Армирование подпорной стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2010, 15:56
Армирование подпорной стены
@LEXx
 
Инженер-строитель ПГС
 
г. Владимир
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 1,125

Мое мнение:
-в конструктиве армирования ошибка (неточность);
-при полной расчетной нагрузке вероятно стена развалится.
Как Вы считаете:
-есть ошибки и какие?
Заранее спасибо за обоснованные ответы.

Вложения
Тип файла: djvu Подпорная стена h=4м.djvu (15.9 Кб, 4908 просмотров)

__________________
Доверяй, но проверяйся
Просмотров: 41457
 
Непрочитано 26.08.2010, 20:39
#21
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Смысл убирать рабочую за распределительную? Так уменьшается рабочая высота сечения. Кстати, в Пособии по проектированию подпорных стен на схеме распределительная тоже показана внутри каркаса (см. пост №14).
Почитай любой учёбник по ЖБК - рабочая арматура всегда должна быть ЗА распределительной. Тут не с чем спорить.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 20:39
#22
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Почитай любой учёбник по ЖБК - рабочая арматура всегда должна быть ЗА распределительной. Тут не с чем спорить.
Тогда как при таком подходе заармировать
плиту перекрытия? Там будет рабочая в обеих направлениях.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 20:41
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Тогда как при таком подходе заармировать
плиту перекрытия? Там будет рабочая в обеих направлениях.
большее hо в коротком пролете
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 01:22
#24
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Если честно не понял нагрузку на стенку. Грунт слева а плита развита в противоположную сторону что бы воспринять сдвигающее усилие. Это или вариант "болота" - что то типа лессовых, с низкими характеристиками при повышении насыщения водой, или большая нагрузка на подпираемый грунт. Опять таки неясно развитие стенки, по толщине, почему она развита в сторону подпираемого грунта? Ребята а как подпираем то?
Вобщем с замечаниями все ясно, а вот сторона развития (постановка вута, разширение поперечного сечения стены и ширина плиты неясна)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 05:38
#25
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Есть такая серия "Подпорные стены из монолитного жб" 3.002.1-2
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 08:29
#26
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
большее hо в коротком пролете
Это понятно. А если равнопролетная?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 09:31
#27
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Это понятно. А если равнопролетная?
Если равнопролётная - то "ровно пофигу".
Это вопрос на сообразительность студенту на экзамене, а не инженерная задача. К данной теме это ни коим образом не относится, потому как равных пролётов/моментов тут нет и быть не может.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 12:44
#28
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Если равнопролётная - то "ровно пофигу".
Это вопрос на сообразительность студенту на экзамене, а не инженерная задача. К данной теме это ни коим образом не относится, потому как равных пролётов/моментов тут нет и быть не может.
Я не ставил этим вопросом инженерную задачу. Но, если "ровно пофигу" для рабочей арматуры перекрытия, расположенной снаружи, то почему не "ровно пофигу" для - в той же мере рабочей - арматуры стенки, также расположенной снаружи?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 13:40
#29
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Я не ставил этим вопросом инженерную задачу. Но, если "ровно пофигу" для рабочей арматуры перекрытия, расположенной снаружи, то почему не "ровно пофигу" для - в той же мере рабочей - арматуры стенки, также расположенной снаружи?
Потому что СНиПом регламентирована толщина защитного слоя до рабочей арматуры БОЛЬШЕ чем толщина защитного слоя до распределительной. Такой ответ достаточно веский?
- просто не вижу смысла вдаваться в подробности.

Если арматура рабочая в обоих направлениях - то и к той и к другой рабочей относятся требования о величине защитного слоя до рабочей арматуры НЕ МЕНЕЕ .... мм, а более - сколько вашей душе угодно.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 21:10
#30
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Потому что СНиПом регламентирована толщина защитного слоя до рабочей арматуры БОЛЬШЕ чем толщина защитного слоя до распределительной. Такой ответ достаточно веский?
- просто не вижу смысла вдаваться в подробности.

Если арматура рабочая в обоих направлениях - то и к той и к другой рабочей относятся требования о величине защитного слоя до рабочей арматуры НЕ МЕНЕЕ .... мм, а более - сколько вашей душе угодно.
О каком СНиПе идет речь?
Прошу прощения за настойчивость/назойливость, но мне Ваши утверждения по поводу защитного слоя кажутся надуманными, тем более, что выдержек или цитат из нормдоков, учебников вы не приводите. Целесообразность установки рабочей арматуры за распределительной я не оспариваю, у этого решения несомненно есть свои преимущества. Может быть оно более разумно.
Но пытаюсь отстаять возможность/допустимось противоположного решения, так как сам его применяю, и не я один.
С уважением.

