| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Крепление провода СИП-3 к штырьевому изолятору анкерным способом

Крепление провода СИП-3 к штырьевому изолятору анкерным способом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2022, 07:38 #1
Крепление провода СИП-3 к штырьевому изолятору анкерным способом
Denis2789
 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114

Добрый день, дорогие форумчане. Есть типовой проект 3.407-101, где показаны опоры анкерного типа, без использования подвески, а только штырьевые изоляторы. Подскажите пожалуйста, возможно ли закрепить провод СИП-3 таким способом? Для СИПа используется же спиральная вязка, а как ее анкерно заделать на изоляторе - вопрос.

Вопрос почему еще возник, потому что, допустим, от РЛНД к КТП отпайка тоже ведь без подвески, а на штырях. Там тоже вопрос, как заделывается провод на изоляторе...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опоры анкерные.png
Просмотров: 84
Размер:	589.0 Кб
ID:	250179  

Просмотров: 1643
 
Непрочитано 30.09.2022, 08:01
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


А в природе больше никаких типовых серий не существует?
Первая ссылка по запросу:
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2022, 10:49
#3
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А в природе больше никаких типовых серий не существует?
Вопрос правильный, а вот ссылка поспешная. У автора темы СИП-3.
Есть у меня в коллекции серия арх.№19.0157, в ней есть узлы крепления СИП через подвески, есть и к штыревым изолятором при поворотах трассы. Ещё хорошая серия 27.0002.
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2022, 10:57
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Вопрос правильный, а вот ссылка поспешная. У автора темы СИП-3.
Да я даже не смотрел)
Есть же подо все серии.
Зачем брать серию заведомо не подходящую под условия работы?
Тогда уж взять серию на прокладку кабеля и возмущаться, что оттуда узлы крепления под СИП не подходят
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2022, 12:07
#5
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


У меня СИП на моёй стороне подвешан элементарно: четырёхручьевая стяжка затянута на СИПе, а её серьга тупо накинута под изолятор - и не свалится и удобно крепить было без всяких хомутов

Сам СИП к проводам "орехами" приспособлен.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2022, 12:15
#6
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Зачем брать серию заведомо не подходящую под условия работы?
Бывает так, что что-то есть в типовых под голый провод, чего нет в типовых под СИП. Допустим, вот этот вариант - анкерный тип опор без подвески, а непосредственное крепление к изолятору. Или опора на повышенных стойках - шестнадцатиметровых, для двухцепной линии. Для голого провода в типовом есть опора угловая, с параллельным расположением стоек (как УП2с, только двухцепная). А для СИПа такого решения нет. А места экономится много.

Это я к тому, зачем использовать типовые не для нужного провода.

Или, допустим, в серии 3.407. есть как монтировать всякие УОК, и РЛНД с отпайкой на трансформатор, или ответвления. А для СИП - попробуй, найди. Или вот, допустим, есть типовой для сип Э-207. Там есть рисунок, РЛНД на анкерной опоре, а после РЛНД линия куда-то уходит прям с штырьевых изоляторах. Причем, как крепить на этих изоляторах анкерный тип крепления для СИП-3 не показано.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Есть у меня в коллекции серия арх.№19.0157
Да, посмотрел, выходит, по данному типовому, СИП-3 также можно проволокой обвязывать к изолятору. Также, наверняка, можно и анкерное крепление сделать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анкерная опора.jpg
Просмотров: 45
Размер:	304.1 Кб
ID:	250193  
Denis2789 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Крепление провода СИП-3 к штырьевому изолятору анкерным способом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление тяжелых подвесов в сборную ребристую плиту DimaKL Технология и организация строительства 4 01.11.2016 10:59
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу zhamir Электроснабжение 2 29.01.2016 16:01
Как лучше реализовать крепление каркаса здания к очень подвижному основанию? Nimitz Основания и фундаменты 2 31.05.2011 14:28
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21