21.02.2014, 10:48 | #1 | |
Объединение фундамента здания котельной и дымовой трубы
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
||
Просмотров: 6339
|
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Это все хорошо и прекрасно. Спасибо. Но высотой 9 м не ограничиваемся, котельные бывают разные. Так они потом попросят и 20-30 м посадить на один фундамент. Поэтому лучше отбиться сейчас, чем потом сажать достаточны высокие дымовые трубы таким образом!
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002
|
Цитата:
9м - это не критично. Вот если 20-30, то тут уже нужно апеллировать СП и СНиПами. Нужно делать упор на то, что это разные сооружения (котельная и труба) и их фундаменты работают по разному (со своими кренами, осадками и эпюрами напряжений) См. СП 43.13330.2012, там есть раздел про дымовые трубы, изучите. Так же необходимо помнить что такие сооружения как дымовая труба должны еще проверяться на опрокидывание. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Цитата:
2) Второй вопрос не очень понятен. Деформационным швом, как мне известно, разделяются фундаменты под машины с динамическими нагрузками от конструкций здания. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
А на мой взгляд ответы выглядят так:
1. Работа фундамента трубы ничем принципиально не отличается от работы любого другого сооружения. Осадки и крен, зависят от габаритов фундамента и веса сооружения. Собственно говоря, я думаю никаких норм на эту тему вы не найдете, все что вам нужно это СП "Основания и фундаменты". 2. Если нагрузка на фундамент от двух смежных конструкций примерно одинаковая, и давление под подошвой фундамента более менее равное, то спокойно можно посадить эти конструкции на один фундамент. Как пример две колонны, от разных температурных блоков здания. Если же вы не можете выравнять напряжения под подошвой фундамента, тоесть одна конструкция весит намного больше другой конструкции, то рекомендуется разрезать фундамент деформационным швом, тоесть это означает посадить их на разные фундаменты. Таким образом, если труба 9 метровая, то особых проблем с разницей напряжений у вас возникнуть не должно, поэтому решение, как посадить их на один фундамент, найти можно. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной | Jawa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.10.2014 11:54 |
Усилия в оттяжках для дымовой трубы | Blondy Kat | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 13.08.2013 21:24 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |