Монтажный стык нижнего пояса фермы из прямоугольных труб
svk
 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125

Нужна помощь. Несущая способность узла .Грамотный расчет. Архнадзор наехал. Узел прилагаю.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
0001.dwg (172.2 Кб, 9167 просмотров)

Просмотров: 26624
 
Непрочитано 05.03.2011, 16:46
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


У меня дома Автокад-2004....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 16:53
#3
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Не знаю, кто Вам что будет считать и как - собственно говоря, не мое это дело.
Но без усилий в элементах, точно, считать Вам никто не будет - зуб даю.
Offtop: Нижний узел тоже фланцевый просится, хотя ... трудно сказать что там у Вас происходит.... как-то там не так, как обычно.. но не смею критиковать...
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2011, 18:56
#4
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Зуб придется вырвать.Мне нужна несущая способность узла.Нагрузка тут явно ни при чем.Один инженер выдал мне-этот узел вообще ничего не несет.Конструктивно неправильно сделан по диаметру отв.-должны быть 20 мм.В чертеже 22мм Ильнур!Чертеж пересохранил в 2004 авт.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
0002.dwg (156.6 Кб, 2906 просмотров)

Последний раз редактировалось svk, 05.03.2011 в 19:02.
svk вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 19:01
#5
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Зуб придется вырвать
Не спешите.
Вот может быть Ильнур Ильнурыч Вам "посщятает", тады точно придется идти к зубодеру.
таи вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 19:42
1 | #6
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Мне нужна несущая способность узла.
45.216 т
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 19:49
#7
Sharnir


 
Регистрация: 16.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 269


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
45.216 т
да вы что!!! максимум 37,458 т.
Sharnir вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 19:59
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если болты высокопрочные, то зачем вторая гайка?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 20:17
1 | #9
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Выложите, если не очень трудно, в 2002 Каде - может выйдет и поболее...
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 20:33
#10
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


svk, вдруг вы кроме интересного узла еще и нагрузку "интересную" приложили??? ))) Вот поэтому у вас и просят усилия выложить, а лучше схему усилий дать или хотя бы схему фермы с нагрузками.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
45.216 т
да вы что!!! максимум 37,458 т.
а я согласен с
Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Один инженер выдал мне-этот узел вообще ничего не несет
по крайней мере в такой постановке)))
svk, я согласен можно посчитать все множество вариантов... Но кому нужна эта "дурная" и бесплатная работа???
Otets вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 21:10
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
.. Вам "посщятает", тады точно придется идти к зубодеру.[/offtop]
Я не посчитал "грамотно". Но не чтобы Таи не лишился зуба.
А потому, что для точного расчета недостаточно данных.
Но грубо так: верхний на сжатие 100 тн, нижний на растяжение - 50 тн.
Болты кстати не ВП, а 5.8.
Мне лично не нравится предельно близкое расположение болтов к краю во внутренних накладках.
Если например диаметр отверстия 21 мм, то надо 31,5 мм. А у Вас 30. Формально уже надо переделывать - грубейшее нарушение (как мне однажды сказал Гаишник за непристегнутый ремень п. 12.19 СНиП II-23.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 21:21
1 | #12
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Одно из двух:
- либо верхний на сжатие 100т - и нидний тоже (на растяжение 100)
- либо нижний на растяжение 50 - и верхний тоже (на сжатие 50)

"Гаишники" в данном вопросе - не при чём. (Вы, видимо, из них).
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2011, 22:37
#13
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Вдоль усилия 1.5 диаметра-22х1.5=33 мм -у нас-35 мм.Нагрузка Р=45.8 тнс.Смотрите 003.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
0003.dwg (254.7 Кб, 2786 просмотров)
svk вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 23:50
1 | #14
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
да вы что!!! максимум 37,458 т.
У меня из условия среза 8 болтов класса 5.8 и класса В (забыл умножить на 2) = 90.43 т

А у Вас из какого условия?

Последний раз редактировалось гиппопо, 06.03.2011 в 00:03.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 01:59
#15
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


У вас в стыке верхнего пояса вообще не указаны болты. И вообще разреза 1-1 нет на чертеже. Нижний пояс тонн 80 точно несет. И обозначение болтов замудрили. для верхнего узла сталь С345-3 и t20

Последний раз редактировалось vegas, 06.03.2011 в 02:06.
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2011, 10:02
#16
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Про верхний пояс вопроса не было. Вопрос дополнительно-как красить накладки и красить ли вообще-см 004
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
0004.dwg (170.2 Кб, 2754 просмотров)
svk вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 10:24
#17
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


