Про несущую способность и жесткость такой стены умолчу - ты вроде и сам в адеквате.
Могу только дать бесплатный совет: не забывай про вентканалы в стенах, если они там есть и разводку инженерных систем. Обычно на это архитекторы и дизайнеры не смотрят (обидеть не хочу). |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
4 этажа - весьма немного а учитывая что простенок будет 1-2 метра, то особо переживать не стоит, достаточно обеспечить его несущую способность и, ессно, устойчивость. Рассчитать простенок можно в многих прогах. Вообще говоря, много зависит от состояния здания в целом... в таких делах рекомендации весьма условны... И самое главное -проектировщик вы, и как вам кажется более правильным, так и поступайте
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65
|
Много неясностей. Какого года постройка? Стены наружные или внутренние? толщина? состояние? Стены продольные или поперечные? перекрытия какие?
Я бы проемы обрамлял металлическими рамами и жестко ее установил на анкерах в стены. По возможности использовал бы химические анкера по длинее (зависит от состояния стены), по цене они дешевле. Все зазорчики зачеканил бы полимер-цем раствором. И ессно особое внимание уделил качеству исполнения!!! |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Artiznov, Это всего-лишь обязательный критерий.. т.е. это не освобождает от необходимости расчета простенков. Сомневаюсь, что там высота этажа 10 метров, а толщина стены - 250 мм.))
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Там еще есть пара гнилых моментов:
1.Если перемычки во вновь "пробиваемых" проемах металлические (два швеллера) -> жесткость перемычки для обеспечения целосности кладки, расположенной выше перемычки, должна быть такой, чтобы максимальный прогиб ее был не более 1/1000 пролета. 2.Также необходимо проверить смятие кладки под перемычкой на местную и местную с основной нагрузкой. 3.А главное не забудьте прописать последовательность операций при "пробивке проема" (очень многие "забывают" зачеканить раствором промежуток между швеллерами и кладкой (швеллер идет в штрабы) над перемычкой и под перемычкой вместе опирания). В принципе возьмите книгу В.Т.Гвоздева "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий" Санкт-Петербург Издательский Дом KN+ 1999г и будет Вам счастье. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Скорее всего проф. Гроздов
http://dwg.ru/dnl/1555 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
А я и не говорил что это решит все проблемы ! Я указал куда следует посмотреть. В той таблице учитывается число проемов в стене - коэфф "k".
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251
|
Цитата:
В расчете простенка и перемычки у меня проблемы нет. И описания к работам уже написано. Мне интересно как будет работать стена в целом, а не отдельные простенки, если ее на протяжении 90м через каждые 1-2 разбирать, а не нужные проемы закладывать. Ведь и так понятно, что кирпичная кладка, которой заложили проем, в лучшем случае вступает работу далеко не сразу. На счет неясностей: стены внутренние толщиной 380мм, по отчету обследования состояние стен удовлетворительное. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65
|
Цитата:
Стены поперечные или продольные, т.е. являются ли они стенами жесткости? или там н-р монолитные ядра есть. Какое перекрытие? Плиты или балочное? Решений может быть десятки |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Цитата:
1) считаешь кладку выше простенков как радбалку (EI определяшь с учетом перемычек и усилений) 2) считаешь киричные столбы как упругие опоры 3) выполняещь расчет полученной рамной конструкции с учетом распределения нагрузок от вышележащих этажей, расчетных пролетов и упругости опор 4) определяшь дополнительные нагрузки и напряжения на столбы при осадке соседних, более нагруженных простенков. Далее, если не удовлетворишся 1 Выполняшь расчет ленточного фундамента под стену (можно как балку на уроугом основании, от местных нагрузок от простенков) 2 Определяшь кривизу деформации фундамента 3 Определяешь дополнительные деформации простенков и дополнительные напряжения в своей конструкции от возникающих моментов и сдвигающих сил. 4 Усиливашь простенки по своим вычислениям Желаю удачи |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Цитата:
Ну а если фанатеть по полной то по инструкции kruz'а. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2007
Сообщений: 8
|
|
|||
|
||||
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84
|
Всем добрый день!
В своей практике придерживаюсь следующей последовательности. 1. Рисуется развертка стены от фундаментов до крыши с нанесением всех проемов. На этом же этапе выясняем, кто и что бил в стене до нас на всех этажах и тоже наносим. Если дырявим первый этаж, особое внимание обращаем на вышележащий этаж и подвал. 2. Анализируем получившуюся картинку . В принципе опасные места видно сразу – несовпадение проемов по вертикали, явно узкие простенки, места концентрации силовых линий вертикальных усилий, вентканалы, вдоль которых возможен срез кладки. Почему эти 2 пункта предваряют все. Работа перемычки и все выводы, проделанные Жемочкиным в своей титанической работе, основаны на рассмотрении совместной работы непрерывного полупростраснтва и балки ограниченной жесткости. Полученные выводы используются в расчете перемычек, ростверков, рандбалок и т.п. и нашли свое отражение в нормативной и рекомендательной лит-ре. В Вашем случае возможно отклонение от той модели, соответственно и выводы будут ошибочными. Ну а уже после этих двух пунктов спокойно приступаем к расчетам и конструированию отдельных перемычек и усилений простенков (по необходимости) как независимых конструкций. В случае выявление очевидных критических мест ( проем попал под простенок или наоборот и подобное) - как рекомендовал kruz, потому, что еще может быть перераспределение усилий внутри стены и на фундаменты «удачно» вставленным проемом. Николай. Последний раз редактировалось Ник_Ник, 15.07.2008 в 09:55. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Тема полугодовалой давности, я думаю, автор уже все отреконструировал. Цитата:
Хозяева квартир (по крайней мере у нас в Городе) запросто пошлют на три буквы. Прискорбно, что (на данный момент) ни кто не отслеживает на сколько и в каких местах "издрявлено" жилое здание. Могут быть последствия.....
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Сообщений: 41
|
Всем привет из Волгограда! Ребята, похожий вопрос у меня возник. Пробиваю проем в несущей стене на первом этаже. Здание пятиэтажное. При расчете собрал нагрузку со всех вышележащих этажей и приложил к нашей перемычке, она соответственно получилась огромных размеров - 2 колонных двутавра. Гроздов в своей книге рекомендует брать нагрузку только с одного этажа, а как же все остальное?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обрамление проемов в монолитных стенах | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 23 | 20.05.2020 22:06 |