Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в перекрытии! На сколько критичны?

Трещины в перекрытии! На сколько критичны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.10.2019, 17:14 #1
Трещины в перекрытии! На сколько критичны?
Юрий917
 
Регистрация: 12.10.2019
Сообщений: 16

Доброго времени форумчане. Привел меня на ваш форум такой вопрос. Присмотрел себе к покупке недострой. Все подходит, во вот с монолитом твориться чехорда.
Доом 2016 года постройки. 1 этаж + мансарда. Дом из газобетона 375 мм толщиной, D500. Отапивается теплыми полами и радиаторами уже 3 сезон. Из нагрузок на плиту стяжка 8 см, собственный вес, плюс снеговая нагрузка через стены мансардного этажа. Осталось штукатурка, покрытие пола, мебель. Фундамент сваи 300 мм буронабивные, ростверка 300*600., сверху плита покрытия 150, с нижней сеткой из 12 арматуры 250 на 250. С этим все ок. Стоит все на 17 метрах песка. При детальном осмотре плиты перекрытия первого этажа обнаружил трещины. Пока лабораторию не заказывал, но предварительно раскрытие от 0.1 до 0.4 мм. И как пологаю они сквозные. Трещины наблюдаются только в большом пролете . Сходяшиеся или расходящиеся от середины. Там где пролеты маленькие все ок. По длинной стороне пролета 7 метров присутствует ригель 300 на 450 мм, с нижним армированием 3 хлыста 20 арматуры , остальное 12 арматура. Сама плита зармирована 12 ариатурой с шагом 250 мм, верхняя и нижняя сетка. На мансардном этаже нп ригеле стоит перегородка, на которую опирается кровля, плюс с краю еще одна стенка с опиранием на нее кровли. Общался с проектировщиками, кто расчитывал, уверяют что по нагрузкам все проходит. Некоторые трещины на фото очень крупные, но на самом деле не так страшны) Так как на некоторых трещинах присутствуют высолы, то через них шла вода, значит этим трещинам не один год. Появились при кладке мансарды. Возможно рано сняли опалубку или пригрузили палетами 1200 кг с газобетоном. Как поступить в данной ситуации? Договариваться с хозяином на установку маяков и пригружать перекрытие мешками с песком или отказаться от покупки данного объекта? Осмотрел весь дом, в газобетоне нашел только одну тонкую трещину, в остальном все ок.
В приложении проект на дом ну и фото самих трещин.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7822.jpg
Просмотров: 344
Размер:	178.2 Кб
ID:	218766  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7826.jpg
Просмотров: 282
Размер:	129.6 Кб
ID:	218767  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7827.jpg
Просмотров: 219
Размер:	124.8 Кб
ID:	218768  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7846.jpg
Просмотров: 238
Размер:	168.3 Кб
ID:	218769  

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (185.3 Кб, 57 просмотров)

Просмотров: 5111
 
Непрочитано 12.10.2019, 19:25
1 | #2
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


По нормам допускается раскрытие трещин продолжительное 0.3 мм, непродолжительное 0.4мм. Прогибы плиты визуально заметны?
По фото тяжело судить. Но похоже, что это силовая все таки трещина.
Класс бетона проверять нет смысла. Это вам ничего не даст по сути. Ну, не В25, а В20 выйдет, даже если В15. Точно также как и верить людям сделавшим этот чертеж и принявшим такие решения с промежуточными стенами 100 мм, которые вряд вообще включаются в работу. Они кстати не трещат? Маяки тоже не дадут вам скорого ответа. На мой взгляд проводить испытания: сделать либо бассейн, либо грузами создать равномерную нагрузку, я бы принял, 500 кг/м2, хотя бы по площади большей комнаты. И оставить на неделю минимум. Предварительно, разметить все трещины и закрепить измерительное оборудование (прогибомеры, например). Т.к. найти их может быть проблемно, можно воспользоваться услугами геодезиста, только пусть наметит достаточное количество точек на перекрытии и репер возьмет неподвижный.
Нагружать по этапам, скажем, по 100 кг/м2 и внимательно следить. В случае, роста трещин и перемещений немедленно прекращать и разгружать.

