| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете?

Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.12.2010, 17:58 #1
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете?
Голубев Алексей
 
Чебоксары
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 50

Вопрос: кто каким програмным обеспечением пользуется при разработке раздела "Энергоэффективность"?
Просмотров: 9160
 
Непрочитано 27.04.2011, 15:46
#2
idolsmarat


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 1


многие, почти Все, пользуются Вордом и калькулятором... лично я использую маткад+ворд...
idolsmarat вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 11:54
#3
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Можно посоветовать Excel + Word (Calc + Writer) и СП, СНиП вам в помощь
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 20:52
#4
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Голубев Алексей, Вы сейчас обхохочетесь.

температура пятидневки -32
температура в жилье 21
температура в ЛЛУ 16
температура приточного воздуха в чердак 22.5
условия эксплуатации Б
продолжительность отопительного периода 231
средняя температ. в отопительный период -4.1
градусо-сутки отопительного периода Dd 5798

1.302851945


37.55





площадь общая без учёта летних помещений 2021.7
площадь жилая 1148.7
площадь перекрытия над техподпольем 259.62
площадь покрытия здания 260.11
отметка низа перекрытия над техподпольем -0.3
отметка верха перекрытия над последним этажом 27.92
расстояние от пола первого этажа до потолка последнего 27.7
общая площадь наружных стен, включая окна, балконные и входн. двери 1561.6
продольных 1140.6 то же, но без окон 920.1
торцевых 421 то же, но без окон 355.4
ризалитных 434.4 то же, но без окон
площадь окон и балконных дверей 286.1
по оси «А» 130.9
по оси «В» 71.8
по оси «4» 17.8
по оси «6» 65.6
в том числе в ЛЛУ 24.2
площадь входных дверей 5.02
общая площадь остекления 291.12
сопротивление теплопередаче остекления 0.65








площадь окон северного фасада
площадь окон южного фасада
площадь окон восточного фасада
площадь окон западного фасада
площадь фасадных торцевых стен этажа
площадь фасадных продольных стен этажа
площадь перекрытия над межквартирными коридорами 9.6
площадь перекрытия над жильём
площадь фасадных продольных стен чердака 90.79
площадь фасадных торцевых стен чердака 10.88

площадь стен ЛЛУ, граничащих с чердаком 35.77
количество этажей 10 воздухообмен, м3/час
количество санитарных узлов на этаж 4 25
количество ванных комнат на этаж 4 25
количество кухонь на этаж 4 60


плиты ГВЛВ 0.025 0.56
перекрытие под жильём над техподпольем линолеум 0.003 0.35
цем.-песч стяжка 0.025 0.93
шлакопемза 0.03 0.3
пенополистирол 0.02 0.05
ж/б плита 0.22 1.46
к-ент однородности 1
сопротивление, м2*С/Вт 1.012














слои
продольные толщина, м теплопроводность, Вт/(м*С)
наружные стены отделочный раствор 0.02 0.93
наружный бетон 0.07 2.04
чердака утеплитель 0.18 0.041
внутренний бетон 0.1 2.04

к-ент однородности 0.74

сопротивление, м2*С/Вт 3.444

площадь, м2 90.79


торцевые толщина, м теплопроводность, Вт/(м*С)
отделочный раствор 0.02 0.93
наружный бетон 0.07 2.04
утеплитель 0.15 0.041
внутренний бетон 0.13 2.04
воздушная прослойка 0.02 0.14
внутренняя ж/б стена 0.16 2.04

к-ент однородности 0.74

сопротивление, м2*С/Вт 3.075

площадь, м2 10.88

наружные стены этажей продольные одиночные отделочный раствор 0.02 0.93
наружный бетон 0.07 2.04
утеплитель 0.18 0.050
внутренний бетон 0.10 2.04

к-ент однородности 0.74

сопротивление, м2*С/Вт 2.859

площадь, м2 920.1
продольные двойные отделочный раствор 0.02 0.93
наружный бетон 0.07 2.04
утеплитель 0.18 0.050
внутренний бетон 0.10 2.04
воздушная прослойка 0.02 0.14
внутренняя ж/б стена 0.16 2.04
к-ент однородности 0.74
сопротивление, м2*С/Вт 3.020
площадь, м2
торцевые одиночные отделочный раствор 0.02 0.93
наружный бетон 0.07 2.04
утеплитель 0.15 0.05
внутренний бетон 0.13 2.04
к-ент однородности 0.74
сопротивление, м2*С/Вт 2.426
площадь, м2
торцевые двойные отделочный раствор 0.02 0.93
наружный бетон 0.07 2.04
утеплитель 0.15 0.05
внутренний бетон 0.13 2.04
воздушная прослойка 0.02 0.14
внутренняя ж/б стена 0.16 2.04

к-ент однородности 0.74

сопротивление, м2*С/Вт 2.587

площадь, м2 355.4
наружные стены подвала продольные отделочный раствор 0.02 0.93
шлакопемзобетон 1700кг/м3 0.36 0.695
к-ент однородности 1
сопротивление, м2*С/Вт 0.698
площадь, м2 1140.6

торцевые отделочный раствор 0.02 0.93
шлакопемзобетон 1700кг/м3 0.36 0.695
воздушная прослойка 0.02 0.14
бетон тяжёлый 0.16 2.04
к-ент однородности 1
сопротивление, м2*С/Вт 0.916
площадь, м2 421


толщина, м теплопроводность, Вт/(м*С)
перекрытие над жильём стяжка из раствора 0 0.93
пустотные плиты 0.22 1.46

к-ент однородности 1

сопротивление, м2*С/Вт 0.309

площадь, м2 204.5
стены ЛЛУ бетон 0.16 2.04
к-ент однородности 1
сопротивление, м2*С/Вт 0.237
площадь, м2 35.77



перекрытие над межквартир корид (тип 2 - тамбуры, мусорокамера...) толщина, м теплопроводность, Вт/(м*С)
стяжка из раствора 0 0.93
пустотные плиты 0.22 1.46

к-ент однородности 1

сопротивление, м2*С/Вт 0.309

площадь, м2 9.6





покрытие толщина, м теплопроводность, Вт/(м*С)
асфальтовая стяжка 0.03 1.05
шлакопемза 700кг/м2 по уклону 0.05 0.23
ПСБ-С-35 0.1 0.05
пустотные плиты 0.22 1.46

к-ент однородности 1

сопротивление, м2*С/Вт 2.555

площадь, м2 260.11



приведённое сопротивление чердака сопротивление, м2*С/Вт 2.864

нормируемое сопротивление покрытия
a
b

перекрытие над техподпольем (показатели жилья, площадь всего этажа) линолеум на ПВХ 0.003 0.35
стяжка из раствора 0.025 0.76
шлакопемза 700кг/м2 0.03 0.19
пенополистирол 0.02 0.052
ж/б плита пустотная 0.22 1.46
сопротивление, м2*С/Вт 0.944806146
площадь, м2 259.62
К-ент «n» 0.358


нормируемое сопротивление теплопередаче
Rоreq = a*Dd+b (для стен) 3.429335
Rоreq = a*Dd+b (для покрытий) 5.09905
Rоreq = a*Dd+b (для перекрытий черд и подвалов) 4.509145
Rоreq = a*Dd+b (для окон и дверей)
Rоreq = a*Dd+b (для фонарей) 0.3949525


СНиП 23-02-2003 таблица 4
a (для стен) таблица 4 столбец 3 0.00035
a (для покрытий) таблица 4 столбец 4 0.00050
a (для перекрытий черд и подвалов) таблица 4 столбец 5 0.00045
a (для окон и дверей) таблица 4 столбец 6
a (для фонарей) таблица 4 столбец 7 0.00003

b (для стен) таблица 4 столбец 3 1.40000
b (для покрытий) таблица 4 столбец 4 2.20000
b (для перекрытий черд и подвалов) таблица 4 столбец 5 1.90000
b (для окон и дверей) таблица 4 столбец 6
b (для фонарей) таблица 4 столбец 7 0.25000


градусо-сутки отопительного периода Dd 5798
требуемый тепловой поток через перекрытие (д.б. не более)
qпер чтр = ( tin t– text ) / Rчreq 10.39409302
средняя температура воздуха в чердаке (д.б. Не ниже)
tч min = tint – qпер чтр · Rчпер 17.78712638
доля перекрытия в общем сопротивлении всего покрытия
n = ( tint – tintg ) / ( tin t– text ) 0.0606
требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия над жильём
R0bc = n · Rоreq 0.3091


стены чердака с утеплителем
зависимость теплопоступлений в чердак от tч: Bi Ai 0

Q1 = (tв – tч) · Апер/ Rо перекрытия над жильём

tв · Апер/ Rо– tч · Апер/ Rо
tв · Апер/ Rо
tч · Аперекрытия над жильём/ Rо 0.662
tв · Аперекрытия над жильём/ Rо 13.8933


через чердачное перекрытие над коридорами
Q2 = (16 – tч) · Апер/ Rо
16 · Апер/ Rо– tч · Апер/ Rо
-tч · Аперекрытия над коридорами/ Rо 0.0311
16 · Аперекрытия над коридорами/ Rо 0.497


через стены ЛЛУ
Q3 = (16 – tч) · Аллу/ Rо
16 · Аллу/ Rо– tч · Аллу/ Rо
– tч · Аллу/ R 0.1510
16 · Аллу/ Rо 2.416


от вентиляционного воздуха, попадающего в чердак
расход воздуха W=(25*n с/у+25*n ванных+60*n кухонь)*этажи,м3/час 4400
плотность воздуха при нуле градусов — кг/м3 1.293
плотность воздуха при t градусов = ρ = 1,293 / (1 + t / 273), кг/м3 1.19455
tвв = 22.5
удельная теплоёмкость воздуха «c», ккал/кг 0.24
переводной коэффициент в систему «СИ» 1.163
удельная теплоёмкость воздуха в системе СИ c = «с»· 1,163 0.2791
Q4 = W · ρ · с · ( tвв - text ), кВт 80.0
Q4 = W · ρ · с · ( tвв - tч ), кВт 1.467 33.009

от труб разводки горячего водоснабжения и отопления


Q5 = К1 · Σ(qгв · lгв) + К2 · Σ(qот · lот), кВт 1.704

зависимость теплоудалений из чердака от tч: Di Ci
через покрытие
Q6 = ( tч – tн ) · Апок / Rпок
Q6 = tч · Апок / Rпок – tн · Апок / Rпок
tч · Апокрытия/ Rпокрытия, кВт 0.10180
tн · Апок / Rпок ( свободный член ) -3.258

через фасадные продольные стены чердака с утеплителем
Q7.1 = ( tч – tн ) · Апр ст / Rпр ст
Q7 = tч · Апр ст / Rпр ст – tн · Апр ст / Rпр ст
tч · Апр ст / Rпр ст, кВт 0.0264
tн · Апок / Rпок ( свободный член ) -0.844

через фасадные торцевые стены чердака с утеплителем
Q7.2 = ( tч – tн ) · Атрц ст / Rтрц ст
Q8 = tч · Атрц ст / Rтрц ст – tн · Атрц ст / Rтрц ст
tч · Апр ст / Rпр ст, кВт 0.00354
tн · Апок / Rпок ( свободный член ) -0.113

теплопотери с удаляемым вентилируемым воздухом
Q8 = W · ρ · с · ( tч - text ), кВт
W · ρ · с · tч 1.4671
W · ρ · с · tex ( свободный член ) -46.95

уравнение теплового баланса
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 = Q6 + Q7.1 + Q7.2 + Q8
Q1 0.6616 13.893 0.6616 13.893
Q2 0.03106 0.4969 0.03106 0.4969
Q3 0.1510 2.416 0.1510 2.416
Q4 79.955 1.467 33.009
Q5 1.704 1.704
Q6 0.10180 -3.258 0.10180 -3.258
Q7.1 через фасадные продольные стены чердака 0.02636 -0.8437 0.02636 -0.8437
Q7.2 0.003539 -0.1132 0.003539 -0.1132
Q8 1.4671 -46.95
2.442 47.305 2.442 47.305
температура на чердаке tч 19.4 19.4

при tч=20 к-ент «n» по формуле №240 СП 23-101-2004
n = (tint – tintq) / (tint – text) 0.0923
R0qf= n · R0rec 0.4162
Условие 9.2.2. СП ∆t ≤ ∆tn для потолков помещений последнего этажа 1.351
∆tn ,оС 3
Температура на внутренней поверхности покрытия и стен чердака по формуле (35) СП 23-101-2004
τsi = tintq – [(tintq – text) / (Ro · α intq)];
α intq= коэффициент теплоотдачи для стен 8.7
α intq= коэффициент теплоотдачи для покрытий 10-12 этажных зданий 9.9
температура на внутренней поверхности стен чердака
τsig.w = 20 – [(20 + 32) / (3,45 · 9,9)] = 18,6 оС; 14.5
температура на внутренней поверхности покрытия чердака 14.7
среднее давление водяного пара за январь СниП 23-01-99* табл. 5А*, гПа eр 2.4

