Непрочитано 19.07.2011, 09:23 #1
Как выдержать противопожарные расстояния между зданиями если нет возможности в соблюдении норм
Witsoon
 
Доктор molot
 
Багамские острова
Регистрация: 05.07.2008
Сообщений: 429

Что делать если нет возможности выдержать противопожарные расстояния: проблема такая есть сущ здание деревянное жилое - С3(IV) - 1 этаж и проектируемое то же жилое 3-этажное С1(II) расстояние между зданиями 11м необходимо 12м, как быть, может обложить кирпичём деревянное или оштукатурить (выполнить конструктивную защиту этого 1эт деревянного барака)...

Последний раз редактировалось Witsoon, 19.07.2011 в 09:29.
Просмотров: 2642
 
Непрочитано 19.07.2011, 09:28
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Смешно)
Повысить степень огнестойкости
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 09:29
#3
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


В смысле?
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 09:50
#4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Глянул таблицу сп. Мне видится:
Класс конструктивной пож опасности проектируемого здания обеспечить С0 . тогда расстояние должно быть 10 метров.
В общем в СП 4.13130.2009 все написано
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 09:53
#5
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
С0
это слишком, хотя оно все негорючее , но есть крыша - деревянные стропила, правда обработанные
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 09:59
#6
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Обработка роли не играет

Может, это?
"4.12. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 м при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из материалов группы НГ или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из материалов группы НГ."

Другие пункты не подходят вроде.. Тока стропила из термопрофилей оцинкованных(сталь НГ) делать разве что)))Говорят, ненамного дороже. Хотя если честно таких штук не делал)
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 10:00
#7
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
а кровля и карнизы выполнены из материалов группы НГ."
Да я то же на это обратил внимание, может, конечно сложно что то сейчас сказать все будет теперь зависеть от воли пожарного...