Высота сброса организованных стоков кровли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2022, 12:57 #1
Высота сброса организованных стоков кровли
amon222
 
обследование ЗиС
 
Челябинск
Регистрация: 05.06.2020
Сообщений: 59

Прошу совета. Не могу найти нормативного значения высоты сброса стоков кровли из водоотводной трубы - расстояние от низа трубы до поверхности земли. В СП-17 прямого указания нет. В поиске говорят 200-300мм., но именно ссылки на СП или ГОСТ нет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9c84a181a4516368cd5796e3068eef7e.jpeg
Просмотров: 71
Размер:	117.7 Кб
ID:	246630  

Просмотров: 1798
 
Непрочитано 10.04.2022, 13:32
#2
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Про нормативное расстояние сказать не могу, но в чертежах пишу "по месту" так, как на компьютере ур.земли идеально ровный, а на самом деле последнее звено водосточной трубы всегда разное, разница зависит от рельефа.
200мм это мало, а 500мм отбой струи будет большой(при интенсивном водосливе будет бить как из брандсбойта).

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:40.
Shar вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2022, 08:34
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


В нормах оговаривается только требование разрыва струи
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2022, 09:10
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от amon222 Посмотреть сообщение
Прошу совета.
свес карниза 250 мм как-то маловат. В нормах при организованном водостоке нет требований. В СП 17.13330.2011 был рисунок П1, который перекочевал в СО 002-02495342-2005 «Кровли зданий и сооружений» там был размер 400 мм. Из наблюдений в своем городе - старые здания с небольшими свесами (с водосточной системой) имеют замокание верха стены. Там причин несколько, но есть такое наблюдение. Здания начала 20 века спасает качественный керамический кирпич. Те что из 60-х годов, там силикатный и ситуация явно хуже.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2022, 09:29
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Здания начала 20 века спасает качественный керамический кирпич. Те что из 60-х годов, там силикатный и ситуация явно хуже.
Качество кирпича начала 20го века- распространенное заблуждение.
Сколько мы этих зданий обследовали, сколько проемов делали.... крошится этот кирпич только в путь...
Так, устройство дверного проема в метровой наружной кирпичной стене заняло примерно два часа...
больше всего времени ушло на перфорацию контура проема.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2022, 09:49
#6
amon222

обследование ЗиС
 
Регистрация: 05.06.2020
Челябинск
Сообщений: 59


Мне нужно именно расстояние от сброса до земли для внятного ответа на вот это.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC05472-1.JPG
Просмотров: 97
Размер:	908.1 Кб
ID:	246656  
amon222 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2022, 09:50
#7
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Качество кирпича начала 20го века- распространенное заблуждение.
Сколько мы этих зданий обследовали, сколько проемов делали.... крошится этот кирпич только в путь...
Так, устройство дверного проема в метровой наружной кирпичной стене заняло примерно два часа...
больше всего времени ушло на перфорацию контура проема.
Качество кирпича и марка его по прочности - разные вещи. В разные части стен шел разный кирпич. У меня под окнами офиса здания с клейменым кирпичом. Там есть стены осколками снарядов посечёные, в замокающих местах кирпич еще нас переживет, в отличии от нынешней продукции.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2022, 10:11
#8
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Так нельзя делать(высоко ставить отмет водосточной трубы, с условием точечного, постоянного увлажнения участка стеновой кладки), потому что стены не гидроизолируют, а цоколь здания гидроизолируют именно от внешних факторов воздействия влаги(цоколь стандартный ну где-то около 600мм).
Надо опустить отмет водосточной трубы

----- добавлено через ~12 мин. -----
Может предыдущий пост может быть непонятен.
Простым языком. Посмотри на фото. Именно в месте водостока образование плесени, потому, что систематический водоотвод. Цоколь по нормативным требованиям подлежит обмазке битумом или как то еще....в общем защищен, а участок стены под воздействием систематического попадания влаги разрушается.
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2022, 10:44
#9
amon222

обследование ЗиС
 
Регистрация: 05.06.2020
Челябинск
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Так нельзя делать(высоко ставить отмет водосточной трубы, с условием точечного, постоянного увлажнения участка стеновой кладки), потому что стены не гидроизолируют, а цоколь здания гидроизолируют именно от внешних факторов воздействия влаги(цоколь стандартный ну где-то около 600мм).
Надо опустить отмет водосточной трубы

----- добавлено через ~12 мин. -----
Может предыдущий пост может быть непонятен.
Простым языком. Посмотри на фото. Именно в месте водостока образование плесени, потому, что систематический водоотвод. Цоколь по нормативным требованиям подлежит обмазке битумом или как то еще....в общем защищен, а участок стены под воздействием систематического попадания влаги разрушается.
Я сам знаю, что нельзя, и последствия более чем понятны.
А как надо-то по нормам?
amon222 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2022, 11:10
#10
MQ-1 Predator


 
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 842


4.2.1.11. Отметы водосточных труб устанавливаются на 20 - 40 см выше уровня тротуаров.

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" {КонсультантПлюс}
MQ-1 Predator вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2022, 13:22
#11
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


и отмостки нет
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2022, 13:57
#12
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Качество кирпича и марка его по прочности - разные вещи. В разные части стен шел разный кирпич. У меня под окнами офиса здания с клейменым кирпичом. Там есть стены осколками снарядов посечёные, в замокающих местах кирпич еще нас переживет, в отличии от нынешней продукции.
адрес назовите- посмотрю на тот кирпич лично.
Проблема ТОГО кирпича- неравномерность смеси и малое давление прессования
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2022, 14:05
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
адрес назовите- посмотрю на тот кирпич лично.
Проблема ТОГО кирпича- неравномерность смеси и малое давление прессования
https://yandex.ru/maps/193/voronezh/...pe_big&z=17.96
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2022, 15:54
#14
amon222

обследование ЗиС
 
Регистрация: 05.06.2020
Челябинск
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от MQ-1 Predator Посмотреть сообщение
4.2.1.11. Отметы водосточных труб устанавливаются на 20 - 40 см выше уровня тротуаров.

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" {КонсультантПлюс}
Спасибо.
Афигеть что за документ. Неужели в СП 17 нельзя было вставить.
amon222 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2022, 16:39
| 1 #15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от amon222 Посмотреть сообщение
Неужели в СП 17 нельзя было вставить.
А актуализировать его потом как?
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высота сброса организованных стоков кровли

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помощи в спасении неправильно смонтированной кровли - сборный сендвич. Crou489 Обследование зданий и сооружений 7 13.03.2020 14:48
Высота помещений общественных зданий Aleksei Solovev Архитектура 29 31.12.2015 18:54
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? casemsot Прочее. Архитектура и строительство 4 15.06.2011 07:44