инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156

Рассчитываю закладную деталь 400х400 с 9-ю анкерами под металлическую балку длиной 6м. Балка опирается сверху на закладные детали в монолитном поясе (сечение 510х300). Глубина опирания металлической балки 300 мм. Выше отметки верха балки ничего нет. Усилия в балке при шарнирном опирании Ммакс=12 т*м, Qмакс=6,5т. Я считаю, что нужно учесть изгибающий момент возникающий в закладной, т.к. балка приваривается продольными швами и момент в ней возникать будет. Для того, чтобы получить в закладной момент, балку нужно пересчитать как защемленную, тогда на опоре появляется 7т*м и при таком моменте закладная не проходит с к.и. 2,1. Расчет делал в арбате. Как учесть изгибающий момент в закладной на опоре при шарнирном закреплении металлической балки?
Просмотров: 43042
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:50
#121
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
и это аргумент в вопросах определения НДС конструкций? розетка, дети... не позорьтесь, ябс...
ладно, сдаюсь, хотел вас одурачить, но вы не такие) добра вам
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 01:13
#122
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ладно, сдаюсь, хотел вас одурачить, но вы не такие) добра вам
Спасибо! И Вам того же (добра)!
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 05:30
#123
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
хотя с другой стороны - что тут сложного - типично шарнирный узел ))
хочется спросить всех участников, а как Вам такой узел? он тоже жесткий? сварные швы ведь воспринимают какой-то момент? будем находить численное значение момента?
ВложенияСтык балки с колонной.pdf (1.7 Кб, 26 просмотров)
Тоже немного поучаствую в разговоре. Как учитывается момент в подобном узле, хорошо описано в серии 2.440-2 выпуск 1, КМ-11 п.2, а также узлы 20-25, вариант Б. Сама балка рассчитывается как шарнирно-опертая, а вот болты и сварные швы в узле рассчитываются с учетом дополнительного изгибающего момента от эксцентриситета приложения Q.
Olegator вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 06:12
#124
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
только вот в металле болтами стягивают НП и опорную плиту колонны, а здесь как? На самораспирающихся анкерах? Искал в серии по опиранию металлических элементов на ж.б. колонны, но так и не нашел нужного мне узла или пропустил. Подсобите пожалуйста, если несложно.
Примерно как на первой картинке. На второй картинке - очень примерная схема изначального узла
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 114
Размер:	476.6 Кб
ID:	146799  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 102
Размер:	13.1 Кб
ID:	146800  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 08:47
#125
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Meknotek, тьфу, точно, на порядок ошибся. Тогда ок - 5 мм уже ощутимо)
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 09:42
#126
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Примерно как на первой картинке. На второй картинке - очень примерная схема изначального узла
Если не сложно, дайте номер серии на этот узел. я так понимаю, что под НП балки на анкер должна быть еще выверочная гайка, чтобы подливку потом сделать?
Engy вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 09:45
#127
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


эх... доброта моя и терпение...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: gabrusenko-200.jpg
Просмотров: 128
Размер:	109.7 Кб
ID:	146809  
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 09:50
#128
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Не хочется рушить иллюзий автора темы, но в большинстве случаев на стройплощадке такую приварят и в торце балки. Тогда закладная не выдержит. Мало того, почитав обсуждение хочу сказать, что нужно (ИМХО) разделять жесткое соединение и шарнирное соединение для балки и для закладной. Так я бы в случае автора я бы принял для балки узел шарнирным, а для пластины жестким, но это опять же ЯТД.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 09:56
#129
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Не хочется рушить иллюзий автора темы, но в большинстве случаев на стройплощадке такую приварят и в торце балки. Тогда закладная не выдержит. Мало того, почитав обсуждение хочу сказать, что нужно (ИМХО) разделять жесткое соединение и шарнирное соединение для балки и для закладной. Так я бы в случае автора я бы принял для балки узел шарнирным, а для пластины жестким, но это опять же ЯТД.
Что приварят в торец балки? По поводу моментов с вами согласен, жесткий узел я собирался применить для расчета швов и закладной.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:20
#130
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


ябс, откуда картинка?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
жесткий узел я собирался применить для расчета швов и закладной.
не жесткий узел, а усилия (момент) возникающие от поворота балки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел опирания балки.jpg
Просмотров: 115
Размер:	357.9 Кб
ID:	146812  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:24
1 | #131
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


wvovanw

Габрусенко, чего там про железобетон
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:32
#132
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
эх... доброта моя и терпение...
И что?
Вы вообще в курсе, почему там "небольшие углы поворота" и почему можно принебречь? Откройте например серию 1.020-1/87, вып.3-1, и посмотрите:
1) ширину закладной (и длину швов)
2) величины прогиба ригелей
Поэтому все верно пишет Габрусенко. Для сборных ж/б конструкций. С их жесткостью. С их размерами закладных. При таких параметрах действительно угол поворота будет отличаться незначительно. И ведь самое главное, испытания именно этих узлов с именно такими параметрами и ригелями проводили. А с закладными 300мм например - не проводили. Ригели с пролетом 6,8м и прогибами порядка 18-21мм с швами 150мм - испытывали. Балки с пролетом 6,0м и прогибами около 30мм и швами 300мм - не испытывали. И так далее.

Но ведь Вы просто прочитали умную фразу и считаете что она применима ко всем случаям в жизни, так? это же так удобно. (кстати, зачем-то еще Габрусенко описывает способы уменьшения опорных моментов, просто так наверно... заняться-то нечем. У нас всегда сварка к закладным - это шарнир ). Как и с узлом с накладкой - прочитали когда-то про ПШ и 12% для двутавра - и ляпнули. А где в данном узле образовывается ПШ - и не подумали. ябс, думать нынче не в моде, да?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:34
#133
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
давайте Вы все-таки сходите по ссылке в гугле, а?
Meknotek, Вы спросили:
Цитата:
Может ли сечение в данном состоянии воспринимать увеличение момента с увеличением нагрузки?
я Вам ответил
Цитата:
Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать
Вы с этим не согласились, написав в посте №102 что-то типа "ну все с Вами понятно". Позже, видимо, подумав, или, наконец, почитав свой любимый гугл, увидели картинку с распределением напряжений по высоте сечения и поняли, что ляпнули глупость, подкорректировав свой пост. Было дело?
Я Вам не говорил, что считаю пластическим моментом достижение крайним участком шва R. Сказал, что это приведет к необходимому углу поворота опорного сечения и разгрузит шов, дальнейшего распространения R вглубь сечения не произойдет.
Что касается узлов. Сколько видел лестничных косоуров - 9 из 10 крепят именно так. Часто прогоны крепят именно так.
Для узла ТС Вам уже Arikaikai посчитал угол поворота сечения, что я и предлагал сделать изначально, и показал, что в узле автора никаких проблем не возникает.
ябс дал ссылку.
Я прикинул узел "балка к колонне" с учетом текучести соединительной пластины и угла поворота. Опорный момент тут минимальный, который на балке никак не сказывается, поэтому она считается шарнирной.
А если считать, что сварные швы будут с двух сторон соединительной пластины (обычно вообще обваривают по периметру), то опорный момент будет раскладываться между ними на пару сил, тогда расчет делается в одну формулу и никаких серьезных напряжений в таких швах не возникает.
Вложения
Тип файла: docx Расчет узла.docx (33.5 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: pdf Узел с двусторонним швами.pdf (1.6 Кб, 72 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:49
#134
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Meknotek не для вас картинка, мы с вами все выяснили. не мешайте
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:58
#135
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Meknotek, Вы спросили:
"Может ли сечение в данном состоянии воспринимать увеличение момента с увеличением нагрузки?"
я Вам ответил
"Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать"
Врете. Вы ответили:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать может, но дальнейшего его увеличения не происходит из-за течения крайних участков швов и, как следствие, поворота сечения.
Вы разницу понимаете? Видимо нет.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы с этим не согласились, написав в посте №102 что-то типа "ну все с Вами понятно". Позже, видимо, подумав, или, наконец, почитав свой любимый гугл, увидели картинку с распределением напряжений по высоте сечения и поняли, что ляпнули глупость, подкорректировав свой пост. Было дело?
Вы вообще "картинку" эту смотрели? Вы вообще понимаете что такое пластический шарнир и когда он перестает воспринимать момент, когда начинает происходить "свободный поворот сечения"??? Вы вообще понимаете какую чушь про ПШ несете??

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я Вам не говорил, что считаю пластическим моментом достижение крайним участком шва R. Сказал, что это приведет к необходимому углу поворота опорного сечения и разгрузит шов, дальнейшего распространения R вглубь сечения не произойдет.
Достижение крайнего участка шва R - приведет к повороту сечения? жжоте! продолжайте, прошу Вас!

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Что касается узлов. Сколько видел лестничных косоуров - 9 из 10 крепят именно так. Часто прогоны крепят именно так.
Ну с таким пониманием работы конструкций - это максимум, что можно проектировать... (и то я бы не подпустил)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Для узла ТС Вам уже Arikaikai посчитал угол поворота сечения, что я и предлагал сделать изначально, и показал, что в узле автора никаких проблем не возникает.
Да, с величиной отрыва ошибся в 10 раз (на ночь глядя, бывает) - и признал что там "все серьезно". Прочитайте его крайнее сообщение

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я прикинул узел "балка к колонне" с учетом текучести соединительной пластины и угла поворота. Опорный момент тут минимальный, который на балке никак не сказывается, поэтому она считается шарнирной.
Пока Вы не разбираетесь в простейших понятиях, Вам лучше ничего не выкладывать...


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А если считать, что сварные швы будут с двух сторон соединительной пластины (обычно вообще обваривают по периметру), то опорный момент будет раскладываться между ними на пару сил, тогда расчет делается в одну формулу и никаких серьезных напряжений в таких швах не возникает.
Продожайте жечь момент на пару сил разложится в какой плоскости???


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Meknotek не для вас картинка, мы с вами все выяснили. не мешайте
Я свой ответ на Вашу картинку тоже не для Вас написал. А для тех, кому Вы пытаетесь впарить свой "шарнир" на все случаи жизни. С Вами-то мы тоже уже все выяснили. Мне тоже не мешайте

Последний раз редактировалось Meknotek, 01.04.2015 в 11:04.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:59
#136
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Что приварят в торец балки? По поводу моментов с вами согласен, жесткий узел я собирался применить для расчета швов и закладной.
Приварят не только вдоль балки, но и торец балки к закладной приварят (буквочкой П обварят балку). Вот тогда вашу закладную вырвет слегка вместе с дальними анкерами. На этом впрочем всё и закончится. Опять же (я так думаю).
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:59
#137
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Продожайте жечь момент на пару сил разложится в какой плоскости???
в плоскости момента, клоун
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
На этом впрочем всё и закончится.
дак это всем понятно, кроме упертых
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:06
2 | #138
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Offtop: джентльмены, не опускайтесь до уровня взаимных оскорблений,иногда эксперты(те которые в экспертизе) один и тот же узел в одних и тех же условиях считают по-разному-это совершенно нормальная ситуация
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:23
#139
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Приварят не только вдоль балки, но и торец балки к закладной приварят (буквочкой П обварят балку). Вот тогда вашу закладную вырвет слегка вместе с дальними анкерами. На этом впрочем всё и закончится. Опять же (я так думаю).
А когда узел балки к колонне (сбоку) разрушится по сварным швам - тоже все закончится, правда? Балка просто упадет. И на этом все.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в плоскости момента
Вы вообще в пространстве ориентируетесь? где плоскость момента? и где швы? и что такое пара сил? Я конечно подозревал, что все плохо, но чтобы настолько...

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
клоун
Когда других аргументов не остается, переходят на личности. С Вами я больше вести диалог не намерен - Вы просто игнорируете строительную механику и сопромат, и не понимаете сути происходящих явлений, вместо этого несете пургу и оскорбляете других. До свидания.

Надеюсь, для "последователей", желающих применять такие узлы, в данной теме достаточно пищи для размышлений.

П.С. Искренне надеюсь, с такими дырявыми знаниями и Вас и ябса не подпустят к чему-то серьезнее "косоуров". Это просто опасно для окружающих

Последний раз редактировалось Meknotek, 01.04.2015 в 11:29.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:34
#140
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Meknotek , распишите всю ситуацию с узлом, как он работает, какие напряжения в нем возникают и т.д.
Думаю многим интересно будет.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании vlasctelin Железобетонные конструкции 2 08.01.2015 17:57