Непрочитано 11.01.2011, 21:55
Стена из керамзитобетонных блоков в один ряд держит сборную плиту перекрытия?
Saur
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335

Доброго времени суток!
Можно ли навскидку сказать, проходит ли стеночка толщ.200мм из керамзитобетонных блоков высотой 3м. под опирание плит перекрытия? Объект: двухэтажный коттедж, со вторым мансардным этажом. макс. длина плиты 7200 мм. а если держит, то монол. пояс какого сечения лучше применить? Благодарю за ответы

Последний раз редактировалось Saur, 11.01.2011 в 22:05.
Просмотров: 107617
 
Непрочитано 12.01.2011, 14:46
#21
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
На опрокидывание? стену? Это как?
Спасибо, что поправили!
Ну не опрокидывание, а устойчивость, гибкость, что там ещё есть, какие термины применяются? Подскажите! Как это бывает, когда тоненькую стеночку нагрузишь? Она ломается под нагрузкой, а по кирпичику перебрать - они все целёхонькие остались, без единой трещинки.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 14:51
#22
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Считается на устойчивость в основном, так же на местное сжатие, изгиб, растяжение, срез - иногда.

При нагружении тоненькой стенки с эксцентриситетом, будет разрушаться сжатая часть в первую очередь.
Нормами не предусмотрены такие эксцентриситеты чтобы стена развалилась по кирпичикам, которые остались бы целые насколько мне известно .
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 14:52
#23
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


"Пустотные блоки боюсь будут далеко не М75 и возможно даже не М50. Хотя могу и ошибаться. Блоки выбирали уже?"

Нет. У нас их тут кто только не делает. Станков по-накупили и штампуют. 30 руб за штуку реализуют. Какие у них пропорции в бетоне остается только догадываться.
Вообще, у нас тут керамзитобетонный блок очень распространен. 70-80% малоэтажных строек на их основе. Вот только чтоб перекрывали ПКшками однорядную. такого я еще не встречал
Saur вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 14:56
#24
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Станков по-накупили и штампуют. 30 руб за штуку реализуют. Какие у них пропорции в бетоне остается только догадываться.

Ну надо полагать какие-то сертификаты на продукцию имеются....
ooze вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:01
#25
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Считается на устойчивость в основном
Это я и имел в виду (по всей видимости).
Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
так же на местное сжатие
Или смятие, верно? Если не делать монолитный пояс - расчёт на смятие обязательный!
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Какие у них пропорции в бетоне остается только догадываться
Контрольная закупка - испытания: на прочность и теплопроводность. Вам же больше ничего и не надо. Паспортам и сертификатам не верьте - их там нарисуют и не покраснеют!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:12
#26
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Или смятие, верно? Если не делать монолитный пояс - расчёт на смятие обязательный!


Цитата:




Сообщение от Saur


Какие у них пропорции в бетоне остается только догадываться


Контрольная закупка - испытания: на прочность и теплопроводность. Вам же больше ничего и не надо. Паспортам и сертификатам не верьте - их там нарисуют и не покраснеют!

Или смятие , можно и не делать в данном случае, т.к. сплошной настил. В основном считают под опорами балок и для блоков и для кирпича.

Не думаю что все так запущено, но может быть и брак.
Кстати зачем испытание на теплопроводность? Это лишнее, для теплотехнического расчета блок можно вообще не брать в расчет.
А на прочность конечно надо испытавать из каждой партии как положено
ooze вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:31
#27
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Думаю, вопрос по тебе, как соединяется стена из блоков с фундаментом с одной стороны и с плитой перекрытия с другой, конструктивно как это должно быть?
Jaroslav222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 15:40
#28
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
Думаю, вопрос по тебе, как соединяется стена из блоков с фундаментом с одной стороны и с плитой перекрытия с другой, конструктивно как это должно быть?
С фундаментом никак не соединяется, подстилающий слой раствора под нижний блок и все на этом. С плитой я через мон. пояс сделаю.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:43
#29
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
С плитой я через мон. пояс сделаю.
А что если без монолитного пояса, у меня стена 400 мм, т.е. два блока и опереть плиту (монолитную) по контуру с опиранием на 200 мм.
Jaroslav222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 15:51
#30
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Пояса не надо никакого. К тому же у тебя плита монолитная. Через три ряда блоков тычковый ряд должон идти. чтоб все блоки вступали в работу.
И желательно(обязательно) чтоб тот ряд, что под плитой будет, тоже тычковый был.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:59
#31
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
два блока и опереть плиту (монолитную) по контуру с опиранием на 200 мм
Тоже хорошо! Я то же самое предлагал!
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Через три ряда блоков тычковый ряд должон идти
Я ж говорил: лучше однорядную! Расход материала тот же, а прочность повышается!
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
И желательно(обязательно) чтоб тот ряд, что под плитой будет, тоже тычковый был
Желательно? Обязательно, не хотите! Пункт 7.17 СНиП 3.03.01-87!
Простите, что-то я разошёлся. Не сочтите за хамство.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 16:01
#32
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


"Я ж говорил: лучше однорядную! Расход материала тот же, а прочность повышается!"

В смысле однорядную? все ряды тычковые!?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 16:05
#33
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Saur и Eugene84, спасибо за рекомендации.
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 16:11
#34
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
В смысле однорядную? все ряды тычковые!?
Нет. Однорядная (или цепная) - это чередование тычковых и ложковых рядов. МДС 52.1-2001. Методические Документы в Строительстве. Кажется номер такой.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 16:15
#35
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
Saur и Eugene84, спасибо за рекомендации.
Всегда пожалуйста
Saur вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 16:18
#36
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


То есть один ряд тычковый, а потом три ряда ложковых и так далее, да? Или же ряд тычковый, потом ряд ложковый?

МДС 51-1.2001 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Последний раз редактировалось Jaroslav222, 12.01.2011 в 16:26.
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 16:46
#37
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
Или же ряд тычковый, потом ряд ложковый?
Лучше так - прочнее будет. Даже сетка кладочная не потребуется.
Цитата:
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
МДС 51-1.2001
Чуть-чуть ошибся. I'm sorry!
Цитата:
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
Saur и Eugene84, спасибо за рекомендации
You welcome!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 16:46
#38
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


да. начинаешь с тычкового. потом три ложковых. потом снова тычковый. и под плитой тычковый не забудь. Это необходимо, чтоб стена работала как "монолит".
Saur вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 17:18
#39
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
и под плитой тычковый не забудь
Уважаемый товарищ Saur, позвольте обратить ваше внимание опять же на оговорку из того же п. 7.17: при однорядной (цепной) кладке плиты допускается опирать на ложковый ряд.
Кстати, то, что Вы описываете - есть трёхрядная кладка.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 07:59
#40
kmo_3gecb


 
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
да. начинаешь с тычкового. потом три ложковых. потом снова тычковый. и под плитой тычковый не забудь. Это необходимо, чтоб стена работала как "монолит".
"СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции
п.6.3*. Для сплошной кладки из кирпича и камней правильной формы, за исключением кирпичных панелей, необходимо предусматривать следующие минимальные требования к перевязке:
...
б) для кладки из камней правильной формы при высоте ряда до 200 мм - один тычковый ряд на три ряда кладки;..." - Всегда думал что перевязку для кладки из камней, блоков надо делать максимум через два.
kmo_3gecb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена из керамзитобетонных блоков в один ряд держит сборную плиту перекрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая стена из керамзитобетонных блоков F0xik Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2010 15:10
Стена бани из керамзитобетонных блоков. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 10 01.11.2010 22:10
Наружная самонесущая стена высотки из керамзитобетонных блоков, возможно? Zoichik_85 Конструкции зданий и сооружений 16 10.08.2009 14:42
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58