В идеале заключить договор с какой-то конторой на обследование. Университет возможно. Зависит от того, где находитесь. Т.к. мало ли что тут вам в интернете посоветуют. Важно исследовать объект, провести при необходимости испытания и расчеты. И дать заключение за которое кто-то будет отвечать. Только так вы можете, на мой взгляд, спать спокойно.

P.S. Бывают и хуже случаи. Но вы правильное делаете, что волнуетесь.
P.P.S. Все это сугубо личное мнение.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2019, 19:53
1 | #3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Права в том, что заочно это гадание.
Но если уж гадать... Разрезов нет? Без них конструкцию тяжело понять. И на план бы нанести схему этих трещин.

Цитата:
Сообщение от Юрий917 Посмотреть сообщение
Фундамент сваи 300 мм буронабивные, ростверка 300*600.
Это мощно.

Цитата:
Сообщение от Юрий917 Посмотреть сообщение
сверху плита покрытия 150, с нижней сеткой из 12 арматуры 250 на 250
А вот это хлипко для размера 11х9.

Цитата:
Сообщение от Юрий917 Посмотреть сообщение
По длинной стороне пролета 7 метров присутствует ригель 300 на 450 мм
Где ригель не понял.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2019, 20:09
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Нужен план 1 этажа для понимания, на какие конструкции кроме наружных стен опирается перекрытие.
Пока по плану мансарды все очень сомнительно... крыша опирается на перегородки толщиной 100 мм??
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2019, 21:24
#5
Юрий917


 
Регистрация: 12.10.2019
Сообщений: 16


Прошу прощения. Не успел все загрузить

----- добавлено через ~5 мин. -----
Я сам геодезист. Поеду на недели посмотрю что с прогибом. Отстреливал бетон склерометром. Марка в25-27.5
По периметру кровля опирается на бетонный мауэрлат. В центральной части на перегородки 100 мм имеющие в верху армопояса.
С газобетоном все норм. В одном месте, перевязке двух перегородок, едва заметная трещина, от разнонагруженных перегородок. Но это мелочи. В остальном на удивление с газобетоном все норм. Этот проект почти типовой и построен в размере 20 домов по всей МО и не только.
Вложения
Тип файла: pdf 7.pdf (279.2 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: pdf 9.pdf (180.1 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: pdf 11.pdf (270.2 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: pdf 12.pdf (216.7 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: pdf 13.pdf (271.8 Кб, 43 просмотров)

Последний раз редактировалось Юрий917, 12.10.2019 в 21:41.
Юрий917 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2019, 21:34
#6
Юрий917


 
Регистрация: 12.10.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
В идеале заключить договор с какой-то конторой на обследование. Университет возможно. Зависит от того, где находитесь. Т.к. мало ли что тут вам в интернете посоветуют. Важно исследовать объект, провести при необходимости испытания и расчеты. И дать заключение за которое кто-то будет отвечать. Только так вы можете, на мой взгляд, спать спокойно.
Боюсь что мне это не позволит владелец дома, да и не на столько он хорош, чтобы так заморачиваться, проще самому построить так как хочется и по уму с расчетами. А от этого недостроя отказаться.
Вложения
Тип файла: pdf 14.pdf (205.1 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: pdf 17.pdf (228.8 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: pdf 19.pdf (187.5 Кб, 26 просмотров)
Юрий917 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2019, 22:20
#7
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Цитата:
Сообщение от Юрий917 Посмотреть сообщение
Я сам геодезист. Поеду на недели посмотрю что с прогибом.
Это не помешает. Но картины не покажет, т.к. важна динамика роста трещин и перемещений. А сейчас могут быть заметны действительно косяки при строительстве.
Я правильно понял, что там есть внутренние стены 250 мм ? Это хоть не так пугает). В целом - бежать надо от таких "типовых" проектов. Если будете строить дома, то мое мнение, сделайте нормальные кирпичные стены, а потом сделайте нормальное утепление. А вот это вот применять газобетон плотностью 500 кг/м3, чтобы сэкономить - это прям жлобство граничащее с глупостью.
Kinzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2019, 07:17
#8
Юрий917


 
Регистрация: 12.10.2019
Сообщений: 16


Место образования основных трещин. Сходятся к центру плиты у лампочки . Если схематично.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0F03B9ED-002F-4650-92CD-655768DD1546.jpeg
Просмотров: 180
Размер:	367.1 Кб
ID:	218780  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2E1DA0F1-76D4-438B-B2C7-D2258C306632.jpg
Просмотров: 58
Размер:	70.3 Кб
ID:	218781  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5F10AC7E-D506-4F14-977D-63FC43C5C060.jpg
Просмотров: 31
Размер:	52.8 Кб
ID:	218782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: A326726F-DBAF-44C9-AC39-A3440AE3CCA2.jpg
Просмотров: 33
Размер:	66.6 Кб
ID:	218783  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 301FCDE3-36BC-4495-885E-14062AFC1F1A.jpg
Просмотров: 41
Размер:	76.3 Кб
ID:	218784  


Последний раз редактировалось Юрий917, 13.10.2019 в 07:26.
Юрий917 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2019, 07:24
#9
Юрий917


 
Регистрация: 12.10.2019
Сообщений: 16


А вот фото трещин в подвале строящегося 18 этажного жилого дома. И подобные присутствуют на этажах и подвалах других домов, ещё не нагруженных. С раскрытием до 0.5 мм и глубиной от 45 до 120 мм. при толщине плиты 200 ми. И думаю что это мало кого беспокоит. И будет дом стоять ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 328B2DB3-1F97-4BE5-BBE5-3762E70C239E.jpg
Просмотров: 142
Размер:	72.4 Кб
ID:	218785  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 44D32EA7-77D2-4F21-B1AA-CACC705C4139.jpg
Просмотров: 114
Размер:	64.6 Кб
ID:	218786  Нажмите на изображение для увеличения
Название: EA7060E9-3445-4C45-97F4-A3FE0F84DBE1.jpg
Просмотров: 94
Размер:	68.9 Кб
ID:	218787  
Юрий917 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2019, 11:37
| 1 #10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Классный проект, некоторые сомневаются, можно ли на кирпичные стены 250 мм опирать перекрытия, а тут крышу положили на газобетонные перегородки толщиной 100 мм... а эти "несущие" перегородки поставили на плиту толщиной 150 мм пролетом 5,5 метров, армированную d12/250...
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2019, 13:09
#11
Юрий917


 
Регистрация: 12.10.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Классный проект, некоторые сомневаются, можно ли на кирпичные стены 250 мм опирать перекрытия, а тут крышу положили на газобетонные перегородки толщиной 100 мм... а эти "несущие" перегородки поставили на плиту толщиной 150 мм пролетом 5,5 метров, армированную d12/250...
Кровля опирается по периметру на стену 400 мм. Перегородки 100 мм на которую основная нагрузка имеет монолитны армопояс и стоит она на балке. Та что на плите, несет минимальную нагрузку, так как на противоположной стороне второго света ее вообще нет. Все остальные несущие перегородки опираются на стены 250 мм.
Я не конструктор, могу ошибаться, но при такой схеме на газобетон нет ни одной трещины и дом стоит не один год. Сомнения в несущей способности перекрытия второго этажа.
В деревнях стропильная часть опиралась на доску 150на50 и стояло по 100 лет. Не вижу никакого криминала с опиранием на 100 мм стену из газобетон имеющую армопояс.
Юрий917 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2019, 17:48
#12
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588


ИМХО.
Лист 11. Плита 150, при пролетах 4х7м и только нижнее армирование, даже над ростверками?! Хорошо под стенами и со стороны земли трещин не видно... Стоять то оно скорее всего будет, но вероятно не долго... (близость грунта + трещины = минус арматура), а запредельные прогибы уже стяжкой залили.
Лист 13. Сечение по ригелю, видимо не из этого комплекта попало, там ведь лестница и соответственно тавра не получится.... да и где собственно верхнее армирование ригеля?! Или его по шарнирной схеме хотят заставить работать?! Плита... стоять то вроде будет, ну а трещины там и должны быть при таком армирование.
К слову, при обследовании, при таком армировании я бы не удивлялся прогибам больше 30 мм...
Boxa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2019, 11:58
#13
Юрий917


