| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли подключить радиофидерную линию напрямую к трансформатору ТАМУ-25 без радиостойки?

Можно ли подключить радиофидерную линию напрямую к трансформатору ТАМУ-25 без радиостойки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.01.2023, 07:50 #1
Можно ли подключить радиофидерную линию напрямую к трансформатору ТАМУ-25 без радиостойки?
lina_287
 
Регистрация: 22.12.2022
Сообщений: 16

Можно ли подключить радиофидерную линию напрямую к абонентскому понижающему трансформатору ТАМУ-25 без радиостойки?
Просмотров: 1300
 
Непрочитано 17.01.2023, 09:29
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052


Радиостойка нужна по технике безопасности - так как провода изначально были оголенные и на них 240В от районного радиотрансляционного усилителя мощностью до несколько кВт.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2023, 14:32
#3
lina_287


 
Регистрация: 22.12.2022
Сообщений: 16


Спасибо, Сергей. А на предприятиях производственных обычно берутся трансформаторы на 120 В, так как я врезаюсь в существующую фидерную линию. Поняла что обязательно нужно установить радиостойку. А трансформатор вы бы взяли на 120 В?
lina_287 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2023, 15:36
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052


Цитата:
Сообщение от lina_287 Посмотреть сообщение
А на предприятиях производственных обычно берутся трансформаторы на 120 В,
Может быть 60, 120, 240В - надо смотреть, какой сигнал приходит по фидеру (например, по существующим абонентским трансформаторам в зданиях предприятия).
Абонентская линия тоже может быть 15/30В (хотя приемники проводного вещания сейчас обычно универсальные 15/30В).

На основании рабочего напряжения распределительного фидера и количества радиоточек (включая и внешние динамики оповещения при их наличии) выбираете вольтаж и мощность абонентского трансформатора.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2023, 19:21
#5
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,374
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
приемники проводного вещания сейчас обычно универсальные 15/30В
А что проводное вещание ещё существует?
Когда-то было постановлено раздать населению (за символическую плату) УКВ ЧМ (ФМ) приёники.
Не получилось?
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 на форуме  
 
Непрочитано 17.01.2023, 19:55
#6
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052


Цитата:
Сообщение от BURAN988 Посмотреть сообщение
А что проводное вещание ещё существует?
Когда-то было постановлено раздать населению (за символическую плату) УКВ ЧМ (ФМ) приёники.
1. Очень даже существует, просто не все его проводят в квартиры сейчас. Ну и цена приемников проводных (особенно трехпрограммников) - за эту стоимость можно простой китайский приемник купить, да еще со встроенным MP3 плеером с флешки/карты.
2. Не просто приемники, а приемники с возможностью принудительного включения/переключения для оповещения (т.е. с двумя радиоканалами). На этом массовость применения и споткнулась - специализированные приемники + необходимость управляющей инфраструктуры.
3. На что вешать уличные "колокольчики" системы оповещения - если убрать проводную систему.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2023, 12:51
#7
lina_287


 
Регистрация: 22.12.2022
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Может быть 60, 120, 240В - надо смотреть, какой сигнал приходит по фидеру (например, по существующим абонентским трансформаторам в зданиях предприятия).
Абонентская линия тоже может быть 15/30В (хотя приемники проводного вещания сейчас обычно универсальные 15/30В).

На основании рабочего напряжения распределительного фидера и количества радиоточек (включая и внешние динамики оповещения при их наличии) выбираете вольтаж и мощность абонентского трансформатора.


Благодарю за такой подробный ответ

----- добавлено через ~1 мин. -----



Согласна, проводное вещание будет с нами ещё очень долго.
lina_287 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли подключить радиофидерную линию напрямую к трансформатору ТАМУ-25 без радиостойки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор одной линии сквозь пунктирную вышележащую линию ArchPavel AutoCAD 2 11.11.2018 18:52
Как легко можно получить линию пересечения пластин? liik Advance Steel 3 18.10.2018 10:09