Непрочитано 26.03.2012, 16:16 #1
Снеговые нагрузки на парники и теплицы 2 СНиПа.
Nordek
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386

Доброе время суток всем.
Подскажите кто когда либо задавался следующим вопросом и разобрался в нем:
Почему в СНиП 2.10.04-85 "Теплицы и парники" приняты снеговые нагрузки на порядок меньшие чем в СНиП "Нагрузки и воздействия". Логика подсказывает, что смысл в снеготаянии от теплопотерь зимних теплиц, но это в "Теплицах" прямо не прописано, а просто дана карта районирования по весу снега и нагрузки по районам. Подскажите компетентно пожалуйста.
Просмотров: 4581
 
Непрочитано 16.11.2012, 14:18 и все же
#2
Aleksey_Br

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184


тоже столкнулся с этой проблемой...
кто-то сможет подсказать, почему такая разница?
__________________
br.>
Aleksey_Br вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 11:48
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Почему в СНиП 2.10.04-85 "Теплицы и парники" приняты снеговые нагрузки на порядок меньшие чем в СНиП "Нагрузки и воздействия". Логика подсказывает, что смысл в снеготаянии от теплопотерь зимних теплиц, но это в "Теплицах" прямо не прописано, а просто дана карта районирования по весу снега и нагрузки по районам. Подскажите компетентно пожалуйста.
В актуализированной редакции СНиП 2.10.04-85 (СП 107.13330) данные нагрузки убрали и карту районирования по весу снега тоже. Ссылаются на СП 20.13330 Нагрузки и воздействия. А там нагрузка для моего района 320 кг/м2. Мне дали посчитать раму теплицы размером в плане 3х4 высотой 2,1м. со сводчатым покрытием из поликарбоната. Сечение рамы из профильной трубы 20х20. На 320 кг она не пройдет. Производитель хочет сертифицировать эти теплицы. Для этого просят расчеты. Кто-нибудь считал такие теплицы? Какие нагрузки принимали?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 11:56
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Кстати, в СП же есть коэффициент термического чего-то там. Может быть он получится совсем маленьким...

Да и так. Если кровля не горизонтальная, а арка, то нагрузка там будет никакая.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 12:33
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кстати, в СП же есть коэффициент термического чего-то там. Может быть он получится совсем маленьким...
В данном случае теплица не отапливаемая. Зимой не эксплуатируется, а просто стоит под снегом. Так что , думаю, на тепловыделение рассчитывать не стоит.
Нагрузки собрал по СП, труба 20х20 не проходит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 83
Размер:	84.2 Кб
ID:	155177  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 13:58
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Нагрузки собрал по СП, труба 20х20 не проходит
Как учитывается жесткость поликарбоната?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 15:07
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Как учитывается жесткость поликарбоната?
Не учитываю.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 15:31
#8
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


А какой "шаг рам"?
non-live вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 15:39
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
А какой "шаг рам"?
1,05 м.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 15:51
#10
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
1,05 м.
Беда.Offtop: Можно учесть жесткость поликарбоната, если он закреплён в каждом гофре)))
non-live вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 15:59
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Предельное состояние для поликарбоната - потеря формы.
Offtop: Ежели его раскрепить - тонну выдюжит.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговые нагрузки на парники и теплицы 2 СНиПа.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу ветровые и снеговые нагрузки для Казахстана. Вчастности для г.Семей (Семипалатинск). ostap34 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 22.04.2021 06:35
Длительная и кратковременная снеговые нагрузки Serz Прочее. Архитектура и строительство 197 09.04.2019 08:21
Можно ли чуток снизить снеговую нагрузку в расчёте на гладкость покрытия? zenk Конструкции зданий и сооружений 13 23.01.2017 18:29
Снеговые нагрузки на купол(полусфера) Danvitz Расчетные программы 11 03.11.2016 11:06
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 21 15.04.2008 20:53