| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет армирования пола на перекрытии

Расчет армирования пола на перекрытии

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.11.2015, 17:43
Расчет армирования пола на перекрытии
VMaksS79
 
конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367

Добрый день!
Есть плита перекрытия многопустотная, есть нагрузка от оборудования.
Т.к. плита многопустотная пол делается толщиной 100мм, чтоб хоть как то распределить нагрузку на плиту, т.к. нагрузки точечные.
Как вообще можно посчитать армирование этого пола?
На упругом основании не пойдет, т.к. многопустотка не упругая. Хотелось бы какой нибудь "ручной" приблизительный расчет в эксель забить, чтоб не моделировать в Лире.
Есть такие мысли:
1. Считаем прогиб многопустотки от нагрузки от оборудования и этого пола. Скажем 20мм.
2. Подбираем момент в полу, как балка 100м. высотой, чтоб прогиб этой балки равнялся прогибу плиты. Т.е. какую нагрузку нужно приложить к балке высотой 100мм., чтоб она прогнулась на 20мм.
3. Зная, толщину балки 100мм, пролет 6 м, и нагрузку - считаем момент в балке.
4. Под найденный момент, подбираем армирование балки высотой 100мм., тобишь пола.

Может есть методика какая, чтоб не изобретать велосипед?
Просмотров: 5249
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 14:39
#21
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Вот
не грузиться картинка и джипег и пдф , ошибку выдает
, а зачем картинка, в чем подводх?

Последний раз редактировалось VMaksS79, 10.11.2015 в 14:48. Причина: Не загрузилось фото
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 14:48
#22
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Невидимая картинка )))
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 14:49
#23
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


mainevent100 в посте 8, чем не картинка, только не 30 , а 100х100 опора
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 15:07
#24
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
100х100 мм, 2,5т. площадка/вес
Пожалуйста, выражайтесь яснее на форуме... Опорная площадка на плиту 100х100 мм насколько я понял. А 2.5 т. ? Это нагрузка на эту площадку от оборудования?
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 15:08
#25
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Подвох в том, что при площадке 100х100мм это самое продавливание воспринимает не только полка, но и ребра.
В данной ситуации стяжка 100мм как мероприятие от продавливания не нужна.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 15:13
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
mainevent100 в посте 8, чем не картинка, только не 30 , а 100х100 опора
видимо, у Вас сомнения в том, что нагрузка от одной опоры приходится только на 2 ребра плиты и что остальные ребра нельзя учитывать при определении несущей способности...
если так, для собственного успокоения проверьте прочность только этих двух ребер (как балку) от нагрузки одной опоры
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 15:16
#27
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


А как заказчик собрался двигать такое тяжелое оборудование, под которое нужна распредительная площадка? Стяжка просто залитая на плиту никогда не будет работать как сжатая зона плиты (нет жесткой связи с плитой), да и на распределение нагрузки стяжка высотой 100мм особо не повлияет, но для успокоения можно залить площадки как вы хотите - высотой 100мм - полка плиты точно не продавиться, можно (но особо не нужно) заармировать кладочной сеткой. Мне кажется автор скучает на работе)
mix231 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 15:40
#28
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Пожалуйста, выражайтесь яснее на форуме... Опорная площадка на плиту 100х100 мм насколько я понял. А 2.5 т. ? Это нагрузка на эту площадку от оборудования?
Да, 2,5 т. - сосредоточенная сила на площадку 100х100 мм.


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Подвох в том, что при площадке 100х100мм это самое продавливание воспринимает не только полка, но и ребра.
Про ребра была мысль, но не совсем разобрался как их учесть.


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
. Мне кажется автор скучает на работе)
Кризис у нас На самом деле просто что то не давало покоя, что стяжка выгибается вместе с плитой и может ее проармировать нужно.

Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Стяжка просто залитая на плиту никогда не будет работать как сжатая зона плиты (нет жесткой связи с плитой)
Даже и не мечтал об их совместной работе. Мало того, она только будет создавать доп. нагрузку на плиту.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
видимо, у Вас сомнения в том, что нагрузка от одной опоры приходится только на 2 ребра плиты и что остальные ребра нельзя учитывать при определении несущей способности...
если так, для собственного успокоения проверьте прочность только этих двух ребер (как балку) от нагрузки одной опоры
Если честно про ребра не подумал, проверить не помешает
VMaksS79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет армирования пола на перекрытии

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет конструкции пром пола floorman Конструкции зданий и сооружений 35 02.11.2012 14:44
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Расчет промышленного пола по СНиП 2.05.08-85 floorman Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:53