Непрочитано 14.02.2019, 15:35 #1
Помогите определить нужно ли делать огнезащиту стоек обслуживающих площадок
better
 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 62

Добрый день форумчане.
Объект химии нефтехимии. Стоит обслуживающая площадка у ёмкости с горючей жидкостью на открытом воздухе. Вся площадка из сортамента (уголки, швеллеры, тавры, трубы). то есть предел огнестойкости не более 15 мин.
У меня вопрос- нужно ли делать огнезащиту стоек или просто покрасить всё краской от коррозии.
Чутьём чую что нужна огнезащита несущих конструкций, только найти не могу документ ссылающийся.
СП 4.13130.2013 п. 6.5.46 и п. 6.5.47 не подходит (пункты для этажерок). Может есть какие нибудь ведомственные действующие документы

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 54
Размер:	82.3 Кб
ID:	210996  


Последний раз редактировалось better, 14.02.2019 в 15:41.
Просмотров: 2590
 
Непрочитано 26.03.2020, 09:44
#2
Nowsky


 
Регистрация: 11.05.2008
Сообщений: 18


Огнезащиту стоек делать не требуется.
Nowsky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 10:41
#3
better


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Nowsky Посмотреть сообщение
Огнезащиту стоек делать не требуется.
Если можно поподробней и со ссылками на нормативы.
better вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 12:33
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


А как вы классифицировали наружное оборудование по ФЗ 123 и СП 2 и СП 4 ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помогите определить нужно ли делать огнезащиту стоек обслуживающих площадок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53
Расчет сваи на вертикальную нагрузку. Помогите определить несущую способность Sanechek Основания и фундаменты 12 15.11.2013 20:40
Помогите определить серию по которой построен цех AlexCAD777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.08.2011 22:37