Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту
Vladfile
 
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Ташкент ТЭП
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 204

Доброго времени суток)
Имеется 7 эт здание+подвал. Сесмика 9 балов. Здание административного назначения размер в плане 42х21 м. Выполнен расчет фундаментной плиты и каркаса здания.
По геологии 1 игэ просадочный - тип первый.Глубина заложения фундамента -2,6 м. Мощность просадочного слоя 6м. ГИП попросил расчитать толщину грунтовой подушки. Проблем как бы нет, открыл пособие по проектированию оснований зданий и сооружений, а там дается приблеженная формула вычисления толщины грунтовой подушки только для столбчатых и ленточных фундаментов и не слова про фундаментную плиту. Открыл Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа, так там в самом начале написано руководство рекомендуется использовать в не сейсмических районах, а также в районах без особых грунтовых условий (просадочность, набухание). Так по какой литературе или каким образом можно рассчитать толщину грунтовой подушки???
Для справки: среднее давление под подошвой фундамента 2 кг/см2. Начальное давление просадки 0,9 кг/см2. Относительная просадочность при 2 кг/см2 0,022.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Просмотров: 8759
 
Непрочитано 24.07.2009, 23:39
#2
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Подушку в вашем случае нужно рассматривать и рассчитывать как двухслойное основание, в котором сама подушка является верхним слоем с заданными характеристиками грунта. Подстилающий слой необходимо будет проверить не только на расчетное сопротивление, но и рассчитать по деформациям.
alektich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Расчет опор под трубопровод? mihael_b Инженерные сети 43 29.01.2007 07:26
как расчитывать ребристую фундаментную плиту natali Основания и фундаменты 7 03.06.2005 10:36
Расчет подземных сооружений (стоянка под пл.ТверскойЗаставы) Ruslan Конструкции зданий и сооружений 9 09.05.2005 14:49