Последний раз редактировалось rogerfederer, 12.10.2010 в 21:34. Причина: Уточнение
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 22:26
#31
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Мне вот единственное не понятно, как у Вас будут болтаться, такие выпуски......
Могу скинуть пару подпорок, без распространения.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 23:18
#32
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


У меня на подпорных стенах строители не захотели делать стык арматуры у плиты, поэтому выпуски "колосились" из арм. 12 по 5,3м от верха плиты (решили сэкономить). Ну подвязали косой стержень (связь поставили) для устойчивости да поперечек местами поставили - зрелище шикарное.
Потом просили распределительную арматуру вязать снаружи, но не разрешили.
Другие стройники делали из выпусков пространственные каркасики и тоже "связи" ставили.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 10:03
#33
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
О каком СНиПе идет речь?
Прошу прощения за настойчивость/назойливость, но мне Ваши утверждения по поводу защитного слоя кажутся надуманными, тем более, что выдержек или цитат из нормдоков, учебников вы не приводите.
Ну чтож, если Вы (и остальные "и не я один") не читали основной СНиП на железобетонные конструкции - то наверно будет не лишним туда заглянуть:
СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции"
Раздел 5 "Конструктивные требования", читайте внимательно и сравнивайте п.5.5 и п.5.6
- цитировать не вижу смысла т.к. длинно будет, а СНиПы у всех есть.

В новых СНиПах и СП конструктивные требования (как и многое другое, впрочем) сильно сократили, поэтому там таких указаний не найдёте.

У меня в настольной книге "Руководство по проектированию бет. и ж.б. конструкций г.т. сооружений" 1983 года тоже есть соответствующее указание:
Цитата:
Толщина защитного слоя бетона в балках и плитах высотой до 1м принимается:
не менее 30 мм для рабочей арматуры
не менее 20 мм для распределительной арматуры и хомутов
- т.е. если вы поставите рабочую арматуру в соответствии с этим требованием на 30мм от грани конструкции, а распределительную засуните ЗА рабочую - формально требований вы не нарушите, просто пойдёте наперекор логике и здравому смыслу.
Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
...Но пытаюсь отстаять возможность/допустимось противоположного решения, так как сам его применяю, и не я один.
Хотите логического объяснения почему рабочая арматура должна стоять ЗА распределительной? - чтож, пока сижу без дела:
Как на счёт огнестойкости конструкции, у которой рабочая арматура находится ближе к поверхности, чем распределительная? Не кажется ли Вам более логичным рабочую отодвинуть подальше "в тело" бетона, чтобы дольше она работала при нагревании в случае пожара?
Как на счёт коррозии? - Чем ближе арматура к поверхности бетона - тем быстрее она будет разрушаться. Это тоже "надуманно"?
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 15:50
#34
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


rogerfederer
Ну Вы, блин, даете...
Это же ясно, как белый день, и Серёга - Bilder все доходчиво объяснил. Присоеднюсь к последнему высказыванию: как насчет возможности выпучивания вертикальных сжатых стержней, установленных за распределительной арматурой и перед ней?
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 21:04
#35
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Ну чтож, если Вы (и остальные "и не я один") не читали основной СНиП на железобетонные конструкции - то наверно будет не лишним туда заглянуть:
СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции"
Раздел 5 "Конструктивные требования", читайте внимательно и сравнивайте п.5.5 и п.5.6
- цитировать не вижу смысла т.к. длинно будет, а СНиПы у всех есть.

В новых СНиПах и СП конструктивные требования (как и многое другое, впрочем) сильно сократили, поэтому там таких указаний не найдёте.

У меня в настольной книге "Руководство по проектированию бет. и ж.б. конструкций г.т. сооружений" 1983 года тоже есть соответствующее указание:
- т.е. если вы поставите рабочую арматуру в соответствии с этим требованием на 30мм от грани конструкции, а распределительную засуните ЗА рабочую - формально требований вы не нарушите, просто пойдёте наперекор логике и здравому смыслу.
Хотите логического объяснения почему рабочая арматура должна стоять ЗА распределительной? - чтож, пока сижу без дела:
Как на счёт огнестойкости конструкции, у которой рабочая арматура находится ближе к поверхности, чем распределительная? Не кажется ли Вам более логичным рабочую отодвинуть подальше "в тело" бетона, чтобы дольше она работала при нагревании в случае пожара?
Как на счёт коррозии? - Чем ближе арматура к поверхности бетона - тем быстрее она будет разрушаться. Это тоже "надуманно"?
Нет под рукой СНиПа, но удивлюсь, если там написано: 'рабочую арматуру запрещается ставить ближе к наружней грани, чем распределительную'. Оставляю не менее 4см в свету до рабочей и за ней ставлю распределительную. Какое требование норм я нарушаю? Я именно об этом, а не о том, какой вариант лучше/логичнее на Ваш взгляд. По поводу пожаростойкости: Вы считаете, что распределительная арматура защитит рабочую от огня, будь она не внутри, а снаружи, при одном и том же положении рабочей?
Относительно выкола бетона сжатыми стержнями согласен, но к случаю рядовой подпорной стенки это не относится.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2010, 06:56
#36
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Ну чтож, если Вы (и остальные "и не я один") не читали основной СНиП на железобетонные конструкции - то наверно будет не лишним туда заглянуть:
СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции"
Раздел 5 "Конструктивные требования", читайте внимательно и сравнивайте п.5.5 и п.5.6
- цитировать не вижу смысла т.к. длинно будет, а СНиПы у всех есть.
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
т.е. если вы поставите рабочую арматуру в соответствии с этим требованием на 30мм от грани конструкции, а распределительную засуните ЗА рабочую - формально требований вы не нарушите, просто пойдёте наперекор логике и здравому смыслу.
Предлагаю внимательно прочитать прилагаемую выписку из "Руководства по проектированию..."
Для рассматриваемой подпорной стенки установка распределительной арматуры снаружи относительной рабочей вполне оправдано.
Бросаются в глаза "косяки" расчёта и конструирования стенки.
Расчётом по несущей способности установленной арматуры я установил, что стенка развалится при нагрузке на поверхности планировки не менее 15т/м2.
Вложения
Тип файла: doc РУКОВОДСТВО.doc (41.5 Кб, 768 просмотров)
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2010, 08:54
#37
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Нет под рукой СНиПа, но удивлюсь, если там написано: 'рабочую арматуру запрещается ставить ближе к наружней грани, чем распределительную'. Оставляю не менее 4см в свету до рабочей и за ней ставлю распределительную. Какое требование норм я нарушаю? Я именно об этом, а не о том, какой вариант лучше/логичнее на Ваш взгляд. По поводу пожаростойкости: Вы считаете, что распределительная арматура защитит рабочую от огня, будь она не внутри, а снаружи, при одном и том же положении рабочей?
Видимо у нас с Вами разное "инженерное" образование, и говорим мы с Вами на разных языках. Не вижу смысла дальше Вас переубеждать, раз Вы уже определились оканчательно со своей позицией.
Удачи Вам, в проектировании
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2010, 10:08
#38
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от rogerfederer,
Какое требование норм я нарушаю? Я именно об этом, а не о том, какой вариант лучше/логичнее на Ваш взгляд.
В Вас погиб отличный юрист!
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 13:28
#39
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Добрый час, у меня вопрос по поводу защитного слоя бетона для подпорной стены на вертикальном участке. Нарыл несколько рекомендаций/требований:




Немого смущает, что в СП защита 40мм для подобных условий работы (стена в грунте). Но в моем случае у не совсем в грунте (вертикальная часть). Подпорная стенка для угля. Что скажете? Как говорится: "Какой норматив сам примешь, какой другу посоветуешь?"
piratos вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 13:37
#40
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


40 мм.
Возможно + пожар. Но нормами пожар для наружных установок не регламентируется. Но заказчик мог задать его сверх норм...
Возможно 40 мм для пожара на 1,5 часа и хватит...

Закладываете в пол термометры ? Или как организовано наблюдение за температурно-влажностным режимом ? Лаборант сверху протыкает чем-то и пробы берёт ? Что технологи задали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование подпорной стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
армирование стыковки стены с стеной. favorite Железобетонные конструкции 28 19.09.2007 13:01
Армирование стены ЛИС Железобетонные конструкции 18 28.03.2006 12:44