| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Смещение колон относительно нижнего этажа с распределяющей плитой.

Смещение колон относительно нижнего этажа с распределяющей плитой.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2015, 18:11 #1
Смещение колон относительно нижнего этажа с распределяющей плитой.
Ravl
 
конструктор
 
Київ
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 267

Здравствуйте.

Семь лет назад начали строить здание (3 этажа построили) и забросили (кризис, все дела). Согласно поекта планировался бизнес центр. Сейчас жизнь поменялась и хотят сделать жилье. Но продажникам не нравится планировки и они хотят странного: сдвинуть сетку колонн. После консультаций с разными конструкторами они предлагают делать распределительную плиту толщиной 1,5м. Я упрощенно прикинул. Шаг колонн 6х6м. Допустим сдвинут колонну в средину пролета. Нагрузка от колонны порядка 1500т. Максимальные усилия в плите выходят около 500тм. Армирование порядка 95см2 или ф36 с шагом 100мм. Продавливание где-то на грани. Теоретически вроде как возможно, но все равно ссыкотно мучают сомнения.

Собственно вопрос в том, сталкивался кто-либо с таким на практике? Как решали? Какие возможно иные решения?

Спасибо.

Последний раз редактировалось Ravl, 20.11.2015 в 18:28.
Просмотров: 1949
 
Непрочитано 20.11.2015, 18:40
#2
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


Мы решали балочной клеткой. Смотрится прикольно балки 1000х1200(h) на колоннах 600х600, но работает. Балки чувствительны в качеству работ. У нас в Минске есть пример только, что открывшегося ТЦ с усилением одной из таких балок (очень не симметрично залили относительно оси)
YuraSiro вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 19:42
#3
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Можно сделать тех. этаж в котором стены будут выполнять роль балок-стенок. При высоте этажа 1,8-2,0м получите относительно не большое армирование и высокую жесткость.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 17:30
#4
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


Спасибо за ответы. Отвоевали существующий каркас.
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 23:23
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вот буквально вчера услышал. Ребята у нас в Уфе строят небоскреб, состоящий из двух вот таких каркасов - нижняя часть с одним шагом колонн, верхняя с другим. Шаг, расположение, размеры - совершенно разные. Рассказывали, что запроектировали как раз 1.5-метровую распределяющую плиту и дескать справляется на отлично. Но там над плитой 100+ метров здания, поэтому такая огромная. Из плюсов - отлично помогает при расчетах на прогрессирующее обрушение при выключении нижних колонн)
 
 
Непрочитано 02.12.2015, 10:02
#6
GAS101


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 30


Да что и говорить. Такое решение набирает все большую популярность, в том числе и в России. Например в Питере знаю один жилой комплекс с таким конструктивом: нижние этажи - паркинг, верхние - жилье. Есть несколько примеров проектов из-за рубежа: нижние 8-12 этажей паркинг 8,4*8,4 - перераспределяющая плита - сверху 40-60 этажей апартаменты, офисы с шагом 3-6 м. Плиты толщиной 1,5 - 2,5 м. Армированы системой преднапряжения где без сцепления, где со сцеплением.
GAS101 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 10:31
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


И все равно плита - не самое рациональное решение, указывающий на полное отсутствие инженерной смекалки. 2,5м - полноценный техэтаж можно сделать в такой плите без особого ущерба для конструктивной жесткости.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Смещение колон относительно нижнего этажа с распределяющей плитой.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Смещение верхней и нижней сетки относительно друг друга на пол клетки в фундаментной плите Arrh Железобетонные конструкции 21 30.06.2014 16:41
Допустимое раскрытие швов между пустотными плитами перекрытий, допустимое смещение плит относительно друг друга Якорь Железобетонные конструкции 27 25.03.2013 12:58
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39