Непрочитано 28.03.2019, 10:38
Расчет плиты на продавливание на торце стены, когда стена вдоль края плиты.
No M.P.
 
Инженер-конструктор
 
Волгоград
Регистрация: 24.08.2007
Сообщений: 806

В отчете НИИЖБ по продавливанию приведены несколько случаев расчета плит, расположенных около стен на продавливание.
1. Верно ли предположение: точка приложения продавливающей силы F и центр тяжести расчетного контура условно приняты совпадающими (изображение 1, 2)?

Так же в данном отчете не хватает еще одного варианта расположения стены относительно края плиты - стена ВДОЛЬ края плиты (изображение 3). И если геометрические характеристики расчетного контура в данном случае найти не проблема, то предположение, высказанное выше относительно точки приложения силы F и ц.т. расчетного контура представляется не таким очевидным.
2. Как найти эксцентриситеты, помеченные знаками вопроса на 3 изображении?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1714
Размер:	35.0 Кб
ID:	212366  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1818
Размер:	46.7 Кб
ID:	212367  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 1479
Размер:	44.4 Кб
ID:	212368  

__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Просмотров: 16580
 
Непрочитано 17.02.2022, 17:15
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не уверен ни в чем, если материал жб.
- признание болезни - начало выздоровления.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 17:28
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- признание болезни - начало выздоровления.
Остроумно прямо.
Ты давай мне посчитай угол на "неожиданно-хрупкое" продавливание - в соседней ветке исходные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 17:31
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нечего там считать, СП 63 кривой. На проектантов всё повесили и довольны.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 17:50
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нечего там считать, СП 63 кривой. ...

Э-у...
Периметр ~1 м. ho=218 мм. В25. что совсем не посчитать? У меня пальцы устали просто.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 21:21
1 | 1 #25
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- шарнир в монолите? Рудероид в стык положить?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Гениально. Неожиданно. А можно на перекрытии так же?
Просто не загибать арматуру колонны в плиту и арматуру плиты в колонну.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 21:54
#26
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Увеличение поворота плиты на опоре приведёт к снижению прочности на продавливание. Это объясняется снижением площади опирания плиты на колонну
An2 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 22:16
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Это объясняется снижением площади опирания плиты на колонну
площадь меняется, а контур продавливания не очень )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 00:14
#28
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Ещё как очень... Если за опорную площадку принимать сжатую зону колонны... А расчётный контур редуцированным... По линии нейтральной оси сечения колонны
An2 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 10:54
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Это объясняется снижением площади опирания плиты на колонну
Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Если за опорную площадку принимать сжатую зону колонны
если бы да кабы.....
В нормах данный случай (расчет площади опирания) не оговорен. Единственное что лет 10-12 назад мне приходило в голову это раскрытие трещины. Опять же бетон имеет прочность на растяжение. Было дело когда строители "забыли" под 9 метровым пролетом покрытия балки выполнить (чертеж балок один, там две отметки стояло, а перекрытия два чертежа - вот незадача). Покрытие прогнулось и трещин в стыке колонна-плита не было. Трещины открылись сверху по контуру колонны.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 23:14
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
В нормах данный случай (расчет площади опирания) не оговорен.
Вот именно. От An постоянно слышна критика существующих норм в плане надёжности, причём в такой неконкретной умозрительной части, но якобы основанной на исследованиях и испытаниях. Часто натыкаюсь на такие «исследования», особенно численные - разоблачаем пенсионеров-нормотворцев ансисами )) Вот каким образом должна определяться точно опорная площадка на колонне? Это какая-то теория на коленке чистой воды
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 13:44
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
От An постоянно слышна критика
От него хоть что-то слышно. Остальные как сдохли. Вы не находите странным критиковать его критику в таком случае ?
Можно простить профессоров-основателей которым по 70 лет, им интернет никаким боком не нужен. Но их ученикам по 50-60 лет. С них спрос. Где они ?
Или их нет или им пофиг. Мертворождённые.
И основателям тоже пофиг. Я писал письмо Знаменскому по сваям и понял что им хоть испишись. Это другой мир, который не понимает, что существует за счёт строительства и инженеров. Про покрытие потребностей и речи нет. Так. Академический интерес. Хочу то изучаю, хочу сё, главное с плебеями не общаться. А то мало ли за академический интерес академический нос и задницу того.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 18:32
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы не находите странным критиковать его критику в таком случае ?
не нахожу ничего странного. Есть куча тем, которые нормами слабо затронуты или вообще не затронуты, изучай, исследуй, делись своими открытиями с юзерами двг.ру ))
а зайти сюда и между делом кинуть фразу "вы проектируете по нормам? ха-ха, дурачье, я тут изучил вопрос, нормы устарели, на самом деле тыщи ваших зданий должны вот-вот упасть, потому что нормы дают результат не в запас. А как правильно - с этим я еще не разобрался, но нормы точно не правильно, 100%" - так местные тролли общаются.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 21:15
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А как правильно - с этим я еще не разобрался, но нормы точно не правильно, 100%
То есть правильно будет, если он не будет делиться с инженерами промежуточными результатами исследований и их направлением ?
А должен всё сделать аки боже сразу, и точно, и выдать необсуждаемый результат. И чтобы потом не было портянки срачей по новым формулам. Ну правильно, учёный. Не лаптями же щи хлебает, пускай отдувается.
А если он и сам не знает как лучше ? И ему тоже интересно обсудить, найти мысли, мнения, критику ? А если он даже инженерных потребностей не знает какие ещё случаи для расчёта нужны ? Например, колонна с сечением звездой или кольцом. Крестом. Т, L. А если перекрытие ступенчатое, то как быть ? А конструктивные требования к капителям нужны или нет ? Как их армировать ? Надо это исследовать ? А надо ? А кому это здесь надо ?
А без диалога норм не будет. Будет что есть.
Он хотя бы общается с авторами этого продавливания. Хоть какая связь с производством.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 22:34
2 | #34
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


