| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Данный узел опирания колонны на фундамент является жестким или шарнирным?

Данный узел опирания колонны на фундамент является жестким или шарнирным?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2022, 16:48 #1
Данный узел опирания колонны на фундамент является жестким или шарнирным?
Sergey2047
 
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 73

Добрый день, можете подсказать является ли данный узел жестким или шарнирным? Металлическая круглая колонна 273х8 мм опирается на монолитный ленточный фундамент шириной 500 мм и глубиной заложения 400 мм.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опирание.png
Просмотров: 398
Размер:	445.3 Кб
ID:	246845  

Просмотров: 2156
 
Непрочитано 20.04.2022, 17:25
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Шарнирный

----- добавлено через ~2 мин. -----
Жесткий при M/Q стремящихся к 0,0000..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 19:14
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Это не "узел".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2022, 07:12
#4
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Категорично сказать шарнир или жесткий нельзя, нужен расчет узла.
К примеру, серия 1.420.3-15 в. 1 жесткая база выполнена без косынок, толщина опорной пластины 55 мм.
Тут больше вызывают сомнения соотношение размеров колонны и фундамента.
И непонятно, что опирается на колонну.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2022, 10:08
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А тут вообще есть опорная пластина?
Цитата:
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
Металлическая круглая колонна 273х8 мм опирается на монолитный ленточный фундамент
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2022, 13:15
#6
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


жесткий-в пределах упругой работы пластины
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 15:30
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
можете подсказать является ли данный узел жестким или шарнирным? Металлическая круглая колонна 273х8 мм опирается на монолитный ленточный фундамент шириной 500 мм и глубиной заложения 400 мм.
Узел скорее похож на шарнирный. Но нельзя это утверждать однозначно. Надо выполнить расчет конструкции в целом и рассмотреть поочередно два варианта - шарнирный узел, жесткий узел. Может быть там вообще нет связей, нет жестких узлов соединений балок с колоннами и вся конструкция должна завалиться, если еще и опорные узлы колонн принять шарнирными.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Данный узел опирания колонны на фундамент является жестким или шарнирным?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли считать данный узел жестким? aleksei_vp Металлические конструкции 62 09.12.2014 20:33
Подскажите возможный узел опирания металличекой колонны на стеновую панель жб здания Дмитрий Ильвес Металлические конструкции 1 27.04.2014 21:41
Как правильнее смоделировать узел опирания ж/б ригеля на консоль ж/б колонны в SCAD Скофилд SCAD 3 18.09.2013 09:05
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту Buks100 Основания и фундаменты 11 31.05.2011 10:09