17.01.2008, 17:04 | #1 | |
Парапет на кровле
Архитектор
Санкт-Петербург
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 79428
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 10
|
lexsboss...водосток внутренний, а высота парапета должна быть, по-моему, хотя бы для заведения кровельной мембраны минимум 300мм, а по противопожарным нормам ограждение на кровле должно быть минимум 600мм, но мой ГАП утверждает что не менее 1000...но не помнит где это прописано
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130
|
Дык СНиП 21-01-97**:
8.11 В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок. А чтобы мешок не делать - лучше верх парапета из трубы/уголка/швеллера, а низ (300мм) - из сэндвича и на него заводить гидроизоляцию. Но сэндвич-панели для гостиницы - это круто... |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 10
|
Но сэндвич-панели для гостиницы - это круто...
а что делать....с заказчиком не поспоришь....используем технологию штукатурки Полидом для доп. тепло и звукоизоляции.. Дык СНиП 21-01-97**: получается везде парапет 600... а ГАП утверждает что 1000 минимум!??? |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Путаете вы все. Парапет это архитектурно-конструктивный элемент, его может вообще не быть. А ограждение быть обязано, его высота регламентируется ПТБ, они нарисованы в типовых сериях и имеют стандартную высоту 1100. Но это фиговинка из арматуринок, а не парапет!
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166
|
ГОСТ 25772
Типы ограждений Для балконов: - зданий высотой до 30 м БП - зданий высотой св. 30 м БВ Для крыш: Њ - без парапета КО - с парапетом КП высота (табл. 2) БП 1000 БВ 1100 КО 600 КП 1.4. Ограждения эксплуатируемых крыш должены быть выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ограждениям балконов. 1.5. Стальные ограждения крыш, устанавливаемые на парапет, должны иметь высоту за вычетом высоты парапета. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 22
|
ГОСТ какой-то странный... действующий ли? В жилых зданиях ограждения в опасных местах (балконах, крыльцах и т.д.) - 1200! Насчет крыш не уверен - кодекс на работе - но помнится мне, что то же самое.
Не забудьте, что ограждения должны расчитываться на горизонтальную нагрузку. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монтаж мачт на кровле | Павел_Полтава | Архитектура | 13 | 14.10.2013 18:20 |
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? | casemsot | Каменные и армокаменные конструкции | 32 | 22.04.2013 21:20 |
Слуховые окна на кровле | tanushkin | Архитектура | 13 | 25.11.2009 15:43 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |