Цитата:
К примеру такая строчка в ТТ на чертеже снимает все вопросы: Неуказанные предельные отклонения должны соответствовать пятому классу точности ГОСТ 21779-82. В машиностроении примерно также в таких случаях и пишут и ничего сложного в этом нет. P.S. А вы почитайте требования, предъявляемые к чертежу, и вопросы все отпадут, почему именно на чертеже, а не в другом месте. Последний раз редактировалось VVapan4ik, 30.08.2009 в 16:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
А "машиностроителям" в процессе обучения рассказывают "мелкую подробность", что при строительстве здания не делают прототипов и испытаний образцов? А про отсутвие/неполноту исходных данных ничего не рассказывали и как это должно влиять на точность основанных на этих данных решениях/чертежах? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189
|
Давай те разберем собственно очем:
сроители и машиностроители работают в разных "допусковых сетка" с разной применяемостью так (эт для машиностроителей) при шаге между осями 3-4 м точность исполнения кладочного шва по машиностроительному стандарту соответствует 13! квалитету. не так много но все таки если это перекладывать на печатные платы то мы получим 3-4 класс точности, практически вся бытовая техника (телевизоры, муз центры, приемники так все) выполнена с такой точностью теперь для строителей : именно видя такую точность исполнения и хочется загрубить "поле допуска" машиностроителям. Именно с этой точки зрения для машиностроителей строительные чертежи это что-то не понятное "бардак и разгильдяйство", от чего же они такие сякие подходят к этому спустя рукова. Предлагаю вернуться к основной теме: Зачем, когда, и как пользовать допуска в проектных работах |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
Никаких допусков не должно быть.
Для чего размеры на чертеже стоят...? Хотите точности... добавьте знаков после запятой. А так... сколько указано, столько и должно быть отмерено. ГОСТ 21.113-88 1.1. Характеристики точности, установленные в соответствии с требованиями ГОСТ 21778-81, указывают для геометрических параметров, подлежащих контролю точности. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ты лучше расскажи, прежде чем спор разводить, откуда ты взял, что точность выбирает конструктор на заводе ЖБИ? Сам придумал? Там и конструкторов может и нет, и форму не завод ЖБИ делает - ну нет у него такого оборудования. ЖБИ только льет ж/б изделия и армирование делает - эт его основная деятельность.
Да и почитай на досуге ГОСТ 25781-83 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий, в котором в Примечании к Таблице 1 сказано: Классы точности бетонных и железобетонных изделий определяют по нормативно-технической и проектной документации на эти изделия, а также по ГОСТ 21779. Точность форм принимают на 1 - 2 класса выше точности изделий. Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.09.2009 в 22:09. |
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
Цитата:
согласен абсолютно полностью замечал не раз на технадзоре когда людям (инспекторам и т.д.) не хватает навыков и знаний они хватаются за то что они знают
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
начальник КБ Регистрация: 18.03.2009
Запорожье
Сообщений: 47
|
Цитата:
1) Перед началом 2-3 дня закладываем за воротник приличненько так. 2) По истечение этого срока можно слегка опохмелиться и, взяв метлу, подмести пару кварталов. 3) Во время сего процесса (включая и п.1) обсуждать со знакомыми дворниками их взгляды на то, как следует составлять техдокументацию. Ну вот, готово! Можно приступать к самостоятельной работе. Ну а если серьезно то все это неправильно, в первую очередь - высказывание препода. Врачей латыни учат, а технарей - чертежи читать. К метле мануал обычно не прилагается |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Видимо автор привык их читать по другому. Это проходит с годами и опытом(а иногда и с матерным словом).
Повторюсь, но надеюсь не зря - всего должно быть в меру (в том числе и ретивости в отстаивании своего мнения). Нисколько не умаляя заслуг автора ветки, все таки хочется взглянуть на эталон чертежей марки АС, КЖ, КМ, КД, которые по мнению автора удовлетворяют требованиям вышеупомянутых им же ГОСТов. З.Ы. не помню уже где, но вроде встречал фразу, что допуски на размеры, которые превышают 13 квалитет можно не указывать. Если не прав более опытные и/или квалифицированные коллеги поправят. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
и не смешите что бывают заводы без инженеров, а может еще и без технологов? и так далее и тому подобное == пс. на какой завод не позвонишь - все вопросы в заводское КБ == ну а если вы заказывали свои плиты на завод где нет инженеров, то это как я уже говорил малобюджетное производство... опять же про сравнительную стоимость ваших плит на рынке ты нам не ответил умник Forrest_Gump Цитата:
Карлсон в этой серии (про заборы) есть ссылка на ГОСТ, ГОСТ замен новым аналогичным, В НОВОМ есть таблица рекомендующая диапазон точностей: Цитата:
357 я уже намекал, что монтаж заборов вполне может производиться с точностью +- поллопаты Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.09.2009 в 22:10. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Основной ГОСТ СПДС ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации Читаем: 5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 5.1. При выполнении проектной, рабочей и другой технической документации, предназначенной для строительства предприятий, зданий и сооружений следует руководствоваться требованиями стандартов СПДС, а также стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства приведен в приложении В. Кому интересно, можете ознакомиться с этим перечнем, чтоб не задавали глупых вопросов. То, что касается записи предложенной мной в ТТ, то она правомерна и выполняется в соответствии с ЕСКД (читаем еще раз ГОСТ 21.101-97 пункт 5.1) по аналогии с ГОСТ 25670-83 и в частности с пунктом 1.5. Предельные отклонения размеров различных элементов, оговариваемых общей записью, должны быть одного уровня точности (одного квалитета или одного класса точности...) И ничего криминального я тут не вижу. Понимаю, что вы ГОСТов ЕСКД не знаете, а зациклены только на СПДСе... Но, как видите, это уже ваши проблемы, а не мои. P.S. guliaevskij, вы так и не ответили, на каком основании конструктор ЖБИ должен проставить классы точности. Кто ему дал на это право? Автор изделия? Пожалуйста приведи ссылочку на нормативный документик. И давай без трепа. Да и вообще не понимаю, почему раз конструктор какого-то ЖБИ может проставить допуски, а у самого автора изделия вдруг являются в этом вопросе затруднения... - он их категорически отказывается ставить.... Не смешите... Последний раз редактировалось VVapan4ik, 30.08.2009 в 22:56. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
ты (VVapan4ik), сам разберись окончательно в правомерности своих доводов. это я к тому, что приведенный тобой ГОСТ 25670-83 ""Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками" (типа для аналогии) не применим к строительным конструкциям. Потому что облатсь применения данного стандарта есть "гладкие элементы металлических деталей машин и приборов".
и еще, так где все-таки написано именно про пятый класс точности? почему не четвертый или шестой? Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.09.2009 в 22:08. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
VVapan4ik, если ты считаешь, что тебе дали неправильный чертеж, так предъяви свои требования в письменном виде с указанием ГОСТа изготовителю. С ним и решай эти проблемы. Чего на всю Европу орать про это. Ты хотел услышать мнения на этот счет, так тебе их привели на 270 постах. Зачем кому-то доказывать, что все дураки, а ты умный.
Хотел сделать революцию - не вышло! Каждый остался при своем мнении.
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Что касается пузырей, то я всего лишь привел пример, что общая запись такая в ТТ делается - и нечего передергивать, унижаешься этим ты сам, раз не можешь понять очевидного. Последний раз редактировалось VVapan4ik, 30.08.2009 в 23:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189
|
Действительно проектировщики практически не знают ЕСКД.
Причем им это не мешает делать отличные вещи. По поводу Конструктора ЖБИ: проектировщик выполняет марку КЖ (КМ - таже история), (к стати вопрос о присваении марок и дец. номеров !!!???), но не делает форму!!!, ее родимую закзываеТ, либо изготавливает сам по марке КЖД (КМД). Таки и кто делает сию марку в которую и вкрадываются присловутые точности?? Хуже когда используются монолитные перекрытия и ленточные фундаменты. Тогда помощи ждать не откуда. И суровые строители в перемежку с гостыми из ближнего зарубежья под давление административного ресурса начинают рожать шедевры человеческого труда. Дальше пойдет ересь, по этому слабо нервных прошу пропустить. мне приходится работать с людми очень разных професий (они таки полноценно выполняют разделы после мелкой обработки напильником) это в случае последнего прошедшего госэкспертизу и вышедшего на стройку проекта: схемо техники, системо техники, приборостроители, программисты, машиностроители (специфика нашего городка, не раз пытавшего стать наукоградом: - таки не дорос). Все они занимаются основной профессиональной деятельностью, причем успешно. При работе с ними (повторюсь) нужно аккуратно их направлять и получать то что требуется. И что я заметил лучше всего адаптируются системо техники, не очень понимаю по чему. Но вот НИ ОДИН проектировщик не смог сделать вразумительных чертежей способных пройти контроль (технологический и нормативный) на ближних военпромовских предприятиях (ставили такой эксперимент). Так что ВОТ!!! Двайте пусть каждый делает то что у не го впринципе получается |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
VVapan4ik скажите вы еще не встречали на строительных чертежах загадочную надпись: ...делать по месту или все размеры уточнить по месту все это как вы говорите треп канешно Цитата:
а про то какой ГОСТ и что там есть Таб.1 я тут уже много раз написал === треплюсь дальше делаем кладочный план... приходим смотрим, где дверь (балконная) там стена - где стена там дверь... и так сплошь и рядом. Цитата:
и еще может откроем аналогичную тему про "шероховатости" вдруг их тоже надо в строительных чертежах указывать... ))) Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.09.2009 в 22:07. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |