Пожарные требования к тамбур-шлюзам
GeorgyNS
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 33

Добрый день!
Есть какое-то определение или требование, что в тамбур-шлюзе с подпором воздуха можно делать только две двери. Больше 2-х дверей не допускается?
Просмотров: 15454
 
Непрочитано 13.08.2010, 12:56
#2
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Если у вас в один тамбур выходит сразу несколько дверей их разных помещений...типа фойе и магазин и т.п., то пожарные этот "тамбур" рассматривают уже, как коридор и делают замечание. И тем более тамбур шлюз, который является противопожарной преградой.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 15:02
#3
studentARX


 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 9


а это для административных или промышленных зданий?
studentARX вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 15:22
#4
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


разницы нету где...хоть в Африке. Тамбру - шлюз...это тамбур-шлюз.. и так же есть там еще свои требования по минимальные размерам, которые надо соблюдать.
Можете еще планчик скинуть, чтобы было более ясно в каком контексте это все происходит.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 14:17
#5
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Ну, например из СНиП 21-01-97* п.7.18 Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25 % их площади. Заполнения проемов в противопожарных преградах должны отвечать требованиям 5.14 и требованиям настоящего раздела.
В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СНиП 2.04.05. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более указанных категорий не допускается.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 16:46
#6
rfqa


 
Регистрация: 13.08.2010
москва
Сообщений: 8


У нас экспертиза пропускала тамбур-шлюз с подпором воздуха, из которого шли 3 двери - на этаж, на лестницу и в лифтовой холл. Но для этого пришлось делать расчет систем противодымной защиты, и представлять его в экспертизу.
rfqa вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 20:03
#7
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Коллеги, кто-нибудь знает чем нормируется тип тамбур-шлюза, расположенного НЕ у противопожарной преграды, в частности тип тамбур-шлюза у незадымляемой лестничной клетки?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 10:02
#8
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


вообщето стены незадымляемых лестничных клеток не могут быть не противопожарными в принципе (класс К0 или К1)
zmah вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 14:09
#9
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


Уважаемый GeorgyNS, куда же вы пропали? Задали вопрос, люди вам бросились помогать. а вас нет. так не поступают приличные люди. Отбиваете желание помогать тем, кто действительно в этом нуждается.
Земский вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 20:52
#10
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от zmah Посмотреть сообщение
вообщето стены незадымляемых лестничных клеток не могут быть не противопожарными в принципе (класс К0 или К1)
zmah, Вы путаете причину и следствие. Из того, что стена противопожарная, следует, что ее класс кпо никак не ниже К1. Из того, что класс кпо стены нормирован, не следует, что стена обязательно противопожарная. Но даже если исходить из Вашего утверждения, то все равно возвращаемся почти к исходному вопросу: чем нормирован тип противопожарной стены незадымляемой л.к.
RomanM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пожарные требования к тамбур-шлюзам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сэндвич-панели и пожарные требования TIK Конструкции зданий и сооружений 16 10.01.2015 12:05
Пожарные требования к строительным материалам k-r Пожарная безопасность 23 06.09.2013 01:46
Требования к гражданским зданиям. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:19
Открытая стоянка - пожарные требования Минька Прочее. Архитектура и строительство 1 26.05.2008 13:58
Двойной тамбур AlinaS Прочее. Архитектура и строительство 5 05.07.2007 11:45