Есть СТО 02495307-001-2007 "Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах зданий и сооружений", выпущенное ОАО "КТБ ЖБ" в 2008 г. В нем описан сварной стык Сурн 1 (см. вложение). Максимальный диаметр рабочей арматуры А500С - 32 мм, длина накладки 20 диаметров.

И есть ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций". В нем описано стыковое соединение внахлест С23-Рэ (см. вложение). Максимальный диаметр рабочей арматуры A-III - 25 мм (Ат-IVс - 18 мм), длина нахлеста - 8 диаметров (10 диаметров для A-III).

У меня два вопроса:
1. Можно ли применять данный СТО, т.к. он не соотвествует ГОСТ?
2. Можно ли применить сварное соединение внахлест для арматуры А500 диаметром 32 мм (см. вложение)?

Изображения
Тип файла: jpg Сурн 1.jpg (6.7 Кб, 1413 просмотров)
Тип файла: jpg С23-Рэ.jpg (17.9 Кб, 1322 просмотров)
Тип файла: jpg Вариант.jpg (37.5 Кб, 1324 просмотров)

Просмотров: 11919
 
Непрочитано 19.06.2014, 20:23
#2
симфстрой


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 53


На этом сайте нашел подобную тематику, обсуждали соединение арматуры на сварке.
Так понял для 32 - 36 диаметров:
по ГОСТ 14098 - 91 - соединение с двумя накладками того же диаметра арматурных стержней (АС), односторонним швом - тип С21 Рн для А-III
по ТСН 102 - 00 - соединение также с парными накладками АС, но длина одностороннего шва на определенный % увеличивается по сравнению с ГОСТ, для А400 и А500
по СТО 02495307 - 001 - 2007 - соединение с 3 и 4 накладками меньшего диаметра АС, с односторонним швом также для А400 и А500.

Вопрос для ГУРУ, если таковые есть в данной теме:
- возможно ли избежать накладок для 36 диаметра?
- и возможно ли накладывать двухсторонний шов? для уменьшения длины накладки и перехлеста
симфстрой вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 21:26
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Часто (практикующие "хирурги" за пределами РФ) применяют в таких случаях муфтовые соединения.
У Российских практиков они встречаются весьма редко.

Почему? (какие мысли ? по этому поводу).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 22:53
#4
симфстрой


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Часто (практикующие "хирурги" за пределами РФ) применяют в таких случаях муфтовые соединения.
У Российских практиков они встречаются весьма редко.

Почему? (какие мысли ? по этому поводу).

Хороший вопрос. Наверно в силу того что СССР не успел более подробно изучить и применить у себя такие соединения в ЖБК.
Здесь еще стоит не забывать как относятся к строительным работам у нас..., обойтись минимальными затратами (а в итоге переплачивают).
И соединение требует большей точности и внимательности при производстве (подробно не изучал).
А вот решение со стороны экономии и не только очень хорошее!
симфстрой вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 13:24
#5
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Часто (практикующие "хирурги" за пределами РФ) применяют в таких случаях муфтовые соединения.
У Российских практиков они встречаются весьма редко.
Потому, что у нас это дорогое удовольствие.
-делайте по ГОСТ, проверено временем.
-похоже можно только арматуру А240 (гладкую), если нет в нормах проведите испытания, хотя и это не вариант.
-соединение с использованием муфт можно до d40 мм, в ГП НИИСК проводились ряд испытаний с арматурой А400-А500 все . Да и вообще весь мир ими пользуется.
-так же смотрите ВСН 37-96, здесь

Применение для арматуры класса А500СП не типовых сварных соединений по п. 6.3.2, а также стандартных соединений, не включенных в перечень п. 6.3.1, допускается только при условии согласования Проекта производства сварочных работ (ППСР) с НИИЖБ

У меня был проект высотного здания в котором соединения арматуры в колоннах была просто перевязано проволокой без муфт и без сварки (СНиП 52-01-2003 [пункт 5.37] до d40 мм).

симфстрой , кое что есть в вложении (правда по Украинским нормам). И о каком СССР Вы говорите ведь речь идет об арматуре класса А500

----- добавлено через ~11 мин. -----
Вариантов соединений очень много, допускается почти все что угодно, главное чтобы было обосновано!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Муфты.png
Просмотров: 353
Размер:	111.8 Кб
ID:	130768  
Вложения
Тип файла: zip Сварные стыки продольной арматуры.zip (2.21 Мб, 399 просмотров)
genya вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 15:36
#6
симфстрой


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от genya Посмотреть сообщение

симфстрой , И о каком СССР Вы говорите ведь речь идет об арматуре класса А500
Потому как при СССР сделали базу, вернее её основу, для строительных норм (и не только в строительстве), да А500 разработан позже, но суть удешевления и универсальности - рациональности берет начало из СССР как и все что есть сегодня только с "добавками" норм и технологий иностранных государств - кстати как и кто? правовое (ответственность), техническое (что нам подойдут? и рассчитаны для наших условий?) и др. обоснования иностранных нормативов используещихся у нас производит или проверяет в полной мере?!
симфстрой вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 16:01
#7
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Вот интересный каталог по механическим соединением.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от симфстрой Посмотреть сообщение
Потому как при СССР сделали базу, вернее её основу, для строительных норм (и не только в строительстве), да А500 разработан позже, но суть удешевления и универсальности - рациональности берет начало из СССР как и все что есть сегодня только с "добавками" норм и технологий иностранных государств - кстати как и кто? правовое (ответственность), техническое (что нам подойдут? и рассчитаны для наших условий?) и др. обоснования иностранных нормативов используещихся у нас производит или проверяет в полной мере?!
Суть Ваших мыслей мне понятна да, СССР-это фундамент наших знаний.

Добавлю, СП 14.13330.2011 п.6.7.12
Вложения
Тип файла: rar Каталог lenton.rar (5.21 Мб, 297 просмотров)

Последний раз редактировалось genya, 20.06.2014 в 17:44.
genya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? dextron3 Металлические конструкции 13 16.04.2020 09:08
Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали GIP Металлические конструкции 15 05.02.2012 22:14
Почему расчетное сопротивление арматуры на сжатие и растяжение начиная с класса А500 различны? Sam8989 Прочее. Архитектура и строительство 19 13.12.2011 23:04
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36