По поводу численных исследований.. Всё правильно... Я думаю за ними будущее! ) но при любом удобном случае мы стараемся испытывать.
В прошлом году в ниижб проводили испытания плит на продавливание при опирании на торец пилона. Результаты испытаний скоро выйдут... Исследовалась прочность плиты при изменении момента в плоскости пилона... Ранее была предложена модель сопротивления плит продавливанию при совместном действии сосредоточенной силы и момента, основанная на редукции расчётного сечения и размере опорной площадке... Было проведено сравнение точности модели с опытными данными... Одновременно профессором Muttoni и его учениками была предложена модель полей касательных напряжений.. Которая легла в основу ModelCode 2010.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2022, 05:34
#35
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Результаты испытаний скоро выйдут...
А поконкретнее когда? где? выйдут. Можно где-нибудь ознакомиться?
Ansair на форуме  
 
Непрочитано 23.02.2022, 10:36
#36
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Пока нет информации в каком журнале... Позже напишу.
Статью Муттони можете погуглить в открытом доступе
Punching of flat slabs supported on rectangular columns
An2 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2022, 10:57
#37
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


An2, как считаете, объективно, в ближайшие 3-5 лет нормы на продавливание плоских плит могут быть пересмотрены?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2022, 11:29
#38
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Вопрос для самообразования - продавливание плиты частями стен - углы, торцы и другие ее части, это реальное явление или просто наукообразное словоблудие для попила денег на написание норм?
Offtop: В СП вроде прописано что на продавливание считаются плиты под точечными нагрузками, а ,имхо, классическая стена как-то не очень похожа на точечную нагрузку.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2022, 11:39
#39
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


mainevent100 с нормами всё очень не просто, но в настоящее время мы готовим СТО ниижб по расчёту на продавливание, где постараемся изложить имеющиеся результаты Нир /НИОКР за последние 5 лет.

tigra-18 существует.. Чуть позже прикреплю фото разрушения образцов при продавливании у торца, в ходе выполнения ниокр 2021г
An2 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2022, 11:53
#40
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
СТО ниижб по расчёту на продавливание
Это значительно более существенный документ, чем статья физического лица в журнале с частным мнением. Будем ждать с нетерпением. Спасибо.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет плиты на продавливание на торце стены, когда стена вдоль края плиты.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 18 08.04.2022 12:51
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Лира-Сапр 2015. Расчет плиты на продавливание. retal Лира / Лира-САПР 13 15.12.2017 14:37