Непрочитано 19.01.2022, 11:53 #1
Мансардная крыша, ширина 9м. Расчёт конструкции без внутренних опор, при возможности сделать дополнительные прогоны
Надежда27
 
Регистрация: 19.01.2022
Сообщений: 1

Добрый день.
Подскажите, возможна ли такая схема:
Ширина дома по внешним стенам 9м, толщина стен 30см, внутри 8.40м. Внутри нет несущих продольных стен, но есть поперечные.
Треугольники фронтоны по стенам 9м, и по стене 6.5м.
Боковые стены будут подняты на 2м., затяжка допустима на высоте 0.7 или выше ( чтобы высота потолков получилась +/-2.70м
Нагрузку рассчитывала в калькуляторам с учётом открытой местности по ветрам и снеговой нагрузки 4 зона - получалась 300кг
Крышу не хотелось бы высокой, поэтому угол наклона рассматриваю 30-35*.

1. Возможна ли подобная схема? Какие нюансы нужно учесть?
2. Сколько прогонов нужно
3. Подойдут ли прогоны 150-150, или лучше 100-200.
4. Не будет на распора стен (стены газобетон d-500)
5. Стропила 50-150 или 50-200?
6. Прогоны лучше под затяжкой, или над затяжкой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 42ABBA88-5BB7-4863-A51E-F9880E64A8F0.jpeg
Просмотров: 197
Размер:	464.0 Кб
ID:	244520  Нажмите на изображение для увеличения
Название: EC18B6BD-B6FB-449C-9C18-10D9AED81C36.jpg
Просмотров: 186
Размер:	69.5 Кб
ID:	244521  

Просмотров: 2415
 
Непрочитано 19.01.2022, 12:59
#2
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Надежда. На поперечные стены обычно опирают прогоны, прогоны могут быть стальными на такие пролеты. Закажите работу конструктора.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 13:20
#3
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Надежда27 Посмотреть сообщение
1. Возможна ли подобная схема? Какие нюансы нужно учесть?
2. Сколько прогонов нужно
3. Подойдут ли прогоны 150-150, или лучше 100-200.
4. Не будет на распора стен (стены газобетон d-500)
5. Стропила 50-150 или 50-200?
6. Прогоны лучше под затяжкой, или над затяжкой?
1. Возможна. Ее нужно рассчитать и подобрать сечения.
2. По расчету, но на первый взгляд хватит трех.
3. По расчету.
4. Не будет, если площадки опирания стропил на прогоны сделать горизонтальными.
5. По расчету.
6. С конструктивной точки зрения - не имеет значения. С архитектурной - наверное их лучше спрятать, хотя тут могут быть разные мнения.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 13:25
| 1 #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Схема возможна, но все детали - только по расчету. Балки-прогоны - стальные (на пролет 5.9 м - точно), без них будет распор, который не выдержат продольные стены из газобетона.
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Закажите работу конструктора.
И осталось выяснить, так ли уж тут необходима схема с висячими стропилами, может, все-таки, можно стойки где-то поставить.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 18:09
#5
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
можно стойки где-то поставить
Стойки это зло если только не требуются функционально (не путать с конструктивно). Схема самая обыкновенная но расчет не помешает.

Но там куча поперечных стен, ставь прогоны не хочу. И никакого металла не нужно.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 21:15
#6
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Надежда27 Посмотреть сообщение
Прогоны лучше под затяжкой, или над затяжкой?
Кроме архитектурной стороны вопроса, это будет зависеть, в том числе, и от материала прогонов.

----- добавлено через ~34 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Надежда27 Посмотреть сообщение
3. Подойдут ли прогоны 150-150, или лучше 100-200.
Брус 150х150 Wх =562,5 см3; А = 225 см2
Брус 100х200 Wх =666,7 см3; А = 200 см2
Цитата:
Сообщение от Надежда27 Посмотреть сообщение
5. Стропила 50-150 или 50-200?
Доска 50х150 Wх =187,5 см3; А = 75 см2
Доска 50х200 Wх =333,3 см3; А = 100 см2
Лучше работает на прямой изгиб (более жесткое) то, что выделено жирным текстом. Кроме того, брус 100х200 более экономичный по материалу. В любом случае, сечение надо уточнять (проверять) расчетом...
Брус 150х150 в качестве прогонов на пролет 5,9 м однозначно не пройдет...
Можно из данных брусьев (досок) собрать требуемое по расчету составное сечение...

Последний раз редактировалось Injener-81, 19.01.2022 в 22:52.
Injener-81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Мансардная крыша, ширина 9м. Расчёт конструкции без внутренних опор, при возможности сделать дополнительные прогоны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38