 
Регистрация: 12.10.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Лист 11. Плита 150, при пролетах 4х7м и только нижнее армирование, даже над ростверками?! Хорошо под стенами и со стороны земли трещин не видно... Стоять то оно скорее всего будет, но вероятно не долго... (близость грунта + трещины = минус арматура), а запредельные прогибы уже стяжкой залили.
Ладно вам жути нагонять) У меня во дворе самомесная плита 5*6 метров, толщиной 150 мм и армированга дорожной сеткой 3 мм. Основание под ней из говна и палок . Каждый день машина по ней катается 3 тонны и нет там прогибов и трещин.

Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Лист 13. Сечение по ригелю, видимо не из этого комплекта попало, там ведь лестница и соответственно тавра не получится.... да и где собственно верхнее армирование ригеля?! Или его по шарнирной схеме хотят заставить работать?! Плита... стоять то вроде будет, ну а трещины там и должны быть при таком армирование.
Сечение ригеля из другого проекта. По поводу шарнира задавал вопрос проектировщикам, сказали что нарисовано условно, прорабы на местах армировали Гшками, жесткий узел. Остаеться верить на слово.
Ну а на счет трещин, в фотоотчетах нашел вот такое фото, правда с другого объекта, нагружают свежие плиты нещадно (
В любом случае спасибо за мнение!

Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Лист 11. Плита 150, при пролетах 4х7м и только нижнее армирование, даже над ростверками?! Хорошо под стенами и со стороны земли трещин не видно... Стоять то оно скорее всего будет, но вероятно не долго... (близость грунта + трещины = минус арматура), а запредельные прогибы уже стяжкой залили.
Ладно вам жути наводить). У меня во дворе плита самомесная 5*6 метров 150 мм, армирована сеткой дорожной 3 мм. Каждый день по ней 3 тонны катается и хоть бы что ей, ни трещин , не прогибов, вода стекает на ура. И основание под ней не ахти, экономили и торопились.

Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Лист 13. Сечение по ригелю, видимо не из этого комплекта попало, там ведь лестница и соответственно тавра не получится.... да и где собственно верхнее армирование ригеля?! Или его по шарнирной схеме хотят заставить работать?! Плита... стоять то вроде будет, ну а трещины там и должны быть при таком армирование.
Сечение не из того проекта. Про шарнир спрашивал у проектировщика, сказал что указана типовая схема, а на объекте знают как армировать, со слов прораба армировали Гшками.
Нашел фото с другого объекта строительной компании. Свежую плиту загрузили несчадно.
В любом случае спасибо за совет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3cc3da12b55b5328e5f29bbce625fd79.jpg
Просмотров: 78
Размер:	144.3 Кб
ID:	218831  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3cc3da12b55b5328e5f29bbce625fd79.jpg
Просмотров: 49
Размер:	144.3 Кб
ID:	218832  

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.10.2019 в 12:58.
Юрий917 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 12:17
1 | #14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Плита 150, при пролетах 4х7м и только нижнее армирование
предполагается, что она лежит по грунту, поэтому "такая" )) в случае просадок основания, конечно, трещины и деформации возможны
Цитата:
Сообщение от Юрий917 Посмотреть сообщение
Та что на плите, несет минимальную нагрузку
перегородка по центру дома между спальнями 2 и 3 несет на себе крышу и опирается на плиту.
перегородка между санузлом и холлом тоже

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Юрий917 Посмотреть сообщение
Все остальные несущие перегородки опираются на стены 250 мм.
на 1 этаже только одна перегородка 250 мм
перегородка в мансарде над ней нагрузки от крыши как раз практически не воспринимает
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мансарда.PNG
Просмотров: 61
Размер:	222.9 Кб
ID:	218834  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2019, 12:32
#15
Юрий917


 
Регистрация: 12.10.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
предполагается, что она лежит по грунту, поэтому "такая" )) в случае просадок основания, конечно, трещины и деформации возможны
Плита лежит на обратной засыпке из песка и 50 мм ЭППСа.
Вложения
Тип файла: pdf 8.pdf (228.0 Кб, 15 просмотров)
Юрий917 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2019, 12:41
#16
Юрий917


