Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие заложить анкера с колонны для монолитного перекрытия которое будет делаться после возведения здания

Какие заложить анкера с колонны для монолитного перекрытия которое будет делаться после возведения здания

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2018, 15:09 #1
Какие заложить анкера с колонны для монолитного перекрытия которое будет делаться после возведения здания
Vitaliy engineer
 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65

Всем добрый день, нужна помощь советом. Ситуация такая проект жилого 3-х этажного каркасно монолитного здания первый этаж которого это магазин, высота до перекрытия на первом этаже 6500 мм заказчик просит предусмотреть в монолитной колоне 400х400, что то, что бы потом можно было залить монолитное перекрытие и разделить этаж на два . У меня вопроса два, можно ли так делать ? И второй вопрос как это сделать ?
Просмотров: 2250
 
Непрочитано 23.10.2018, 15:38
1 | #2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


теоретически можно выполнить короткие консоли, потом на эти консоли опирать балки 500мм балочного перекрытия.
металл по пожару не пройдет
оставить нечто вроде капителей что б без балок не кажется здоровым решением
других вариантов из простых не наблюдается.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 15:39
1 | #3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


железобетонные консоли или закладные детали, к которым потом варить опорные столики
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 15:39
1 | #4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Заложить закладушки под стальные балки, потом по балкам либо перекрытие по профлисту, либо монолитную плиту. Предварительно посчитать каркас здания с проектируемым промежуточным перекрытием, для уточнения сечения балок, взять с запасом, разработать узел крепления балок, учесть потолок и возможные огнезащитные мероприятия, рассчитать закладные на полученные усилия и заложить из в колонне на проектной высоте, можно увеличить высоту закладной плюс-минус чиста на всякий случай - может, придётся с отметками играть...
UPD. Вспомнилась какая-то советская серия колонн, там ригеля крепились через четыре стержня, для чего в колонне сверху были выпуска-консоли в виде толстой арматуры, а внизу - опорные уголки, на которые опиралась нижняя арматура ригеля. Номер серии, к сожалению, не помню, крутится только что-то вроде "безконсольные колонны"

Последний раз редактировалось Komplanar, 23.10.2018 в 15:46.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 16:02
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


все ваши ЗД и столики погибнут в огне
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2018, 16:44
#6
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
железобетонные консоли или закладные детали, к которым потом варить опорные столики
Опорные столики, а на них ригель ?
Забыл уточнить что с балкой заказчику не нравится, но вот ребристое перекрытия с высотой балки в месте с высотой монолитной плиты около 350 мм может и согласиться

----- добавлено через ~5 мин. -----
А если сделать из колоны выпуски двутавров по каждой стороне колоны, а потом при заливке в районе где двутавры арматуру приварить и сделать утолщение бетонной плиты в где двутавры получиться типа капитель.... что скажете ?
Vitaliy engineer вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 16:49
#7
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Не сделают нормально монолитное ребристое перекрытие с сомнительной опорой. Я вообще сомневаюсь, что что-то нормальное сделают после возведения здания. Самый простой вариант более-менее надежный - перекрытие по профлисту. Нужно решать с метал. балками.

Последний раз редактировалось Grim, 23.10.2018 в 16:54.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 17:24
#8
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
А если сделать из колоны выпуски двутавров
это металл, он плавится
двутавры не позволят забетонировать колонны
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 05:15
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Металл лучше, но если хочется ЖБ, то можно и ЖБ.
В средних колоннах заранее сделать углубления на уровне перекрытий (под шпонки), горизонтально выпустить из колонны арматурные коротыши, к которым потом доваривать арматуру. Но тогда колонна какое-то время будет работать с меньшим сечением и защитным слоем. По крайним колоннам заранее пустил бы контурные балки (на них потом плиту бы опирал шарнирно, а колонну бы обходил плитой).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 11:18
| 1 #10
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Консоли придумали дураки и трусы! Оказывается, все прекрасно решается наоборот - углублениями!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 11:37
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Консоли придумали дураки и трусы! Оказывается, все прекрасно решается наоборот - углублениями!
Сборные безбалочные перекрытия? нет, не слышали
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 16:43
#12
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Металл лучше, но если хочется ЖБ, то можно и ЖБ.
В средних колоннах заранее сделать углубления на уровне перекрытий (под шпонки), горизонтально выпустить из колонны арматурные коротыши, к которым потом доваривать арматуру. Но тогда колонна какое-то время будет работать с меньшим сечением и защитным слоем. По крайним колоннам заранее пустил бы контурные балки (на них потом плиту бы опирал шарнирно, а колонну бы обходил плитой).
Спасибо за совет. А что вы думаете если сделать капитель небольшую с вылетом в 0,5 м, а над капителью сделать выпуски арматуры из колоны и с капители кстати тоже сделать выпуски поперечной арматуры вверх ? Получиться типо монтажный столик и зона опирания плиты дополнительно к приварки арматуры к выпускам с колоны.
Vitaliy engineer вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 04:21
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. А что вы думаете если сделать капитель небольшую с вылетом в 0,5 м, а над капителью сделать выпуски арматуры из колоны и с капители кстати тоже сделать выпуски поперечной арматуры вверх ? Получиться типо монтажный столик и зона опирания плиты дополнительно к приварки арматуры к выпускам с колоны.
Если "нарост" на колонне приемлем, то так даже лучше. 0.5 метра вылета даже, пожалуй, много. Сделайте вылет минимальным, по условиям смятия. Расчет и конструирование в целом должны быть аналогичны коротким консолям. Выпуски поперечной арматуры не нужны, так как контур продавливания в плите будет начинаться от внешнего края опорной консоли.
ЗЫ можно попробовать не делать горизонтальные выпуски арматуры из колонны, т.е. "обойти" надопорной арматурой колонну
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 10:18
#14
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Если "нарост" на колонне приемлем, то так даже лучше. 0.5 метра вылета даже, пожалуй, много. Сделайте вылет минимальным, по условиям смятия. Расчет и конструирование в целом должны быть аналогичны коротким консолям. Выпуски поперечной арматуры не нужны, так как контур продавливания в плите будет начинаться от внешнего края опорной консоли.
ЗЫ можно попробовать не делать горизонтальные выпуски арматуры из колонны, т.е. "обойти" надопорной арматурой колонну
Спасибо, это немного вдохновляет, что хоть мысли в правильном направлении идут ). Вопрос в следующем как смоделировать данный узел в Лире ?
Vitaliy engineer вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 11:13
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Как-то так.
Вложения
Тип файла: docx 314.docx (266.4 Кб, 41 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 18:36
#16
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Всем добрый день, нужна помощь советом. Ситуация такая проект жилого 3-х этажного каркасно монолитного здания первый этаж которого это магазин, высота до перекрытия на первом этаже 6500 мм заказчик просит предусмотреть в монолитной колоне 400х400, что то, что бы потом можно было залить монолитное перекрытие и разделить этаж на два . У меня вопроса два, можно ли так делать ? И второй вопрос как это сделать ?
Есть ли у кого еще предложения ? (обновлю тему)
Vitaliy engineer вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие заложить анкера с колонны для монолитного перекрытия которое будет делаться после возведения здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения недомагистр Конструкции зданий и сооружений 17 17.08.2017 02:04
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Как добавить колонны в готовую схему монолитного здания? Yakut SCAD 5 23.08.2013 12:07
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? Kamchatka Конструкции зданий и сооружений 25 13.04.2011 14:50
Какие существуют способы перекрытия 30м пролета пром здания? Sash-a Конструкции зданий и сооружений 29 14.12.2009 21:31