Непрочитано 31.03.2014, 12:05 #1
Где располагать рабочие швы бетонирования в капительном перекрытии
pbykov
 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161

Добрый день.

Подскажите, где найти рекомендации о расположении рабочих швов бетонирования в капительном перекрытии.
Перекрытие следующего вида (см. вложение).

Спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf Перекр.pdf (64.7 Кб, 201 просмотров)

Просмотров: 2606
 
Непрочитано 31.03.2014, 12:23
#2
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Рабочие швы устраивайте, только в крайнем случае, если совсем нет возможности сразу залить.
Вспомните эпюру изгибающих моментов неразрезной балки. Там где момент будет нулевым - там и делайте рабочий шов. Шов должен быть вертикальным.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 13:42
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ну и что? Делайте классически - на расстоянии 1/4...1/3 пролета от опоры (колонны).
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 14:01
#4
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161


Полагаю удобно было бы совместить эти швы с границами капителей. Размер капители - 0,35L, соответственно от опоры до грани капители 0,175L<0,25L. Как считаете, можно на таком расстоянии расположить эти швы (на 0,175L)?
pbykov вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 14:24
#5
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


В чем удобство такого расположения составляет? Только в том что не нужно рулеткой работать? Поделите пролет на три одинаковые части, потом поделите пролет на четыре одинаковые части. Возьмите середину между краем третьей и краем четвертой части.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 20:45
#6
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


делайте 1/3 пролета в коротком направлении и не придумывайте ничего нового.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 04:09
#7
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161


Всем спасибо. Тему считать закрытой.
pbykov вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 16:18
#8
theykillkenny


 
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 33
<phrase 1=





Есть одно перекрытие примерно 35х40 м, ребристое, с главными и второстепенными балками. Без рабочего шва ну никак не получается. Смущает пункт СП, гласящий: "ребристых покрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам". Что-то совсем не к месту. Скорее ближе вот этот: "отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит".

----- добавлено через ~2 мин. -----
https://photos.app.goo.gl/spkvUTVWTX6PzVjj6
Вот примерно так оно выглядит
theykillkenny вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 16:26
1 | #9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


theykillkenny, так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 161
Размер:	81.3 Кб
ID:	235464  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 16:33
#10
theykillkenny


 
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 33
<phrase 1=


wvovanw, спасибо. Откуда чертеж, чтобы меньше вопросов задавать?

Последний раз редактировалось theykillkenny, 16.03.2021 в 16:40.
theykillkenny вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 16:37
1 | #11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


theykillkenny, как на рисунке.
http://docs.cntd.ru/document/554818837

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от theykillkenny Посмотреть сообщение
Откуда чертеж, чтобы меньше вопросов задавать?
СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ.
ссылка выше.

ps^ смотрите эпюры моментов в перекрытии (балки, плиты), как раз в 1/3 +- и будут зоны минимальных моментов, там и делайте РШБ.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где располагать рабочие швы бетонирования в капительном перекрытии

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23