Привет!
Коллеги, проектирую в городе КНС и соответственно напорную канализацию 2500м.
Подскажите, пожалуйста, какое решение найти для исключения запаха из колодца гасителя напорной канализации?
Устройства с подключением к электроснабжению,к сожалению, не подходят.

Дело в том, что колодец гаситель ставлю рядом с домами частного сектора.
Просмотров: 2878
 
Непрочитано 16.05.2019, 00:21
1 | #2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Вы полагаете, что от колодца-гасителя запах больше, чем от обычного смотрового колодца? С чего вы взяли, что нужно какое-то решение? Хорошая крышка колодца и вентиляция сети через внутренние сети зданий - решение старое, но до сих пор рабочее
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2019, 10:20
#3
Гарик Храмцовский


 
Регистрация: 16.01.2019
Сообщений: 4


Спасибо!
Я уже более или менее разобрался с вопросом.
Суть в том, что ТЗ не пропускает министерство. Руководитель отдела проектирования.
Говорит: "все будет бурлить - вонять, заслуженная бабушка напишет президенту...." и т.д.

Вот мне ему и необходимо объяснить, что запаха не будет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
внутренних сетей зданий нет.
Напорка идет от КНС до приемного колодца городской сети.
Соответственно перед приемным колодцем ставлю гаситель.
Гарик Храмцовский вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2019, 19:40
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
С чего вы взяли, что нужно какое-то решение?
Раздел 6.9 сп 32. Водоканалы часто не требуют вентиляцию, и экспертиза пропускает, однако sed lex.

Для общего развития ссылка.

Цитата:
Сообщение от Гарик Храмцовский Посмотреть сообщение
проектирую в городе КНС
Для кнс какую вентиляцию ставите? - вот похожую и в водобойный. Не?
engngr на форуме  
 
Непрочитано 17.05.2019, 11:17
#5
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Раздел 6.9 сп 32.
Спасибо, теперь буду знать. Ни разу не получал замечаний про отсутствие в колодце-гасителе вентиляции,
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как исключить запах из колодца гасителя напорной канализации

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный диаметр для напорной канализации Swetiks Водоснабжение и водоотведение 15 15.10.2015 14:57
Высота рабочей части смотрового колодца ливневой канализации Denchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 23.02.2013 00:22
Нужен ли обратный клапан в напорной канализации? klas2 Водоснабжение и водоотведение 4 31.07.2012 16:05
Расчет приемного колодца для ливневой канализации Novo_77 Водоснабжение и водоотведение 6 24.06.2011 09:56
прокладка напорной канализации lisiy29 Водоснабжение и водоотведение 2 17.12.2009 15:29