Здравствуйте!
Дано: дефектный ригель, который опирается на не менее дефектные колонны. Фото во вложении. Этажом ниже расположен такой же дефектный ригель.
Вопрос: перед производством работ необходимо разгрузить ригель. Передать просто на перекрытие нельзя, нужно часть нагрузки передать на колонну, но как это сделать? Опять же, пока мы будем ремонтировать колонну, неизвестно как этот ригель себя поведет.
В общем, нужно как-то закрепить, чтобы конструкция не обвалилась во время усиления, вопрос - каким способом?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180910_140526.jpg
Просмотров: 202
Размер:	371.9 Кб
ID:	206685  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180910_141713.jpg
Просмотров: 213
Размер:	320.7 Кб
ID:	206686  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180910_140533.jpg
Просмотров: 195
Размер:	291.9 Кб
ID:	206687  

Просмотров: 3340
 
Непрочитано 03.10.2018, 12:39
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Подпереть ригель чтобы не обрушился, усилить обвязкими колонну, усилить ригель. Такой вариант?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 12:47
#3
RomanKrupin


 
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Подпереть ригель чтобы не обрушился
ригель не лопнет?
RomanKrupin вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 13:13
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


RomanKrupin, как временная мера, не разгрузить, а подпереть. При этом можно выполнить что-то типа треугольной рамы, для передачи аварийной нагрузки с пролёта к опорам.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 03.10.2018, 16:19
#5
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 340


Подпереть плиты перекрытия, лежащие на этом ригеле, телескопическими стойками (из комплекта опалубки перекрытия).
Если ниже лежащий ригель в "плачевном" состоянии - также подпереть на нижележащем этаже и т.д. (по мере необходимости).
Несущая способность одной стойки - 2 тонны. Под стойками, при необходимости, можно устроить разгрузочный пакет - для переноса нагрузки на "здоровые" конструкции.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2018, 12:39
#6
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Если не будет нормативной полезной нагрузки сверху - то вы уже частично разгрузите ригель. Menelay дал хорошее решение, но там также надо ограничить полезные нагрузки. А вообще усиление тогда лучше снизу вверх начинать, если снизу конструкции тоже гнилые.
nikx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как разгрузить ригель?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как врезать монолитный ригель перепендикулярно в существующий ж/б ригель и можно ли обойтись без опоры Ната2014 Железобетонные конструкции 7 17.08.2017 16:25
Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель tixxi1 Деревянные конструкции 0 14.03.2016 20:09
Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах Katrinaaa Расчетные программы 2 29.05.2013 10:27
Ригель в толще полов? EUDGEN Архитектура 3 07.04.2005 08:31