| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание пустотной плиты в "тело" балки двутавра 25К1

Опирание пустотной плиты в "тело" балки двутавра 25К1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2015, 15:57 #1
Опирание пустотной плиты в "тело" балки двутавра 25К1
Сергун
 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 2

Уважаемые форумчане!
Прошу совета в такой ситуации - в проект заложено решение с опиранием пустотной плиты типа ПК (h=220мм) в "тело" двутавра 25К1 (по СТО). При монтаже, выясняется, что плита не входит в балку, хотя размер "всвету" между полками двутавра составляет 222мм (246-2х12). Подрядчик вынужден подрубать плиту и это затраты .... - сылается, что нужно учитывать допуски на изготовление (в серии сказано, что по толщине отлонения могут быть +-5мм) и нужно было брать другое сечение балки.
Как поступить правильно в этой ситуации?
Просмотров: 1460
 
Непрочитано 17.10.2015, 16:05
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Правильно говорит. Платить за подрубку
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 17:12
#3
Сергун


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Платить за подрубку
Дело в том, что плиту такую сделали....посадочный размер (222мм) же соответвует (даже с набольшим запасом) номиналу толщины плиты (220мм)
А насчет платить за подрубку - так можно сказать и насчет отрубки кирпича при кладке стен
.......и для чего статья непредвиденные расходы?
Сергун вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 17:29
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Сергун Посмотреть сообщение
Дело в том, что плиту такую сделали
допуски нужно было учитывать.
рубка кирпича и жб плиты - немного разная работа
статья подрядчика "непредвиденные расходы" совсем не для того, чтобы исправлять косяки проекта
такая же статья должна быть и у заказчика - вот ее в данном случае можно использовать
А Вы уверены, что все плиты толще 220 мм? может подрядчик хочет получить за допы, которых на самом деле нет?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 18:36
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сверление дыр в жб плитах отдельно оплачивается отдельно , если что то не учли или ошиблись положением отверстия. Это не кирпич молотком стукнул и подрубил!
igr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 20:06
#6
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


С Вашей стороны может быть только корректировка проекта.
Вопросы по поводу размеров должны были решаться отделом ПТО подрядчика до того как чертежи пойдут в работу (до того как на них поставят соответствующий штамп и отдадут в работу).
Иногда в таких случаях проще приехать на стройку и указать подрядчику на массу других ошибок при производстве работ (коих при детальном осмотре всегда хватает), а потом решить вопрос "мирно".
P.S.
А вообще это Ваш косяк. Нужно учитывать допуски не только в изделиях, но и на монтаж. Как плиту в двутавр завести при допуске в 2мм?
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание пустотной плиты в "тело" балки двутавра 25К1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом k2lom Конструкции зданий и сооружений 13 06.06.2012 15:50
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24