Можно ли в балках покрытий и перекрытий из стали C235 использовать ребра жесткости и накладки из листовой стали C355
Игорь_
 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 27

Имеются балки покрытий и перекрытий из стали C235. Можно ли в этих балках использовать ребра жесткости и накладки из листовой стали C355, а также подваривать к полкам горизонтальные пластины из листовой стали C355
Просмотров: 2323
 
Непрочитано 28.12.2018, 10:11
#2
alex-archi


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98


А почему нет то. Если вопрос экономии не стоит, то проблем нет
alex-archi вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 10:15
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Игорь_ Посмотреть сообщение
подваривать к полкам горизонтальные пластины
- это как?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2018, 10:22
#4
Игорь_


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это как?
К торцу полки встык, для крепления горизонтальных связей
Игорь_ вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 10:23
#5
Владимир_Кальчук

КЖ КМ КД АР
 
Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это как?
предположу, что имеется ввиду накладки по нижнему/верхнему поясу для жестких узлов ... а может и усиление поясов?
Владимир_Кальчук вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2018, 10:54
#6
Игорь_


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
предположу, что имеется ввиду накладки по нижнему/верхнему поясу для жестких узлов ... а может и усиление поясов?


И для накладок жестких узлов и для крепления горизонтальных связей и фахверковых колонн, как во вложении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 193
Размер:	41.1 Кб
ID:	209463  
Игорь_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2019, 13:11
#7
Игорь_


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от alex-archi Посмотреть сообщение
А почему нет то. Если вопрос экономии не стоит, то проблем нет
Получается, что любую сталь (любой марки) можно варить к стале любой марки
Игорь_ вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2019, 14:40
#8
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Игорь_ Посмотреть сообщение
Получается, что любую сталь (любой марки) можно варить к стале любой марки
Вы слишком обобщаете. Сталей очень много видов. И свариваемось у них сильно отличается. Другое дело что для конструкций используется весьма ограниченное их число
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2019, 10:03
#9
Игорь_


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Вы слишком обобщаете. Сталей очень много видов. И свариваемось у них сильно отличается. Другое дело что для конструкций используется весьма ограниченное их число
А где можно найти информацию какую сталь с какой можно сваривать? Может есть нормативные документы?
Игорь_ вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 10:08
#10
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Игорь_ Посмотреть сообщение
А где можно найти информацию какую сталь с какой можно сваривать? Может есть нормативные документы?
Присоединяюсь. Можно ссылку на справочники или нормы с указанием требований по свариваемости сталей
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 19:47
#11
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь. Можно ссылку на справочники или нормы с указанием требований по свариваемости сталей
Посмотрите документацию к электродам. В ней пишут для каких марок сталей применим электрод.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в балках покрытий и перекрытий из стали C235 использовать ребра жесткости и накладки из листовой стали C355

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Можно ли использовать в проекте плиты перекрытий нестандартной формы, скошенные с одного торца? студентка ПГС Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 16:38
Можно ли плиты покрытий использовать как дорожные? AIRAT_YUNUSOV Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 29.11.2012 17:59
Где применяется листовой прокат из стали Ст3 6-й категории lexabelic Прочее. Архитектура и строительство 3 24.09.2012 20:53
Листовой прокат из стали Ст3 6-й категории lexabelic Прочее. Архитектура и строительство 1 19.07.2012 21:19