Ну ладно вам), конечно в радиусах, и ест-но нужно учитывать знаки усилий.
Нужно ли загибать в фундамент: пособие "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию" п.5 Цитата:
Цитата:
Нужно постараться найти случай, когда в таком пилоне возникнет растяжение. Позволяет толщина - прямая анкеровка, если нет - Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Цитата:
Только я бы предложил, не Г-шки, а П-шки поставить. И кстати, скорей всего, не обязательно из именно 32-ой. Усилия надо смотреть. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Ага, охрененть как проще. Варить вверх ногами, в стесненных условиях (стержни-то уже стоят). При этом шов дожен быть по ГОСТ, со всеми прибамбасами, в раззенкованное отверстие.
Воткнуть несколько заранее согнутых стержней несомненно сложнее |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Можно и вверх ногами варить, это уж кто как может.... Но шов нижний, удобный, в анкерных пластинках отверстия.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157
|
Цитата:
Цитата:
ps/ с остальным согласен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
О том же.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
СП 63.13330.2017
10.3.22 Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства. Лапки, крюки и петли не применяют для анкеровки сжатой арматуры, за исключением гладкой арматуры, которая может подвергаться растяжению при некоторых возможных сочетаниях нагрузки.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
А давайте попробуем разобраться с самого начала!?
Для чего делать эти отгибы? - Для анкеровки арматуры колонн. Очень хорошо, а чем чревато если в месте загиба арматуру нагреют? Отжиг? Можно избежать, если подойти ответственно. То есть попросту не перегревать место нагрева. Отпуск? Средний отпуск — при температурах 350—500° С - при таком отпуске будет обеспечен высокий пределы прочности, упругости и выносливости. А при температурах примерно 500—650° С уже будет высокий отпуск, но и при этом получится у арматуры повышение вязкости при этом и твердость, и предел прочности и упругости стали сильно не пострадают. Так чего же боятся проектировщики? Халатного подхода строителей и перегрева в месте загиба? Тогда ответьте на вопрос, а что произойдет в таком случае? Думаю ровным счётом - ничего! Понятно что тот зелёный проектировщик скопипастил текст с другого проекта, причем бездумно. Однако, тут и строители дали маху - не читали внимательно, если бы читали - отогнули бы сразу на станке. А поскольку косяк строителей что недосмотрели, пусть загибают с нагревом не более 600° С, и никому голову не морочат. Если конечно принципиально - пусть на АН поиздеваются с зеленого проектанта-покрасанта, будет хорошим уроком - думать потом писать/копипастить. Но в итоге загибать будут с нагревом - 100%
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Здесь написано не о том, о чем вы подумали.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
расскажите о чем здесь написано..
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие строительные конструкции можно изготавливать на строительной площадке? | Country Men | Технология и организация строительства | 1 | 30.03.2020 02:21 |
Кто должен делать схему движения транспортных средств на строительной площадке | Марта 2 | Технология и организация строительства | 5 | 05.11.2019 09:41 |
REVIT. Подскажите как сделать объемными арматурные стержни в 3D | zmejsan | Revit | 6 | 20.03.2019 08:28 |
ТТК на приготовление бетонной смеси (В7,5) в бетономешалке, на строительной площадке | Paranoik27 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.05.2015 10:02 |
Возможна контактно-точечная сварка на строительной площадке? | Aragorn | Железобетонные конструкции | 6 | 31.07.2013 12:16 |