Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Спасибо, что поправили!
Ну не опрокидывание, а устойчивость, гибкость, что там ещё есть, какие термины применяются? Подскажите! Как это бывает, когда тоненькую стеночку нагрузишь? Она ломается под нагрузкой, а по кирпичику перебрать - они все целёхонькие остались, без единой трещинки.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Считается на устойчивость в основном, так же на местное сжатие, изгиб, растяжение, срез - иногда.
При нагружении тоненькой стенки с эксцентриситетом, будет разрушаться сжатая часть в первую очередь. Нормами не предусмотрены такие эксцентриситеты чтобы стена развалилась по кирпичикам, которые остались бы целые насколько мне известно . |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
"Пустотные блоки боюсь будут далеко не М75 и возможно даже не М50. Хотя могу и ошибаться. Блоки выбирали уже?"
Нет. У нас их тут кто только не делает. Станков по-накупили и штампуют. 30 руб за штуку реализуют. Какие у них пропорции в бетоне остается только догадываться. Вообще, у нас тут керамзитобетонный блок очень распространен. 70-80% малоэтажных строек на их основе. Вот только чтоб перекрывали ПКшками однорядную. такого я еще не встречал |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Это я и имел в виду (по всей видимости).
Или смятие, верно? Если не делать монолитный пояс - расчёт на смятие обязательный! Контрольная закупка - испытания: на прочность и теплопроводность. Вам же больше ничего и не надо. Паспортам и сертификатам не верьте - их там нарисуют и не покраснеют!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Или смятие , можно и не делать в данном случае, т.к. сплошной настил. В основном считают под опорами балок и для блоков и для кирпича. Не думаю что все так запущено, но может быть и брак. Кстати зачем испытание на теплопроводность? Это лишнее, для теплотехнического расчета блок можно вообще не брать в расчет. А на прочность конечно надо испытавать из каждой партии как положено |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
С фундаментом никак не соединяется, подстилающий слой раствора под нижний блок и все на этом. С плитой я через мон. пояс сделаю.
|
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
Я ж говорил: лучше однорядную! Расход материала тот же, а прочность повышается! Цитата:
Простите, что-то я разошёлся. Не сочтите за хамство.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Нет. Однорядная (или цепная) - это чередование тычковых и ложковых рядов. МДС 52.1-2001. Методические Документы в Строительстве. Кажется номер такой.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91
|
То есть один ряд тычковый, а потом три ряда ложковых и так далее, да? Или же ряд тычковый, потом ряд ложковый?
МДС 51-1.2001 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ Последний раз редактировалось Jaroslav222, 12.01.2011 в 16:26. |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Лучше так - прочнее будет. Даже сетка кладочная не потребуется.
Чуть-чуть ошибся. I'm sorry! You welcome!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Уважаемый товарищ Saur, позвольте обратить ваше внимание опять же на оговорку из того же п. 7.17: при однорядной (цепной) кладке плиты допускается опирать на ложковый ряд.
Кстати, то, что Вы описываете - есть трёхрядная кладка.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 146
|
Цитата:
п.6.3*. Для сплошной кладки из кирпича и камней правильной формы, за исключением кирпичных панелей, необходимо предусматривать следующие минимальные требования к перевязке: ... б) для кладки из камней правильной формы при высоте ряда до 200 мм - один тычковый ряд на три ряда кладки;..." - Всегда думал что перевязку для кладки из камней, блоков надо делать максимум через два. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несущая стена из керамзитобетонных блоков | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2010 15:10 |
Стена бани из керамзитобетонных блоков. | nrenat_kazan | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 01.11.2010 22:10 |
Наружная самонесущая стена высотки из керамзитобетонных блоков, возможно? | Zoichik_85 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 10.08.2009 14:42 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |