Непрочитано 15.05.2022, 18:12 | 1
Расчет стенки колонны в рамном узле
3MEi86
 
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073

Здравствуйте. Возникло пара вопросов по расчету стенки колонны при жестком примыкании балки.
1) Почему в серии 2.440-2.1 на документе 54КМ при расчете прочности стенки во втором слагаемом под знаком корня учитываются только нормальные напряжения от продольной силы в колонне и не учитываются нормальные напряжения в стенке колонны от момента в колонне (см. скрин 1) ? В книге Беленя нормальное напряжение в стенке колонны от момента в колонне учитывается (см. скрин 2). Ошибка в серии ?
2) Почему касательные напряжения в стенке колонны (в серии 2.440-2.1 и в книге Беленя) определяются как тау= Q/Аст, а не тау= QS/(I*tст) ? При проверке стенки колонны каркаса, выполненного сторонней организацией, по документу 54КМ серии 2.440-2.1 толщины стенки колонны недостаточно. Так как вопрос "политический" необходимо привести "железобетонные" доказательства того, что касательные напряжения в стенке колонны определяются как тау= Q/Аст со ссылкой на пункты норм. Обоснование формулы тау= Q/Аст видел только в п.8.2.1 СП 16.13330.2017 и в формуле 41 СНиП II-23-81. Но это касается сечения разрезных балок на опоре. Есть ли подобное упоминание для стенки колонны в рамном узле ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 555
Размер:	110.0 Кб
ID:	247247  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 550
Размер:	112.3 Кб
ID:	247248  

Просмотров: 15344
 
Непрочитано 17.05.2022, 10:56
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вообще-то эти моменты воспринимаются полками колонны.
Напряжение в стенке в месте стыковки с полками почти такое же как и в самой полке.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну и редуцирование стенки никто не запрещал.
Для этого должны быть выполнены определенные условия, не зависящие от взглядов расчётчика.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В таких местах будет оправданым предельный пластический расчет по типу МПР.
Не факт, что здесь это вообще уместно, поскольку увеличивает податливость узла, который мы считаем абсолютно жестким. Хотя, наличие или отсутствие пластики никак не объясняет неучет момента.

А вообще я считаю, что изгибающий момент должен учитываться (если честно, я не смотрел саму серию). Аргумент, что его как-то можно учесть через поперечную силу несостоятелен, поскольку дифференциальные зависимости Журавского могут быть применены только к функции, а не к голому числу. Можно только принять, что совместное напряжение от продольной силы и момента на пределе и равны Ry и отсюда найти максимальное касательное напряжение, а по нему и максимальное полное значение перерезывающей силы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2022, 11:16
#22
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не факт, что здесь это вообще уместно, поскольку увеличивает податливость узла, который мы считаем абсолютно жестким.
То, что Вы не учитываете податливость узлов проблема вообще не расчетная, и не не преодолимая.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Хотя, наличие или отсутствие пластики никак не объясняет неучет момента.
Неучет момента где? В колонне? Или отдельно в сжато-сдвигаемой пластинке стенки? Уж несколько человек здесь сказали, что все моменты учтены в предельной(пластической) стадии работы стенки.
По-моему, Вы, как и автор темы подменяете понятия предельной работы(поперечной силы) стенки с ее упругой "балочной" работой.

А так, если следовать Вашей логике, и в колоннах с гофоростенкой момент тоже не учитывается? Там стенка-гармошка практически не изгибается никогда. Ни в узлах, ни на свободных участках.
И что, по-Вашему, жесткого сопряжения балки с такой колонной не может существовать?
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2022, 13:02
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
То, что Вы не учитываете податливость узлов проблема вообще не расчетная, и не не преодолимая.
Я и советско-российская школа не учитываем, а Вы?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Неучет момента где? В колонне? Или отдельно в сжато-сдвигаемой пластинке стенки?
В стенке колонны, о чем однозначно говорит автор темы.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Уж несколько человек здесь сказали, что все моменты учтены в предельной(пластической) стадии работы стенки.
И что? Они выводили эти формулы и готовы пояснить на математике как именно учитывались?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А так, если следовать Вашей логике, и в колоннах с гофоростенкой момент тоже не учитывается?
При чём здесь гофробалка? Мы говорим о конкретной конструкции, в стенке которой присутствует нормальное напряжение от изгибающего момента, которое, зачастую, больше напряжения от продольной силы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2022, 13:20
#24
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я и советско-российская школа не учитываем, а Вы?
В большинстве случаев не учитываю, этот учет идет "взапас" прочности узла, т.к. абсолютно "жесткий" момент с опоры балки уходит в пролет. Но иногда, ради обоснования небольшого превышения несущей способности узла, учитываю.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В стенке колонны, о чем однозначно говорит автор темы.
Хорошо. Тогда в каком месте стенки Вы его хотите учесть в ее предельной стадии работы? В середине, на верхнем или боковом краю, или в какой-то особенной точке?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При чём здесь гофробалка?
При том, что стенка гофробалки не работает на изгиб в своей плоскости. Практически точно так же, как не работает участок стенки на изгиб при развитии в нем пластических деформаций сдвига.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Мы говорим о конкретной конструкции, в стенке которой присутствует нормальное напряжение от изгибающего момента, которое, зачастую, больше напряжения от продольной силы.
О какой конкретно конструкции Вы говорите? О той, где Мвк = Мнк и крутят они стенку в одну сторону? Откуда может взятся нормальное напряжение в стенке вдоль оси колонны между поперечными ребрами, если сверху на нее действует растяжение ,а снизу сжатие или наоборот? И почему тогда Вы не учитываете нормальные напряжения, действующие в направлении поперек оси колонны?
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2022, 15:21
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В большинстве случаев не учитываю, этот учет идет "взапас" прочности узла, т.к. абсолютно "жесткий" момент с опоры балки уходит в пролет. Но иногда, ради обоснования небольшого превышения несущей способности узла, учитываю.
Но тем самым Вы снижаете расчётный момент ригеля для расчёта на прочность, так как в подавляющем большинстве случаев он как раз на опорах. При этом в пролёте первоначальное значение не появляется.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Хорошо. Тогда в каком месте стенки Вы его хотите учесть в ее предельной стадии работы? В середине, на верхнем или боковом краю, или в какой-то особенной точке?
Для стенки (мы же об этом говорим) в месте её стыка с полками. Тут напряжения от изгибающих моментов максимальны, есть нормальные напряжения от продольной силы и достаточно большие касательные напряжения. Если использовать формулу Журавского (выше я писал о средних напряжениях, ошибочно полагая, что речь идет об устойчивости), то нужно проверить ещё и напряжения в середине стенки.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
При том, что стенка гофробалки не работает на изгиб в своей плоскости. Практически точно так же, как не работает участок стенки на изгиб при развитии в нем пластических деформаций сдвига.
Ещё раз: не думаю, что пластика учитывается в жестких узлах, это прерогатива шарнирных узлов.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Откуда может взятся нормальное напряжение в стенке вдоль оси колонны между поперечными ребрами, если сверху на нее действует растяжение ,а снизу сжатие или наоборот?
В стенке колонны нормальные напряжения образуются от продольной силы, изгибающего моменты и поперечной силы в колонне, а то что имеется некий отсек, сего факта никак не отменяет. Данный отсек в своих пределах влияет исключительно на величину поперечной силы. Можно вообще задать на опорах П-образный горизонтальный элемент и получить в отсеке все силовые факторы "как есть".

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И почему тогда Вы не учитываете нормальные напряжения, действующие в направлении поперек оси колонны?
От чего напряжения, да ещё в стенке? Но если всё-же таковые имеются (не припомню такого реального случая), то буду учитывать, хотя в запас ими можно и пренебречь, если они такого же знака, что и напряжения в вдоль оси колонны.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 07:24
#26
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не только поперечная сила, еще и продольное усилие.
Да, в серии так и указано А вы знаете почему продольная сила продолжает фигурировать в расчете ?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ещё раз: не думаю, что пластика учитывается в жестких узлах, это прерогатива шарнирных узлов.
Я думаю, что это решение все-таки остается за инженером (см. скрин ф-ла 3.54). Да, это пособие по сейсмике, где на рамные узлы возлагаются специфические задачи, но структура формулы аналогична серийной из шапки темы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Упругий и пластический расчет узла_Остриков (2).JPG
Просмотров: 121
Размер:	106.7 Кб
ID:	247320  
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 11:03
#27
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
А вы знаете почему продольная сила продолжает фигурировать в расчете ?
Наверно потому, что продольная сила, в отличие от моментов, в колонне реально влияет на предельную поперечную силу.
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 11:11
#28
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
От чего напряжения, да ещё в стенке?
От ригеля. см. 1-е вложение

