31.01.2020, 08:23 | #1 | |
Количество кабелей в одном вводе
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 10883
|
|
||||
Цитата:
Взрывозащита обеспечивается в том числе и конструкцией СЕРТИФИЦИРОВАННОГО кабельного ввода, которая предусматривает ввод только ОДНОГО кабеля, только в этом случае гарантируется взрывозащита. (то что цепи ia сути дела не меняет, промка такое решение не пропустит) При вводе нескольких кабелей через один кабельный ввод Ex уплотнение выполнить невозможно. Берите коробку большего типоразмера с большим количеством вводов.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Тут ещё надо посмотреть что за рукав такой и можно ли его самого применять там.
Цитата:
Правда, не знаю, есть ли ограничения на расстояние между кабелями для таких случаев. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Я считаю что самое главное чтобы ввод был герметичный, а сколько там кабелей это не имеет значение, тем более что они сигнальные, тем более если там нет 220. Только вот я бы не стал брать металлорукав, а прокладывал бы в стальных трубах с локализационной способностью, у ДКС есть такие вещи, там и коробки, и уплотнители, и контргайки. А по-хорошему конечно лучше каждый кабель на свой ввод.
Цитата:
Последний раз редактировалось Jоhnny, 31.01.2020 в 12:58. |
|||
|
||||
каким образом для нескольких кабелей в один ввод?
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Если в одну трубу лезут два кабеля, то они также и вылезут из неё в коробку. ПУЭ не запрещает в одной трубе прокладывать несколько кабелей, с ограничениями которые я привёл выше.
https://www.dkc.ru/ru/catalog/961/ Там вон даже коробки уже с готовыми клеммниками, и сертификат у них естественно имеется Последний раз редактировалось Jоhnny, 31.01.2020 в 14:39. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Есть вообще вот такие штуки: https://www.roxtec.com/ua/izdeliya/r...d-roxtec-s-ex/
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Жутко дорогие, один раз такие закладывал, ценник в у.е. был, это году в 2010 было. Да, и это не для ввода в коробку, это для ввода силовых кабелей в помещение например.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 31.01.2020 в 15:25. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Количество этажей и этажность жилого здания | patrusheva | Архитектура | 16 | 15.09.2018 13:07 |
Есть ли поле считающее количество листов в группе подшивки? | Zets | AutoCAD | 12 | 01.08.2016 13:37 |
Фигуры - сводим в таблицу (полилинии)(получаем размер и количество) | GrubDog | AutoCAD | 2 | 28.11.2012 16:41 |
Количество viewports в одном layout? | GAP | AutoCAD | 2 | 17.01.2005 17:33 |