалась арматура диаметром 20-40 мм) толщ 200 мм - 453 кг/м3 200-220 (диаметр больше 32 в такой конструкции использовать не целесообразно) Диафрагмы толщ 200 мм - 106 кг/м3 80-100 (диаметр 16-18 край) Плита перекрытия толщ 200 мм - 139 кг/м3(может быть 145 кг/м3???) 100-120 Общий расход на весь дом: 160 кг/м3 100 Конечно нужно смотреть всю схему длины пролеты и тд Немного непонятно чем у вас стена, диафрагма, пилон отличаются Что мне подсказывает, что вы либо что-то не то делаете, либо забыли архитектуру под конструктив нагнуть Про нахлестку 40 диаметров - 1800мм на глазок и второй в разбежку 3600мм |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Плита перекрытия с расходом 145кг/м3...это эквивалентно 29кг/м3. Предположим это плита армирована с шагом 200. тогда в 1м2 будет 20м основной арматуры. Масса 1м = 29/20=1,45кг. Плотность стали 0,00785кг/см3. Итого площадь сечения M/(ро*L)=1.45кг/(0.00785кг/см3*100см)=1,85см2. Итак это меньше16 диаметра... Ну равномерно, конечно, никто не армирует. Давайте пойдем с другой стороны. Фон d=10мм это 20шт*0,785см2*100см*0,00785=12,3кг/м2. Пусть ячейка 6х6м тогда фон на ячейке весит 36*12,3=442,8кг На доп. армирование приходится 36*(29-12,3)=601,2кг Предположим что 2/3 доп. армирования расположено над пилоном и 1/3 в пролете. Надопорная зона имеет размер приблизительно 2х2м, пусть шаг 100мм. Итого верхней доп арматуры на 1м2 получается 601,2кг*2/3/4м2=100.2кг/м2. Итак 100.2кг/м2/20шт/м2=5кг/м. Сечение стержня 5/0,785=6.37см2. Ну диаметр 28... многовато, но может быть правдой и не так уж критично. Ведь мы не учли нахлест, поперечку, поддерживающие каркасы... Последний раз редактировалось Alter54, 10.08.2011 в 10:50. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Стены подвала - много. Скорее всего, недостаточная толщина (там ведь наверняка отпор грунта).
Пилоны - недопустимо много. Плиты перекрытия - многовато, хотя все зависит от пролета и нагрузок. В остальных элементах чуть выше среднего. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Ну если только вы в сговоре с подрядчиком и хотите надурить заказчика... Не штукатурят железобетоные пилоны экономные подрядчики... шлифуют наплывы на стыках опалубки и затирают мелкие каверны при необходимости. Под чистовую отделку шпатлюют.
ЗЫ есть еще требования о минимальном размере несущего элемента исходя из требований огнестойкости. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Например стена толщиной 200мм из тяжелого бетона имеет предел огнестойкости 2-2,5 часа - куда больше то? Колонна 200х200 - 1 час, Но у автора нет колонн у него пилоны - в случае огнестойкости можно рассматривать так же как и стены. Здание монолитное, что так же повышает огнестойкость несущих конструкций (статически не определимая система). Большая часть(обычно все) пилонов в современных зданиях расположены в перегородках между комнатами и квартирами, что так же повышает их огнестойкость(обогрев то не со всех сторон). Теперь вспомним домики из сборного ж/б - там несущие стены попадаются и 160мм толщиной - и схема там статически определимая и панельки заводские гораздо ровнее монолита. Пол страны живет в зданиях с огнестойкостью, противоречащей требованиям норм? Рекомендую пособие по определению пределов огнестойкости.... |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
17-ти этажное здание и пилони толщиной 200 мм? Маловато.
Я бы конструктивно взял не менее 300 мм, а лучше 400 мм. Ручную гранату рванут, или кувалдой стукнут - и пилон 200 мм сложится....... А в 200 миллиметровом пилоне арматуру надо бы брать не более 12-16 мм... |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
А от 1 удара кувалдой так вообще вмятинка останется. Чтобы пробить проем хотя бы 500х500 в ж/б стене толщиной 200мм, пусть армированную только 10 или 12 арм. нужен хороший обтойный молоток и пару часов работы. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
В свое оправдание могу привести только ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ (К СНиП II-2-80) Я понимаю что оно старое и не такое точное.. НО ни Я, ни Вы не видели плана... Вдруг там есть пилон, открытый со всех сторон, тогда для I степени огнестойкости его мин. размер по табл. 2 будет равен 300мм. все надо решать имея достаточно исходных данных ЗЫ Насчет гранаты - я с Вами согласен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Демонтаж бетона с сохранением арматуры | Junga | Технология и организация строительства | 12 | 27.03.2023 20:40 |
Расход арматуры на 1 куб? | Ильнар | Железобетонные конструкции | 103 | 28.09.2017 13:46 |
Прошу прокомментировать узел. | kmo_3gecb | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.11.2010 22:18 |
Прошу прокомментировать расчетную схему пристройки (пандуса) | Vasya constr | Расчетные программы | 15 | 11.12.2009 14:51 |
стоимость бетона и арматуры | vv | Железобетонные конструкции | 1 | 16.05.2004 18:12 |