Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Не выдержаны противопожарные расстояния

Не выдержаны противопожарные расстояния

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2013, 10:57 #1
Не выдержаны противопожарные расстояния
Vovik182Kot
 
Регистрация: 13.02.2012
Сообщений: 29

Уважаемые коллеги!
На предприятии существует насосная станция и расходный склад ЛВЖ и ГЖ. Геометрический объём склада в настоящее время составляет 4х32 м3 (2 ЛВЖ, 2 ГЖ). Ёмкости наземные. Существующее расстояние между насосной и складом составляет 7 м. По табл. 13 СП 4.13130 должно быть 10 м. Класс конструктивной пожарной опасности насосной сейчас С1. Мы выполняем проект реконструкции. Добавляем ещё 2х32 м3 (2 ГЖ). Заменой деревянных прогонов в насосной повысим класс до С0. Что вообще можно сделать в данной ситуации для того, чтобы "узаконить" существующую ситуацию по расстояниям? К складу ещё примыкает площадка слива, от неё расстояние до склада 6 м. Кто сталкивался с подобными ситуациями? Запрос в МЧС по мероприятиям? СТУ?
Спасибо!
Просмотров: 3116
 
Непрочитано 15.03.2013, 11:19
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Обычно СТУ.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 11:55
#3
Vovik182Kot


 
Регистрация: 13.02.2012
Сообщений: 29



А какие могут быть ещё лазейки?
Vovik182Kot вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 12:03
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Vovik182Kot Посмотреть сообщение
А какие могут быть ещё лазейки?
Выполнить нормы без лазеек.
Вы когда собирались реконструкцию делать довели до сведения заказчика, что склад не по нормам?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 12:20
#5
Vovik182Kot


 
Регистрация: 13.02.2012
Сообщений: 29


Официальным письмом их уведомили, когда раздел ТХ и монтажку прорабатывали.
Vovik182Kot вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 12:38
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Vovik182Kot Посмотреть сообщение
Официальным письмом их уведомили, когда раздел ТХ и монтажку прорабатывали.
Ну письмо, а дальше? ЧТо ответили?
Нужно было и деньги брать за проектирование насосной и слива на новом месте. Либо за разработку СТУ
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 16:35
#7
Vovik182Kot


 
Регистрация: 13.02.2012
Сообщений: 29


письмо в мчс не отправляли. вот и думаю, что делать
Vovik182Kot вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 18:39
#8
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Vovik182Kot Посмотреть сообщение
письмо в мчс не отправляли
Зачем письмо в МЧС? Вы не их "нормы" нарушаете
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 23:25
#9
Vovik182Kot


 
Регистрация: 13.02.2012
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Зачем письмо в МЧС? Вы не их "нормы" нарушаете
Так потом, наверное, с ними заказчик всё-равно столкнётся
Vovik182Kot вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Не выдержаны противопожарные расстояния

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
еще раз про противопожарные расстояния между зданиями Deader Прочее. Архитектура и строительство 26 28.08.2017 06:47
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? dieno Прочее. Архитектура и строительство 4 04.08.2013 10:55
Противопожарные расстояния между башней связи и контейнером fredda Конструкции зданий и сооружений 16 20.11.2012 18:28
Как выдержать противопожарные расстояния между зданиями если нет возможности в соблюдении норм Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 6 19.07.2011 10:00