 
Регистрация: 12.10.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
перегородка по центру дома между спальнями 2 и 3 несет на себе крышу и опирается на плиту.
перегородка между санузлом и холлом тоже

----- добавлено через ~3 мин. -----
Добавил еще одну перегородку, у нее верхняя часть замоноличена и на нее опирается так же кровля.
mainevent100 Как вы считаете, допустимы данные нагрузки на такую плиту ?
Есть подозрение что плиту пригрузили блоками для кладки мансардного этажа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мансарда.PNG
Просмотров: 38
Размер:	228.9 Кб
ID:	218836  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3cc3da12b55b5328e5f29bbce625fd79.jpg
Просмотров: 22
Размер:	144.3 Кб
ID:	218837  
Юрий917 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 13:17
#17
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Юрий917 Посмотреть сообщение
Ладно вам жути нагонять
Написал же, что стоять то оно будет, прогибы и трещины конечно вне нормативов, но для частного дома..., посмотрел узел изоляции (спасибо лист добавили)... хорошо, не будет контакта с влагой... я не нагоняю, просто охреневаю с проекта.

Цитата:
Сообщение от Юрий917 Посмотреть сообщение
Сечение ригеля из другого проекта. По поводу шарнира задавал вопрос проектировщикам, сказали что нарисовано условно, прорабы на местах армировали Гшками, жесткий узел. Остаеться верить на слово.
Лучше бы они этого не говорили, по их словам получается, они передают момент с ригеля (300х450 арм. 3д20) на пилончик, сечением 300х250 и армированием 4д12.
Условно, бл... Больше 15 лет проектирую КЖ. Большие дома, маленькие дома, кварталы, но тот понимаю, что я что то пропустил...

Остается только добавить:
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 14:44
#18
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Цитата:
Сообщение от Юрий917 Посмотреть сообщение
Нашел фото с другого объекта строительной компании. Свежую плиту загрузили несчадно.
Так то на фото плита в опалубке с подпорками еще. Туда и больше загрузить можно, если стоек побольше поставить.
Цитата:
Сообщение от Юрий917 Посмотреть сообщение
У меня во дворе самомесная плита 5*6 метров, толщиной 150 мм и армированга дорожной сеткой 3 мм. Основание под ней из говна и палок . Каждый день машина по ней катается 3 тонны и нет там прогибов и трещин.
Вот эту фотографию яб посмотрел. Для развития. 5*6 м самомес и без трещин.
Цитата:
Сообщение от Юрий917 Посмотреть сообщение
проще самому построить так как хочется и по уму с расчетами. А от этого недостроя отказаться.
В чем смысл тогда этих телодвижений всех? Вы не знаете качества подземных работ, тут ненагруженная плита уже с трещинами, в планировке будут ограничения - совсем своё не нарисуешь.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2019, 15:25
#19
Юрий917


 
Регистрация: 12.10.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В чем смысл тогда этих телодвижений всех?
смысл купить недострой и побыстрее въехать.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
тут ненагруженная плита уже с трещинами
как же она не нагруженная, если на ней стяжка 8-10 см, да кровля давит.
Юрий917 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 15:42
1 | #20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Юрий917 Посмотреть сообщение
Плита лежит на обратной засыпке из песка и 50 мм ЭППСа.
верю. в благоприятных условиях она и без армирования может спокойно лежать.
Цитата:
Сообщение от Юрий917 Посмотреть сообщение
Как вы считаете, допустимы данные нагрузки на такую плиту ?
без расчета сложно сказать однозначно.
на вскидку при передаче через мансардные перегородки нагрузки от крыши на междуэтажное перекрытие для таких пролетов армирования будет маловато, возможно, отсюда трещины
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в перекрытии! На сколько критичны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона Zeliboba555 Каменные и армокаменные конструкции 125 26.07.2020 22:59
Трещины в углах дома из керамических блоков. AleKCandeR Каменные и армокаменные конструкции 3 26.05.2019 15:36
Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам. IFK120 Железобетонные конструкции 53 27.10.2016 21:05
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21