Нужно ли отделять помещение склада (категории Д) от производствененого помещения?
КЖ,КМ
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 336
|
||
Просмотров: 8740
|
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
teotbert Если Ф5.1 и Ф5.2 разные классы то п.6.4 СНиП 31-04-2001 противоречит п.5.17 СНиП 21-01-97*
6.4 Складские помещения категорий В1 - В3 производственных зданий следует отделять от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа....... а по 5.17 могут быть только стены 1 типа. Кроме того по вышей логике любое складское помещение должно иметь и отдельный эвакуационный выход.-п6.11 СНиП 21-01-97* 6.11 Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами. Кроме того, тогда вообще непонятно, что такое Ф5 по Вашему? и почему не была сделана классификацию от 1Ф(Гостиницы) до 20Ф(Сельскохозяйственные здания.)? - сделали бы 20 классов и все было бы понятно! Последний раз редактировалось Алекс80, 01.03.2010 в 23:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100
|
Со складом не всё понятно. Сказано "типа контейнера"; может это вовсе не склад, а кладовочка? тогда имеется одно помещение. Кстати цех металлообработки скорее всего относится к категории В2-В3, если учесть масло в станках и электрооборудование.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Категория помещения венткамеры и еще ряд вопросов | Gammy | Инженерные сети | 14 | 08.07.2017 07:27 |
Помогите с определением категории помещения по взрывопожарной опасности! | Afina85 | Технологические решения (ТХ) | 47 | 30.03.2016 10:27 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Помещение категории "А" как отделить от "Д"? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 02.06.2008 15:39 |