Влагосодержание наружного воздуха
Fext =0,794*eр/(1+text/273), г/м3 2.16
Влагосодержание внутреннего воздуха тёплого чердака
fg=Fext+Δf 5.76
Δf приращение влажности для домов с электроплитами 3.6
парциальное давление водяного пара на чердаке
eg = fg · (1 + tintq / 273) / 0,794 7.68
температура точки росы по приложению «С» СП 23-101-2004 3.2
конденсат на образуется
суммарное сопротивление покрытия (перекрытие + покрытие) 2.864

отапливаемый объём здания 7205.047
К-ент остеклённости фасадов здания 0.1864
общая площадь наружных ограждающих конструкций 2081.33
расчётный показатель комнактности здания 0.289
площадь наружных стен за исключением проёмов 1270.48



приведённый к-ент теплопередачи через наружные огр.конструкции 0.527
формула СНиП 23-01-99* Г.5 ( Кmtr )

удельный вес наружного воздуха, Н/м3 14.36929461
СНиП 23-02-2003, формула 14

удельный вес внутреннего воздуха, Н/м3 11.77891156
СНиП 23-02-2003, формула 14
К-ент βv 0.85
средняя кратность воздухообмена по СниП 2.08.01-89* (3м3/м2) 0.562693803

объём инфильтрующегося воздуха через оконные проёмы ЛЛУ

разность давлений наружного и внутреннего воздуха для окон и балк 35.60984904
СНиП 23-02-2003, формула 13

разность давлений наружного и внутреннего воздуха для входов 54.98332381
СНиП 23-02-2003, формула 13

максимальная из средних скоростей по румбам за январь 6
СНиП 23-01 таблица 1*

нормируемая воздухонепроницаемость для окон и балк дверей 6
нормируемая воздухонепроницаемость для входов СниП табл 11 7

сопротивление воздухопроницанию оконных проёмов 0.389
СНиП 23-02-2003 формула 15

сопротивление воздухопроницанию входных дверей 7.854760544
СНиП 23-02-2003 формула 12

площадь входных дверей в ЛЛУ 5.02
площадь окон ЛЛУ 24.2

количество инфильтрующего воздуха в лестничную клетку 146.6986018
СНиП 23-02-2003 формула Г.9

кратность воздухообмена за счёт инфильтрующегося воздуха в ЛЛУ 0.01423

ρaht (среднее арифметическое плотностей воздуха?) 1.178631052

К-ент учёта влияния встречного теплового потока в светопрозр конструкц. 0.7
для окон с тройными раздельными переплётами

кратность воздухообмена за счёт инфильтрации и вентиляции 0.577

условный к-ент теплопередачи за счёт инфильтрации и вентиляции 0.392160984
СНиП 23-02-2003 формула Г.6

общий к-ент теплопередачи здания Km 0.919
СНиП 23-02-2003 формула Г.4

общие теплопотери здания за отопительный период Qh, Мдж 958073
СНиП 23-02-2003 формула Г.3

бытовые теплопоступления за отопительный период Qint, Мдж 343893
СНиП 23-02-2003 формула Г.10

теплопоступления от солнечной радиации за отопитеотный период
СНиП 23-02-2003 формула Г.11

Τf к-ент затенения светового проёма СП 23-101-2004 прилож. Л 0.6

Kf к-ент относительного проникания солн радиации окон 0.6
СНиП 23-02-2003 формула Г.11

АfF1 площадь проёмов, выходящих на север

АfF2 площадь проёмов, выходящих на юг

АfF3 площадь проёмов, выходящих на восток

АfF4 площадь проёмов, выходящих на запад

I1 =704МДж/м2 (север) 704
ТСН 23-350-2004 Вологодской обл. (табл. 3.4)
I2 =1586МДж/м2 (юг) 1586

I3 =1036МДж/м2 (восток) 1036

I4 =1036МДж/м2 (запад) 1036

I5 =784МДж/м2 (с/в, с/з) 784

I6 =1418МДж/м2 (ю/в, ю/з) 1418

при ориентации фасада по оси «А» на юг 117402

при ориентации фасада по оси «А» на запад 113054

принимем в расчёт 113054МДж как наименьшее значение

расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительн.
периода СНиП 23-02-2003 формула Г.2, Мдж 710851

Qyh =1

V 0.8

βh 1.13

ζ 0.9

расчётный удельный расход тепловой энергии на отопление здания 60.64
qhdes СниП 23-02-2003 формула Г.1, кДж/(м2*С*сут)





























Эту штуковину я был вынужден вдолбить в ёксель. Чуть не умер от этого, хорошо, Дмитрий Мачехин помог, а то бы я точно окочурился от ентой чёртовой теплофизики, чтоб она сдохла. А в НИИстройфизики, наверное, есть что-то более специализированное. Там есть такой хороший дядька, фамилия его, кажется, Бутовский.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2011 в 22:14.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 20:55
#5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,831


kulvazab, есть тэг more, используй его.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 21:34
#6
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Знаете, AKA, вроде бы русский язык придумали у вас, в Москвах и Петербургах, а говорите так, что нам, старым провинциальным алкоголикам, ничего понять невозможно. Вы, что, подозреваете, что я знаю, что такое "тэг"? Вроде бы это раньше значило по-английски бирка, что ли. А, может, наклейка, хрен его знает. Не подскажете лысому блондину какую кнопку в Вашем шайтанском интернете нажимать, чтобы "тэг" включился?
Очень Вам благодарен. Рома-Геккльберри из отдела по борьбе.
Вколачивал я эту табличку почти месяц. А потом начальство меня за это четыре месяца подряд трахало. Я так и не понял, за что. Вроде как тамошняя экспертиза к чему-то там придралась. Но мне менеджеры так ничего и не объяснили. Просто орали, что я опять козёл. As usual.
С тех пор я люблю менеджеров.

Последний раз редактировалось kulvazab, 22.10.2011 в 22:05.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 22:16
#7
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,831


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Вы, что, подозреваете, что я знаю, что такое "тэг"?
Таки знаете все ж подозреваю, не первый год замужем. Мало того что подозреваю - уверен - иначе бы повторно свой пост не отредактировали бы. Когда редактировали, внимательно смотрели-таки али как? Слова типа [MORE][/more] видели? И на фига сносили? На три экрана чисто технического текста - рекорд форума на самый длинный пост был почти побит!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 19:36
#8
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Да простит меня сайт DWG и АКА-АКМ, но если уж пошла речь об энергоэффективности, то у меня тоже есть вопрос: лямбда для обычных ж/б стен и плит по СП равна 2,04 Вт/(м*С) для средней влажности или 1,93 Вт/(м*С) для сухой (пишу по памяти), а вот для 220мм пустотки - другое число - 1,46 Вт/(м*С). В СП этого нет. Это (1,46) я услышал от одного дядьки, но данный дядька - обыкновенный дятел. Ему что ватт, что джоуль, что градус Цельсия...
Вопрос: кто-нибудь где-нибудь видел теплопроводность пустотных плит 220мм? Если видел, то где?
АКА-АКМ Кулик Алексей aka kpblc , торжественно обязуюсь больше никогда не превышать рекорды Форума.

Последний раз редактировалось kulvazab, 02.11.2011 в 19:46.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 11:49
#9
Ироничка

проектирование промышленных предприятий
 
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 2


По поводу пустотки, нашла в другой теме ответ - "Теплопотери здания" Е. Г. Малявина, п. 5.1.3

Последний раз редактировалось Ироничка, 30.09.2016 в 12:52.
Ироничка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Какие есть программы для проектирования линейных гидротехнических сооружений Воланд Прочее. Программное обеспечение 3 14.01.2009 17:46
Какие курсы по программированию в ЛИСП посоветуете Скулачёв А. Прочее. Программное обеспечение 12 03.06.2008 00:44
Подскажите какие программы выбрать... Дмитррр Прочее. Программное обеспечение 16 21.09.2007 01:00
Какие книжки мне посоветуете? Baires AutoCAD 10 09.08.2005 08:45