----- добавлено через ~2 мин. -----
Как не учитывай "моментные" напряжения на краях отсека, максимальные эквивалентные упругие все равно в центре стенки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сигма_икс.jpg
Просмотров: 119
Размер:	124.9 Кб
ID:	247324  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сигма_игрек.jpg
Просмотров: 120
Размер:	124.7 Кб
ID:	247325  Нажмите на изображение для увеличения
Название: тау.jpg
Просмотров: 114
Размер:	145.0 Кб
ID:	247326  Нажмите на изображение для увеличения
Название: мизес.jpg
Просмотров: 112
Размер:	130.3 Кб
ID:	247327  
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 11:17
#29
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Для сопоставления были посчитаны две модели: стержневая и оболочечная. На оболочной модели показана интегральная(приведенная к стержневой) эпюра моментов в колонне и ригеле
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: модель.jpg
Просмотров: 105
Размер:	94.2 Кб
ID:	247328  
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 11:26
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
максимальные эквивалентные упругие все равно в центре стенки
Весьма поучительно. Кроме касательных в центре ничего и нет. Непонятно только куда исчезли напряжения от нормальной силы в колонне? Или просто не приложены?
И касательные распределены по "кусиб".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 11:28
#31
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Непонятно только куда исчезли напряжения от нормальной силы в колонне?
Никуда не исчеззли. На второй картинке из #28 по середине стенки величина 0,08-0,09кН/см2

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И касательные распределены по "кусиб".
Так это только при упругой работе. Не в пределе.
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 12:59
#32
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И касательные распределены по "кусиб".
В пределе касательные выравниваются линейно. На картинках во вложениях:
-предельные касательные
-предельные эквивалентные
-зона развития пластических деформаций
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: тау_пред.jpg
Просмотров: 89
Размер:	142.2 Кб
ID:	247334  Нажмите на изображение для увеличения
Название: мизес_пред.jpg
Просмотров: 94
Размер:	147.5 Кб
ID:	247335  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пластика_мизес_пред.jpg
Просмотров: 85
Размер:	123.5 Кб
ID:	247336  
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 13:05
#33
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


При этом узел остается жестким, т.к. перемещения пролета ригеля одинаково для стержневой упругой модели и для модели с "потекшей" стенкой в узле.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перемещения.jpg
Просмотров: 77
Размер:	93.7 Кб
ID:	247337  
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 14:57
#34
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


румата,
скажите, какая это программа, из которой представлены изображения?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 15:01
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В пределе
Только не в пределе, а в пластике. Но суть одна.
Странно, что напряжения от нормальной силы столь незначительны.
Понял. Надо бы проанализировать с реальным соотношением нагрузок.
Тогда будет понятно, почему момент не учитывается.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 15:09
#36
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
скажите, какая это программа, из которой представлены изображения?
https://www.dlubal.com/ru/produkty/r...hto-takoe-rfem
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Только не в пределе, а в пластике.
Нет, именно в пределе. Дольше колонна теряет отпорность.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Понял. Надо бы проанализировать с реальным соотношением нагрузок.
Да, пропольная сила в верхней части колонны всего 100 кг. IBZ предположил, что при незначительной продольной силе колонные моменты сильно изменят работу стенки. Потому я ее и принял такой незначительной. Но чуда не произошло.
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 17:39
#37
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328




Было бы ещё лучше, если бы вы указали исходные данные, сечения, толщины, длины чтобы можно было что-то с чём-то сопоставить
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 18:01
#38
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
IBZ предположил, что при незначительной продольной силе колонные моменты сильно изменят работу стенки.
Что-то я вообще не вижу моментов в колонне выше и ниже опорного отсека ригеля.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 18:10
#39
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что-то я вообще не вижу моментов в колонне выше и ниже опорного отсека ригеля.
В #29 показаны эпюры моментов в стержневой и оболочечных моделях. Т.е. ~12,8кНм при нагрузке на ригель 10кН/м.
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Было бы ещё лучше, если бы вы указали исходные данные, сечения, толщины, длины чтобы можно было что-то с чём-то сопоставить
К шарнирноопертой колонне из 60Ш1 длиной 5м жестко примыкает ригель из 50Б1 пролетом 6м. Нагрузки видны на схемах из #29 и #33. На схеме из #33 нагрузки нужно увеличить в 25,5 раза для получения предельной поперечной силы, вопринимаемой стенкой колонны.
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 19:05
#40
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Румата,
не совсем понял, dlubal?
адекватное распределение на эпюрах, хотелось бы потренироваться и сравнить)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.05.2022 в 19:15.
nick.klochkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стенки колонны в рамном узле

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет колонны с отверстием в стенки 1969 Металлические конструкции 1 19.09.2021 17:37
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15