монтажный стык на 4 уголках по углам имеет право на жизнь ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-1.png
Просмотров: 596
Размер:	11.6 Кб
ID:	55047  
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 20:33
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Одно из двух:
- либо верхний на сжатие 100т - и нидний тоже (на растяжение 100)
- либо нижний на растяжение 50 - и верхний тоже (на сжатие 50)
"Гаишники" в данном вопросе - не при чём. (Вы, видимо, из них).
В данном вопросе нужно определить нес. способность узла, а не ферму анализировать.
Видимо, я не гаишник. Видимо, Вы грубы и невоспитаны.
Верхний УЗЕЛ способен нести около 100 тонн на сжатие.
Нижний УЗЕЛ способен нести около 50 тонн на растяжение (см. ниже).
Цитата:
Вдоль усилия 1.5 диаметра-22х1.5=33 мм -у нас-35 мм.Нагрузка Р=45.8 тнс.Смотрите 003.
Замерьте на чертеже расстояние от ц. отверстия до ВНУТРЕННЕГО края ВНУТРЕННЕЙ накладки - там 30 миллиметров ровно. Я тут для кого пишу - почему хрен кладем на факты?
И нагрузка для оценки несущей способности растянутого стыка нахрен не нужна. Нижнюю накладку вычеркиваем и имеем по одному срезу на болт.
Исправить и доложить. И впредь не допускать ГРУБЕЙШИХ НАРУШЕНИЙ НОРМ (как мне однажды ГАИшник сказал про ремень).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 23:58
1 | #19
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А в чём, собственно, дело...
В #3 от "таи" был задан вопрос о нагрузках (расчётных усилиях в узлах)...
На что Вы в #11 "грубо так" дали ответ: "Верхний на сжатие 100 тн, нижний на растяжение 50тн".
Я, предположил, что Вы (грубо так) - дали ответ о Ваших расчётных усилиях в узлах конструкции -высказал Своё мнение об этом, только и всего...
Вы-же, оказывается, имели в виду именно несущую способность узла...
Причём, указывая конкретные цифры 100 и 50, и считая что никто не может подвергать их сомнению - Вы неправы. Практика показывает, что прверять нужно всё. Тем более - когда тебе предлагают "замерить на чертеже расстояния" - все важные размеры должны быть проставлены автором (изготовителем) чертежа собственноручно (тем более - такие размеры, как "расстояние от ц.отверстия до ВНУТРЕННЕГО края ВНУТРЕННЕЙ накладки"(это цитата).
После "... кладём на факты?" - не понял ничего, кроме того, что автор не прислушивается даже к дельным советам своих коллег.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2011, 07:58
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
А в чём, собственно, дело...
В #3 от "таи" был задан вопрос о нагрузках (расчётных усилиях в узлах)...
На что Вы в #11 "грубо так" дали ответ: "Верхний на сжатие 100 тн, нижний на растяжение 50тн"..
Я ответил не грубо, а оговорился, что цифры - приблизительные. Грубо ответили Вы ("Ильнур - гаишник").
Грамотный расчет (это условие автора темы) предполагает безупречность во всем. Для этого не хватает данных о сварочных материалах, вида сварки, условий работы и т.д. и т.п.
А для ответа на вопрос "сколько N" знать нагрузку в данном случае не требуется. Максимум - убедиться, что нагрузка статическая.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Я, предположил, что Вы (грубо так) - дали ответ о Ваших расчётных усилиях в узлах конструкции -высказал Своё мнение об этом, только и всего...
Вы-же, оказывается, имели в виду именно несущую способность узла....
Так запрошено в теме - грамотно определить нес. спос-сть.
Так же Вы предположили, что я гаишник - вот чем собственно дело. Что за мальчишество?
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Причём, указывая конкретные цифры 100 и 50, и считая что никто не может подвергать их сомнению - Вы неправы. Практика показывает, что прверять нужно всё.....
Практика показывает, что узел сначала нужно проверить на конструктивную исполнимость, а затем проверить на несущую способность. И где я сказал, что мои цифры нельзя критиковать? Поаккуратнее, хорошо?
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Тем более - когда тебе предлагают "замерить на чертеже расстояния" - все важные размеры должны быть проставлены автором (изготовителем) чертежа собственноручно (тем более - такие размеры, как "расстояние от ц.отверстия до ВНУТРЕННЕГО края ВНУТРЕННЕЙ накладки"(это цитата)....
На чертеже нет даже ТТ - но работать надо с тем, что есть. Указанное место действительно уязвимое - скорее габариты узла увеличатся. И такие места могут дойти и до КМД. Это место я выделил и увеличил - см. в рамочке на чертеже автора (приложение).
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
После "... кладём на факты?" - не понял ничего, кроме того, что автор не прислушивается даже к дельным советам своих коллег.
Поясняю: я написал примерно так: "даже при отв. 21 нужно иметь 21х1,5=31,5. А у Вас 30 - уже нужно переделать".
В ответ было сказано: 22х1,5=33. А у меня 35. И не указал, где именно 35 - 35 там можно конечно иметь - но опять же в нарушение правил - пластина упрется в шов.
Насчет самого узла - отличный узел, прост в изготовлении, это не фланцевый со всеми сложностями. Не требует физконтроля и т.д. и т.п. Т.е. принципиально надежный узел. Я тоже такие люблю городить.
Но я вот так вот в "упор" не принимаю - если болтов получилось 4 - их будет 6, если пластина получилась 10 - будет 12. И т.д. Но это между нами - а то придут щас строгие дяди (хуже гаишников) и расстреляют из рогатки за ненормированнный запас.
P.S. После того, как чертеж будет доработан, а ТТ будут уточнены, можно продолжить дальше.
Вложения
Тип файла: pdf Узел фермы1.pdf (115.0 Кб, 748 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2011 в 08:11.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Монтажный стык нижнего пояса фермы из прямоугольных труб

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
Монтажный стык деревянной фермы на сварке Sarman Прочее. Архитектура и строительство 4 09.09.2010 16:36
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25