| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.06.2021, 17:02 | #1 | |
"Жесткое" защемление монолитного перекрытия в газобетоне
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 58102
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Мостик холода.
Плиты ложатся не на газобетон, а на ц.п. раствор 10-20 мм или клей газобетона 3-5 мм. Это чуть-чуть им жизнь облегчает. Если пересчитывать газобетон на смятие под треугольной эпюрой, то возможно, всё будет по расчёту проходить. Проблема тут в том, что я не верю в расчёт газобетона на смятие по СП 63. Считаю, что может смяться, когда расчёт проходит. Там всё мутно и не понятно. Газобетон, по сути, пузыри, а по расчёту у них гигантская прочность... Может быть более опытные коллеги, которые уже 100 раз так делали, меня поправят.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Уже оперто по факту. То есть перекрытие уже заармировано и на днях будет забетонировано.
Оставшиеся 50 мм будут заполнены ЭППС для утепления. Оперто так, чтобы избежать смятия кладки. Да, можно было опереть например на 200 мм, но не хотелось ставить вышестоящую кладку на пополам на доборный газобетонный блок снаружи и на перекрытие. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Вот подумал, над верхней кладкой газобетона будет слой выравнивающего раствора ЦПС, получается вывернувшийся торец плиты продавит часть затвердевшего раствора, от чего тот может треснуть? На этом все? Может заармировать выравнивающий слой? Или понизить его марку прочности? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Заделка балок, плит в газобетонную кладку с восприятием опорного изгибающего момента (защемление) запрещается. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
не на столько, чтобы этот поворот заставил наклониться стену 2 этажа, если об этом речь. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
А вот если сердечники, то там приходится заморачиваться с жесткостью сердечников. Не с прочностью, а именно с жесткостью, чтобы пояса не повисли потом на сердечниках. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
У ж/б колонн жесткость существенно больше, чем у кладки. Они примут на себя всю нагрузку.
Последний раз редактировалось Сет, 21.06.2021 в 11:53. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
но жесткость даже газобетонной кладка на сжатие намного выше, чем жесткость ЖБ плиты на изгиб. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну а как считать такую кладку:
Ясен пень на сердечниках всё повиснет. Offtop: Не, ну может быть это какой-нибудь "газотитан", тогда - да
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Из здесь обсуждающих тему кто-нибудь хоть раз открывал СП (СНиП) Каменные и армокаменные конструкции (любой редакции) и имеет понятие о модуле продольной упругости (модуле Юнга)?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
если речь о величине Е, то для газобетонной кладки она порядка 1500 МПа. Ну да, это на порядок меньше, чем начальный модуль упругости бетона. Но хотелось бы порассуждать о том, как это связано с жесткостью на изгиб железобетонной плиты? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Так вот и мне также стало интересно...
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
ну так вот же:
плита пролетом 5 метров лежит на газобетонной стене, в углах есть жб колонны. считаем нагрузку на стену с учетом полного опирания плиты = (5/2)*800 кг/м2 = 2000 кг/м. среднее напряжение в кладке толщиной 30 см = 20кН/0,3/1,0=66,66 кПа относительная деформация = 66,66/1500000=0,0000444 при высоте стены 3 метра деформация сжатия = 0,0000444*3000=0,133 мм. Думаю, считать прогиб жб плиты, опирающейся только на колонны, не нужно, чтобы понять, что он будет в разы больше. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
) решили проверить свои опасения да и то, в рамках, так называемого, свободного обсуждения здесь на форуме...Осталось только провести голосование большинством голосов... Последний раз редактировалось Injener-81, 21.06.2021 в 15:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Мне вообще дом и его решения не нравятся. А вид фундамента, на пылеватых песках - глаза режет))). Голосую за протрещит, но не развалится. Со штукатуркой надо повременить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
0,8*5*5/4=5т 5т/0,3/0,3=55,55т/м2 55,55/2,8e6=2e-5 << 4,4e-5 Я думаю нужно вводить упругие опоры, потому как сердечники заберут на себя львиную долю нагрузки.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. | crono | Железобетонные конструкции | 5 | 11.08.2014 13:29 |
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? | Евгений 1310 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2014 22:04 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |