Цитата:
какие сотни ампер
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Совершенно верно. Последний раз редактировалось RIG1978, 04.08.2022 в 09:18. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106
|
а как тогда будет осуществляться учет электроэнергии однофазных потребителей, подключенных от трёфазной сети?
|
|||
|
||||
также как и подключенных по однофазной, по току в фазном проводе
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
ага увидел..
все равно непонятно, почему счетчик должен считать больше через N если ток (допустим) увеличился в PE и за счет чего ток в PE может стать больше чем L ("на сотни ампер")
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652
|
Цитата:
при TT (в отличие от TN-C-S) нужно делать хорошее заземление (с малым сопротивлением - в районе 10 Ом (на память)) что бы автоматы сработали, сотни ампер там конечно не нужны - под сотню достаточно (это на память) Но в наше время неразумно вопросы электробезопасности возлагать на автоматы. Все равно должны быть установлены УЗО - а там никаких сотен ампер при КЗ и не надо. По идее даже заземления не надо - УЗО и так должно сработать при утечке Ну и не забываем что автоматическое отключение питание с точки зрения электробезопасности защитит только от косвенного прикосновения - и этот случай достаточно редкий в современном частном домостроении, и это не единственная опасность поражения электрическим током. Поэтом УЗО обязательно |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Сопротивление растекания идеального контура на ТП -4 Ома, сопротивление растекания контура у потребителя (ну возьмем идеал и те же 4 Ома (хотя ...)) . Iкз на землю = 220/(4+4) = 27 А. Это идеал, без сопротивления проводников, идеальных контурах и т.п. В чем я не прав? Какие 100-ни Ампер? Про УЗО понятно... Речь о системе заземления ТТ... |
|||
|
||||
Цитата:
Защитит УЗО 220/10=22 А если на вводе стоит 25 А, не отключит никогда
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652
|
Цитата:
За нормируемое время автомат не сработает. по тепловому расцепителю сработает спустя какое-то время ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну вводно и не страшно а групповой 16А - с задержкой должен Цитата:
|
|||
|
||||
чессно говоря не понимаю в чем проблема на вводе сделать разделение PE N (даже без повторного заземления, однако если по пути к вводу отлетит PEN, то на корпусах оборудования получим напряжение относительно земли, если будет повторное заземление, то есть шанс, что это напряжение будет поменьше)
Растащить по потребителям трехпроводку L,N,PE PE прицепить к трубам, ванным и другим железякам Если еще на розетки УЗО поставить то вообще чудесно... Зачем ТТ? ----- добавлено через ~2 мин. ----- при трехпроводке получается "само"
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652
|
Цитата:
|
|||
|
||||
откуда он возьмется? больше фазного.. от соседа? если разделение PE и N сделано до счетчика
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652
|
|
|||
|
||||
мы жэж про ОПЧ сейчас, третий провод который PE от ввода идет на все эл. об
Если мы про СПЧ, то да желательно соединить с PE, но коммуникации и так как правило в земле как ток от соседей в N попадет??? разделение ДО СЧЕТЧИКА!!!
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652
|
Цитата:
Обрыв N в начале линии со стороны ТП. Повторного заземления на опорах нет, у соседей TN-C-S - тоже нет И тут такой "подарок" - у вас TN-C-S Счетчик тут вообще не при чем |
|||
|
||||
нет там N, там есть PEN
если, крайний случай вообще все сидят на одной фазе все будут без света (ток через землю в нейтраль трансформатора не потечет) если на разных, то через PEN воздушки все потребители окажутся соединены в "звезду", со всеми вытекающими (на какой фазе нагрузка побольше... ~150В, где поменьше ~<380В) Но ток соседей через мои цепи учета не потечет, и через мое заземление то же не потечет Токи нессиметрии из-за ноля который повис в воздухе будут гулять по PEN воздушки
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как в блоке сделать зависимость таблицы выбора от атрибута с полем? (ACAD22) | Whaleofthesimon | Динамические блоки | 0 | 24.01.2022 12:20 |
Проблемы при создании системы координат в Civil 2012 | 8orms | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 22.09.2014 18:44 |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Рамка выбора объектов и USC. | vn | AutoCAD | 12 | 21.10.2006 18:41 |