| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.02.2015, 20:29 | #1 | |
Нужны ли швы в наливных полах (полимерное полиуретановое покрытие)
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 662
|
||
Просмотров: 12142
|
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
Не сделаете швов - получите кривые трещины. Заказчик думает, что его желание способно изменить физику бетона. Сколько я таких любителей чудес встречал..
Хотя выход есть, ибо полиуретаны бывают разные... и чем меньше в них песка, тем они эластичнее, но это дороже стоит... Ещё совет - вдоль швов наклеить стеклоткань шириной примерно 0,5 м - должно сдержать проявление трещин на поверхности. В бетоне они конечно будут, физику не обманешь, но до поверхности эти трещины могут не дойти. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
В любом случае обратитесь не к интернету, а к производителю. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 662
|
Цитата:
Бетон залили, но он не набрал проектную прочность. Швы в железобетонном основании пока еще не выполнены. Я предполагаю, что если заказчик все-таки согласится на швы, то сначала выполнить наливные полы, а затем швы проререзать и в наливных полах и в железобетонном основании. Можно ли так делать? А затем эти швы заделать герметиком С производителем созванивался. Одни менеджеры. Пытался узнать у них по поводу швов - толком вразумительного ответа не получил (мы такой технической информацией не обладаем). Завтра попробую еще раз связаться |
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
Во вложении сканы с британской книги "Single pour industrial floor slabs" (монолитные промышленные бетонные полы) автор Knapton.
На графиках на оси абсцисс - даты замеров, по ординатам - расхождение шва в мм. Карты были нарезаны от 6х6 до 6х12 м. В левом верхнем углу показана карта нарезки и номер шва (буква и цифра). В книге этих графиков 10 страниц и все они аналогичны. Начало расхождения швов начиналось примерно через месяц (когда бетон уже набрал свою марочную прочность) и через полгода в среднем достигало 1,5мм! Уход за бетоном осуществлялся с помощью средств по уходу за бетоном (кьюрингов), препятствующих успарению влаги. Естественно, что при последующем нанесении покрытий кьюринги на основе парафинов исключались. Мноих моих клиентов эти графики убеждали (много лет тому назад работал в компании Sika (материалы строительной химии, в том числе и полимерные промышленные полы) техническим специалистом (technical service manager) Паронепроницаемую полимерку наносят не через 28 дней после заливки бетонной смеси, а когда влажность пола станет не более 4% и прочность бетонного основания на растяжение станет не менее 1,5 МПа. Есть способы укладки полимерно пола и через неделю после заливки бетонной смеси, на влажный бетон (прочность бетона на растяжение должна тем не менее быть не менее 1,5 МПа!), но это получится сильно дороже. Последний раз редактировалось Liukk, 09.02.2015 в 21:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 662
|
Цитата:
По поводу нанесения полимерного покрытия (наносят не ранее чем через 28 дней после заливки бетонной смеси) я так и написал в технологии выполнения работ. Так, а как правильно нарезать швы в полимерном покрытии они ведь должны совпадать со швами в железобетонном основании? |
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
Деформации могут проходить где угодно, просто на швах это заметнее. Повнимательнее изучите графики - некоторые карты дают неравномерные подвижки, с одного края больше, чем с другого. Такое впечатление что карты сдвигались как им заблагорассудилось, чем это вызвано - только дух бетона ведает.
Как нарезать швы, чтоб совпадали? - например, вставьте гвозди в шов на бетоне в качестве маяков, а потом по этим маякам и нарежете швы в полимерке. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 662
|
Цитата:
Спасибо Вам большое за такую содержательную консультацию Цитата:
И еще вопрос: оптимальный шаг швов все-таки 6x6 м. Глубина швов 1/3 толщины подстилающего жесткого основания (сетка колонн в моем случае 6x12м). И если есть верхняя сетка в железобетонном слое то она разрезается. В моем случаем при нарезке швов на 1/3 толщины подстилающего железобетонного слоя я написал что сетка режется деформационными швами Спасибо Вам еще раз за консультацию Последний раз редактировалось vlasctelin, 09.02.2015 в 22:30. |
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 662
|
Цитата:
Еще раз спасибо |
|||
|
||||
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ Регистрация: 13.12.2010
Ярославль
Сообщений: 94
|
1) Нужно смотреть рекомендации производителя наливного пола (у него должно быть указано, каким образом производить грунтование)
2) Если шов деформационный и разрезает здание на всю высоту то он повторяется и в составе наливного пола 3) Если шов усадочный и у производителя нет требований то необходимо выполнить грунтование по следующей схеме: - сделать углубление не менее 3мм в шве - заполнить данное углубление эпоксидной смолой и просыпать мелким песком - нанести стеклохолст шириной 7-10см и на него также нанести эпоксидную смолу с песком - после высыхания грунтовочного слоя производить заливку наливного пола 4) без грунтования наливной пол имеет риск отслаивания, поэтому придется усадочный шов полностью повторять и в наливном полу 5) еще есть вариант: усадочные швы не заполнять герметиком, но обеспылить/загрунтовать, а после заливать наливным полом (только нужно предварительно проверить, усадочный шов "живой" или нет, как это сделать? на шов положить гипсовый маяк и оставить на 1-2 недели и проверить, трещит/"живой" он или нет, если "живой" то делать все по п.3-см.выше)
__________________
Архитектор |
|||