| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет короткой консоли на действие всех составляющих внешней нагрузки

Расчет короткой консоли на действие всех составляющих внешней нагрузки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2022, 14:56
Расчет короткой консоли на действие всех составляющих внешней нагрузки
Anna M.
 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68

Добрый день, уважаемые форумчане и знатоки железобетона!
Надеюсь на вашу помощь, ибо всю голову сломала в таком, казалось бы, легком вопросе:
Имеется щит информационный, который устанавливается на короткую консоль на подпорной стене.
Все компоненты усилий передающиеся со стойки от ветра и собственного веса я определила - N, три момента, 2 поперечных силы.

И теперь встает вопрос как рассчитывать высоту этой короткой консоли при действии сочетания этих нагрузок?
Я знакома с расчетом короткой консоли по приложению "Ж" СП 63... на действие только вертикальной силы N.
но можно ли пользоваться только N в данном случае? игнорируя все остальные компоненты?
Или на на действие Моментов и Поперечных сил рассчитывать этот "нарост" по формулам как для стержня, но как то язык не поворачивается назвать такое "стержнем", скорее объемное тело же...
и как в таком случае подбирается арматура?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: щит на консоли.png
Просмотров: 230
Размер:	9.4 Кб
ID:	245432  

Просмотров: 3375
 
Непрочитано 18.02.2022, 09:54
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Динамика - это когда усталость критична.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 09:57
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Динамика - это когда усталость критична.
Да. Тут критична. Фундаментные болты будут в 1,5 раза толще.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 10:11
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нет. См. СП 20:
Цитата:
В.2 Резонансное вихревое возбуждение.
В.2.4 Критические скорости, могут иметь достаточно большую повторяемость в течение расчетного срока эксплуатации сооружения и, в связи с этим, резонансное вихревое возбуждение может привести к накоплению усталостных повреждений.
- в рядовых случаях ветер - не динамическая нагрузка.

Последний раз редактировалось eilukha, 18.02.2022 в 10:33.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 10:36
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Ладно. Победили. Прочитал Картмана.
Тогда так.
Согласно нормам, без вихревого резонанса, не будет усталости и ветер не динамическая нагрузка.
Согласно здравому смыслу и ежедневному наблюдению светофоров на улице ветер при преобладании в нагрузках динамическая нагрузка. Нормы ещё не дошли до усталости от пульсации ветра. Здравый смысл и факты ни при чём., тогда см. выше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 10:39
#25
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Про коэффициент рельефа не забудьте! В вашем случае это немаловажно.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 10:41
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
наблюдению светофоров
- это детские игрушки, а не конструкции. Щиты 3х6 м 2000-х ещё вспомните.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет короткой консоли на действие всех составляющих внешней нагрузки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Запрос версии 21.1.7.1 от 2018 года считает осадки столбчатого фундмента только от внешней нагрузки ? Itoshii SCAD 3 07.05.2019 17:28
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? the_max Основания и фундаменты 1 25.02.2013 06:33
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26