Вот нашел статью http://220blog.ru/pro-vybor/trebovan...oprovodov.html
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Выбирайте, что Вам ближе из выдержек ниже, и дополнительно почитайте соседние (с выбранным пунктом) пункты ПУЭ. Плюс рекомендую расстояние рассматривать "в свету", а не по диагонали.
ПУЭ Внутри помещений: ... 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковос- пламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубо- проводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздей- ствия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение. ... В земле: ... 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) — не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) — не менее 2 м; до теплопроводов — см. 2.3.89. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110—220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жид- костями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопро- водом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная про- кладка кабелей над и под трубопроводами не допускается. ... Производственные помещения: ... 2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следу- ющие требования: 1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные — и для осмотра. Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответ- ствии с требованиями, приведенными в 2.3.15. 2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1. 3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопрово- дами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями — не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от пере- грева. Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола. Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жид- костью в вертикальной плоскости не допускается. ... Эстакады: ... 7.3.121. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ помимо кабелей, предназначенных для собственных нужд (для управления задвижками трубопроводов, сигнализации, диспетчеризации и т.п.), допускается прокладывать до 30 бронированных и небронированных силовых и контрольных кабелей, стальных водогазопроводных труб с изолированными проводами. Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в сталь- ных коробах. Бронированные кабели следует применять в резиновой, поливинилхлоридной и металлической обо- лочках, не распространяющих горение. Рекомендуется эти кабели выбирать без подушки. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и брониро- ванные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами. Строительные конструкции эстакад и галерей должны соответствовать требованиям гл. 2.3. При числе кабелей более 30 следует прокладывать их по кабельным эстакадам и галереям (см. гл. 2.3). Допускается сооружать кабельные эстакады и галереи на общих строительных конструкциях с трубо- проводами с горючими газами и ЛВЖ при выполнении противопожарных мероприятий. Допускается прокладка небронированных кабелей. ... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение нормативного расстояния между производствами | Stepan-tlt | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 11.03.2014 15:46 |
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? | dieno | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 04.08.2013 10:55 |
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.08.2012 11:14 |
Автоматический поиск заданного расстояния между двумя линиями | Shaft | Программирование | 18 | 08.07.2010 13:53 |
нормативные расстояния от объектов и коммуникаций до камеры пуска СОД | Ананас | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.06.2010 12:05 |