Непрочитано 05.11.2015, 13:09 #1
Неправильное опирание плиты ПБ. Как изменить ситуацию?
Infinя
 
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 32

Добрый день. На стройке установили плиту перекрытия см. файлы (не по проекту), плиту уже не снять, стены выставили выше. Продолжение плиты сделали монолитным участком с заведением на стену на всю длинну. Причем арматуру монолитного участка (со слов прораба) завели в пустоты плиты перекрытия и замонолитили (файл. 2). Все говорят что было согласовано с технадзором и все хорошо, но теперь просят все это расчитать и доказать что плита такая может существовать и не сломается. Как это сделать? И изменит ли ситуацию если мы сделаем армированную стяжку.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 245
Размер:	347.5 Кб
ID:	159792  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 222
Размер:	289.5 Кб
ID:	159793  


Последний раз редактировалось Infinя, 05.11.2015 в 13:31.
Просмотров: 2508
 
Непрочитано 05.11.2015, 13:21
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Непонятно под плитой эркер чтоли?

Думаю следует объединить перемещения/связать с продольной гранью "нормальной" панели.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 13:33
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Ваша плита будет существовать как маленький кусок, опирающийся по скошенным сторонам с навешенным над него ( и на соседнюю плиту) дополнительного пригруза в воде неопертого участка плиты и монолитного участка. Как-то так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 145
Размер:	111.3 Кб
ID:	159800  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 13:34
#4
Infinя


 
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 32


В этом месте по кровле будет купол.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: купол.jpg
Просмотров: 143
Размер:	68.4 Кб
ID:	159798  
Infinя вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 13:36
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Infinя Посмотреть сообщение
В этом месте по кровле будет купол.
Вот на этот же план можно наложить контур плиты и МУ?

----- добавлено через 22 сек. -----
с привязками
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 14:05
#6
Infinя


 
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 32


Вот то что было по проекту и то что получили. Опирание плиты на стену (со слов прораба) 120-150. МУ длинной стороной опирается на стену.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытие.jpg
Просмотров: 124
Размер:	148.5 Кб
ID:	159803  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Итого перекрытия.jpg
Просмотров: 110
Размер:	93.7 Кб
ID:	159804  
Infinя вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 14:10
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Infinя Посмотреть сообщение
Вот то что было по проекту и то что получили.
По фото все казалось хуже. В общем только к МУ претензии - никакой импровизации в виде заведения арматуры в пустоту не надо было. Типовое решение с Z-образными стержнями-корзинками вполне сгодилось бы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 14:11
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


МУ будет зажат. Рекомендую (еще раз) связать панели по длинной стороне /, с тем, чтобы крепежка скрылась/ушла в состав пола(стяжки).

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
никакой импровизации в виде заведения арматуры в пустоту не надо было. Типовое решение с Z-образными стержнями-корзинками вполне сгодилось бы.
угу
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 14:19
#9
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158


я правильно понял, что вашу плиту П2 (и1) обрезали где-то посередине и продолжили монолитом, или же это плита вместо вашего МУ ?
Pin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 16:46
#10
Infinя


 
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 32


Можем мы сейчас плиты связать анкерами за пустоты в плитах, поможет?

----- добавлено через 57 сек. -----
По тому как они эти плиты сделали я не в курсе, сказали резали. Прораб сослался на то что так быстрее получилось.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 74
Размер:	278.0 Кб
ID:	159821  
Infinя вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 16:55
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Может и шпонка удержит, но лучше жесткий эл-т. Можно забетонировать закладушки в пустоты, их связать обрезком прокатного профиля (швеллера)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 11:50
#12
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Знаете...вот лично моё мнение: не думать и не городить тут непонятно что (это называется вЫжОпись), а убрать этот огрызок плиты и сделать нормальный монолитный участок... Вообще судя по чертежу я думаю опирания как плиты так и участка достаточно. А при опирании плиты только через шпонки теоретически шпонка выдерживает работу на срез даже без арматуры. Эти плиты такие как раз и предназначены для такой ерунды (читайте http://www.nestor.minsk.by/sn/2005/30/sn53001.html)

Расскажите хоть как сделали в итоге?

Последний раз редактировалось seregaxxl, 13.11.2015 в 13:03.
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неправильное опирание плиты ПБ. Как изменить ситуацию?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
По какой серии плита перекрытия ПК56.24-48? Sibir Конструкции зданий и сооружений 1 08.09.2011 13:05
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. Serg45 Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2011 09:59
опирание перегородки на сантехническую плиту по серии 1.041..... amatar Конструкции зданий и сооружений 7 02.02.2011 00:54
Плиты перекрытия в домах серии 1-515/5 serg_tv Конструкции зданий и сооружений 3 03.06.2007 20:12