| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.08.2015, 12:21 | #1 | |
Анкера HILTI для Бетона В15 (СТО 36554501-039-2014)
Личинка проектировщика
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
||
Просмотров: 10937
|
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
А на основании каких формул ( коэффициентов ) я рассчитаю анкера для Б15 ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
hef - эффективная глубина анкеровки, принимается по приложению А. Которая, как я понимаю, рассчитана для конкретного анкера и бетона (выше В15) с их конкретными Rbt, Rs . Ну это конечно вариант, но если экспертиза запросит расчет, то это нужно официальные бумажки испытаний с пересчитанными коэффициентами для В15 такая головная боль ... А вдруг я 10 разных типов анкеров буду использовать в В15, так что мне свой СТО писать на основании их испытаний?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
Выполняете расчет для В15 по методике СТО на основании данных, предоставленных производителем, и подтверждаете несущую способность по расчету испытаниями на строительной площадке, сделав ссылку в проекте. И похоже вы еще не сталкивались в экспертизе с данным вопросом, но выдумали себе преодоление преград с головной болью) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Дело в том, что производители анеров ориентируется на расчетные положения (в Европе ETAG 001) которые распространяется Только на бетоны В25 До В60) и испытывают анкеры Только в бетоне данного диапазона. Если Вам нужны специальные характеристики в том числе бетоне в15 нужно у них запрашивать. Как правило они их не имеют.
сто нииижб, что вы упоминаете некорректно распространять На В15. Делайте дополнительные исследования. |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
раньше Хилти охотно откликались на всевозможные испытания. Сейчас у них поменялась политика, в т.ч. продаж и сервиса.
Для бетона В15 рекомендую обратить внимание на пластиковые дюбели, если нет особых противопожарных требований. У Hilti это HRD, HUD. Подобные есть у Фишер и прочих. Прекрасно держат ударные нагрузки и вибрацию. Если с пожаркой проблема - то тогда химический анкер. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
Основное применение пластиковых анкеров - это крепление фасадных подконструкций. Где вам будет достаточно выполнить испытания анкера на строительной площадке, и расчет анкерных групп вы производить не будете. И не плохо бы дать ссылку на допуски пластиковых анкеров на ударные нагрузки и вибрацию ; ) Последний раз редактировалось airwaves18244, 15.08.2015 в 13:55. |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
Цитата:
У Хилти есть стальной анкер с пластиковой муфтой под тяжелые нагрузки с вибрацией, именно для оборудования |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Вы центр ДЕЗинформации с такими заявлениями Разницу между пластиковым анкером и стальным анкером с пластиковой муфтой сможете определить?
Последний раз редактировалось airwaves18244, 15.08.2015 в 15:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
В свое время отказался от Hilti по причине ограничения материала основы бетоном B25. Попробуйте анкеры Fischer, по качеству они с Хилти аналогичны, а методика расчета распространяется на бетон начиная с С12/15 до С50/60.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
анкеры хилти тоже пригодны для бетона В15 и ниже...вопрос в том, что норм на проектирование анкеров в бетоне ниже В25 нет.
на сайте фишер в каталоге нет расчетных характеристик анкеров в бетоне В15 http://fischer-market.ru/d/913235/d/stalnyyeankery.pdf |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
К моему удивлению, программа подставляет просто все коэффициенты с приложения А1, никаких новых или пересчитанных на бетон В15 нет ! Даже длина эффективной анкеровки hef принимает как для В25 - 65 мм На срез болты не берем во внимание, хотя программа не учитывает коэффициент надежности гамма Ms = 1,25 (просто не делит на него) Результаты один в один. На выкалывания результаты тоже сошлись хотя программа тупо взяла Rbn для В15 и все На скалывание края в направлении действия усилий результаты сильно разнятся, почему то коэффициент Пси альфа V (коэф. учета направления сдвигающей силы) принят 1 а в примере 2,5, думаю программа выбрала не то направление (или я что-то не то задал), но в любом случае это идет в запас прочности Выводы: не считаю такой расчет (программный) для В15 достаточно корректным, в любом случае нужно уточнить у Хилти, но если можно сослаться на программный расчет, который в свою очередь основан на СТО, тогда проблем нет Кому интересно прикрепил результаты расчетов
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Для механических анкеров - глубина анкеровки это постоянная величина и не зависит от прочности основания. При уменьшении прочности - уменьшается несущая способность анкера в этом основании.
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
Цитата:
Все разобрался, это по нижней грани 1, а по боковой 2,5 (вторая проверка по разрушению боковой поверхности в примере). По откол боковой поверхности программа не проводит, так получается ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? | Евгений Д. | Технология и организация строительства | 23 | 27.04.2012 09:25 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |