| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание. Возможно ли установление таких каркасов?

Продавливание. Возможно ли установление таких каркасов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2021, 08:42
Продавливание. Возможно ли установление таких каркасов?
St_Sergey
 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113

Всем привет. Уважаемые форумчане, хотел спросить Вашего совета...
На практике встречал поперечное армирование у виде "волны" с арматуры Ф8...Ф10 А240С. Прикладываю схему размещения №1 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06.JPG
Просмотров: 918
Размер:	44.4 Кб
ID:	239515 и схему размещения №2 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06_1.JPG
Просмотров: 920
Размер:	55.1 Кб
ID:	239516. В общем каркас смотрится так Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07.JPG
Просмотров: 777
Размер:	49.1 Кб
ID:	239517.
Мой вопрос: не противоречит ли такой каркас НТО Залесова А.С. по продавливанию, в котором говориться: "анкеровка вязаной арматуры (поперечной) осуществляется путем охвата продольной арматуры..."? Будет ли работать такой каркас на продавливание (по схеме №1 или №2)? В книге Гвоздева А. А. "Новое проектирование бетонных и железобетонных конструкций", говорится что обязательный охват к продольной арматуре Нажмите на изображение для увеличения
Название: 08.JPG
Просмотров: 645
Размер:	30.7 Кб
ID:	239518.
Кто что думает? Хочу услышать Ваши размышления, здравую критику (подкрепленную аргументами) и т.п. по этим каркасам? Такое возможно применять?

Просмотров: 15768
 
Непрочитано 06.03.2022, 14:18
| 1 #81
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


В плитах сжатой арматуры нет. От слова "совсем". Да и в ригелях желательно не ставить.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2022, 14:43
#82
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ильнур, а рамы то свободные или нет ?
Начинается утро в колхозе...
Верь глазам своим.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В плитах сжатой арматуры нет. От слова "совсем".
Согласен, арматура там для красоты. И стесняется сжиматься.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да и в ригелях желательно не ставить.
Ну и заодно в колоннах. Да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2022, 20:52
#83
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Начинается утро в колхозе...
Верь глазам своим.
А то для свободных то мю > 2... А не 0,8...
Вы же понимаете чем это.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 09:12
#84
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Согласен, арматура там для красоты. И стесняется сжиматься.
Похвастался б плитой с расчетной сжатой арматурой то. Надо делиться такими уникальными знаниями с остальными проектировщиками.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 11:52
#85
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А то для свободных то мю > 2... А не 0,8...
Вы же понимаете чем это.
Имеем понимание, да. Кстати, и не про >2. Изучай матчасть.
А причем тут "продавливание и полный пипец"?
Цитата:
Сообщение от Poreth
Похвастался б плитой с расчетной сжатой арматурой то
Съязвить не удержался, да? В пролете моя плита не нуждается в "расчетной" сжатой.
У опор снизу - "уникальными знаниями" об этих местах "остальных проектировщиков" думается знакомить нет нужды.
Ты не понял контекста - речь о том, что при машинных проверках получаем результат без разбора кто сжат/не сжат.
А по поводу "от слова совсем" - это не совсем корректно - бетон сжимается, а арматура в нем. "В нем, в нем - как поняли?"(с).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 12:09
#86
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У опор снизу
- там для удержания сжатой продольной сработают хомуты от продавливания (если установлены).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 13:51
#87
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Ильнур,
Сжатая арматура в плите нужна. Если она там была посчитана. Если её не учитывать, то будет к прочности -5...7%.
Другой вопрос, что сжатая арматура может быть недогружена. Всё-таки у бетона прочность 14 МПа, а у стали 370 МПа. А деформации в точке сжатия одинаковые.


Для примера есть сложные высокие балки по 2-3 м высотой. Так там арматура ставится с наклонным участком. То есть один и тот же стержень и снизу в пролёте и сверху на опоре. Посмотрите руководство по ж.б., там есть рисунки. Формально плиту можно сделать так же, точно и тонко поймав точку перехода момента. Просто риск обрушения тогда возрастает на 99%.


Ильнур, у вас манера общаться, конечно.
В КМ это ещё можно понять, что вы гуру и мегазнания. Характер скверный, но знает. Минус на минус. И там то это выглядит не очень.
А в КЖ то вам чего кичиться. Скромнее надо быть. Материал сложный. В теме, по сути, все правы понемногу.
В КЖ вы ещё столкнётесь с тем, что и правда, однозначных мнений и физики явления вы не увидите. Поэтому у нас и гуру КЖ мало.
Вон, Poreth, не просто так про неучёт сжатой арматуры говорит. Только он узкий метод слишком распространяет широко. Но недоговаривает о большой погрешности. Но тоже прав по своему, если надо быстро и толсто.


И Диафрагм добавьте пока не поздно. Это вертикальные ж.б. стены - вместо крестовых связей. Или ядра жёсткости (лестничные клетки. шахты лифтов).
А то картинки страшные шибко. Мю вы явно брали из СП 63 = 0,7-0,8, максимум 1. Это для несвободных рам. Рамам надо помочь.
Украинцы так делали с малым числом ядер, и у них всё стояло на честном слове. Но на них не надо смотреть. И даже они там ядра и пилоны делали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.03.2022 в 14:12.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 13:56
#88
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
14 МПа, а у стали 200 МПа. А деформации в точке сжатия одинаковые
- модуль упругости разный в 10 раз, 14*10=140 МПа в стали - что тоже неплохо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 15:51
#89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там для удержания сжатой продольной сработают хомуты от продавливания (если установлены).
Само собой. Если установлены. А установлены они там в зоне продавливания. А не в зоне расчетной сжатой арматуры. Если не установлены специально.
Цитата:
Сжатая арматура в плите нужна.
Тебе же сказали, что нет плит таких штоп.
Цитата:
Для примера ...сложные высокие балки по 2-3 м высотой.
Странноватый пример плиты, да.
Другой вопросВообще этот вопрос тут закрыт. Просто мусолишь, как и все остальное.
Цитата:
В теме, по сути, все правы понемногу.
Наоборот, все помногу неправы . Ну кроме мя.
Цитата:
Poreth, не просто...про неучёт
Просто язвит. До кучи.
Цитата:
Диафрагм добавьте пока не поздно
Они эпсалутли не нужны.
Цитата:
Это вертикальные ж.б. стены - вместо крестовых связей.
Правда что ле? А что таое крестовые связи? Ты вот что несешь собственно? Я тебя временно влчал, сейчас в игнор отключу снова. Сил нет ересь читать. Все что далее будешь писать, я видеть не буду (слава всевышнему).
Цитата:
Мю вы явно брали из СП 63 = 0,7-0,8, максимум 1.
Два раза не угадал. Во-первых, в СП прямо указано, сколько брать, во-вторых, если не осилил СП, то тут есть темы, расшифровывающие, как читать СП и сколько нужно мю брать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 19:21
#90
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Два раза не угадал.
Так то можно и 10 взять. Уволят, правда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание. Возможно ли установление таких каркасов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе? Матвей Чурилов Железобетонные конструкции 72 24.11.2023 11:23
Автоматизированное проектирование. Возможно ли? Gurtik AutoCAD 18 03.09.2014 10:13
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? erikbond AutoCAD 3 31.08.2014 23:31
Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 19.05.2014 09:39
Монолитное безбалочное перекрытие vs Продавливание Konstruktiv54 Железобетонные конструкции 42 05.05.2008 10:38