| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена из ЖБИ высота 2 м

Подпорная стена из ЖБИ высота 2 м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2012, 15:10 #1
Подпорная стена из ЖБИ высота 2 м
im2angry
 
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 2

Проектирую подпорную стену. Габариты терассы 26х41 м, перепад высот стенки от 0.4 до 2 м, плюс глубина промерзания 1,7. Не вижу смысла устраивать даже тонкостенную стенку, ввиду малой высоты 0.4. С другой стороны настораживает стенка из ФБСок на высоту 2 м. В голову приходит идея стенки из ФБС без перевязки, с опиранием на сваи, с шагом соответственно 2400 (максимальная длина блока). Подскажите имеются ли примеры такой стенки? Или хотя бы тех условия на использования ФБС в таком качестве?
Просмотров: 8918
 
Непрочитано 21.02.2012, 15:33
#2
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Что будет на террасе? Не повалятся ли блоки??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 16:28
#3
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


если рядом есть камень, я бы габионы применил
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 16:36
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Кроме ФБС, есть ещё УДБ (естественно с арматурными каркасами) + монолитная плита в основании.
Где меньще 1,0 м подпор грунта (чисто для примера цифра, покажет расчёт), можно просто на ФБС-ки без плиты перейти.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 12:33
#5
im2angry


 
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 2


На терассе здание жб одно-двух этажное, фундамент свой, глубокий. по сути расчет исключительно на грунт, плюс 1 т по снипу с терассы.
появилась мысль о монолите ж/б 300 мм, между колоннами-сваями. Но тут естественно другой вопрос: насколько это оправдано по сравнению с теми же ж/б подпорными стенами, по материалоемкости. ведь по сути одно и то же только без подошвы, вместо нее буронабивные сваи глубиной 2 м + 2 м в самой высокой части над землей. (сваи были запроектированы под забор на том же месте без геологии, когда еще не было разницы в отметках, говорят использовать их как основу).
im2angry вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 13:32
#6
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


2м не такая ушь и малая высота для подпорной стенки - момент в основании будет не детский.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 15:15
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Прошу прокомментировать / указать на возможные ошибки / при конструировании подпорной стены из ФБС / показано 2 сечения по длине/, насыпной грунт - ПГС.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: подпст.jpg
Просмотров: 529
Размер:	316.5 Кб
ID:	154087  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 15:24
1 | #8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


я бы утеплителя миллиметров 50 хотя бы заложил.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 15:34
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я бы утеплителя миллиметров 50 хотя бы заложил.
Спасибо. Вот фрагмент по длине
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: подпст2.jpg
Просмотров: 295
Размер:	84.7 Кб
ID:	154092  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 16:24
1 | #10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Меня смущает - бюджетно, особенно разреженный шаг блоков основания. Под выгородку мусоросборника у здания еще ничего, а вот под стенку-забор....По расчету наверное стоит, но стремно без плит, хотя бы б/у дорожных, они не дороги. Один блок просядет еще ничего, а если несколько в ряд. Культура исполнения работ страдает..., да еще всякие природные факторы. Эти парочка и поможет накосячить)))). Тут просто уже внерасчетно, интуитивно...
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 16:41
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Перепад высот организован насыпным грунтом /ПГС/, как устраивали - не видел. Раздумываю, следует ли предусмотреть дренаж/водоотводное отверстие.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 16:48
1 | #12
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


ну нужно сделать обратный фильтр, и трубки выпустить между блоками с шагом метра 2
Son1cs вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 16:50
1 | #13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Стоит. Отверстие уже есть (много) - между блоками нижнего яруса)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 16:52
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Стоит.
им. в виду стоит выполнить только дренаж?

----- добавлено через ~3 мин. -----
или надеятся на добросовесность вып. земляных работ, а коэфф. фильтрации ПГС достаточно и подпора не будет?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 17:15
1 | #15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Предусмотреть стоит - неорганизованная фильтрация бед понаделает. По низкой части еще ничего, а по высокой.... Да и погоды сейчас стоят...дождливо-активные... Подпора не будет - суффозия может быть, тем более бюджетное основание. Да и не дорого он будет стоить.
Сразу отсутствие дренажа не скажется. Состав ПГС бывает разный - в т.ч. с большой долей глинистых частиц, не мытый - фракция ХЗ.
Я на добросовестность строителей не надеюсь уже давно, сам такой)))). У меня дренаж вообще как то сделали известковым щебнем (почти мелом)))) по факту - Заказчик умный сэкономил втихую, через 3 года беда началась в подвале)))) - откопали "лунку" до трубы - во закольматировался)))). Пенетрон - "мегатрон", обои битумные и т.п. уже потом)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 13:54
#16
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


А там что, совсем тесно? Негде просто откос сделать? 2 метра небольшой перепад
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 14:01
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
там что, совсем тесно? Негде просто откос сделать? 2 метра небольшой перепад
подпорная стенка по границе межевания. С одной стороны нарыт ПГС. Место есть, но принято такое решение, в т.ч. обязательно фбс.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2022, 13:23
#18
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
подпорная стенка по границе межевания. С одной стороны нарыт ПГС. Место есть, но принято такое решение, в т.ч. обязательно фбс.
И как стеночка себя чувствует?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2022, 13:24
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Poreth, откуда такой интерес? я про нее и не вспоминал...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2022, 14:21
| 1 #20
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Проектирую подпорные стены. Колупался в темах, наткнулся на эту. Конструкция мне кажется не устойчивой, вот и интересуюсь как себя чувствует стенка спустя столько лет.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена из ЖБИ высота 2 м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Подпорная стена с разгрузочной площадкой (консолью) dimasikys1 Конструкции зданий и сооружений 5 14.04.2011 18:51
Подпорная стена Gilman Конструкции зданий и сооружений 7 01.10.2009 17:18
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40