| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.09.2016, 11:16 | #1 | |
Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015
инженер-строитель
Беларусь
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 193
|
||
Просмотров: 8310
|
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
если у вас есть нагрузки в направлении Х и/или Y, то да.
Можете и по старинке ограничиться наложением связей по Х и Y. P.s. а почему не хотите соблюдать этот пункт?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
это фундамент круглого очертания под башню. там огромный момент возникает и поперечная сила. я вот думаю: как бы так чтобы сам фундамент при реальной работе не сдвинулся в плоскости ХОУ. ведь если мы наложим связи, сдвиг будет исключен, хотя по факту это возможно. или я что-то ни так понимаю?
|
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
При задании связей на конкретные узлы плиты есть вероятность получить возмущение усилий в элементах, примыкающих к этим узлам. |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
для пущей уверенности проверьте фундамент по 1 группе ПС (на сдвиг по подошве).
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
сформированная модель. может у кого какие мнения будут по данному расчету? было бы интересно услышать. подобную конструкцию моделирую впервые
----- добавлено через ~1 мин. ----- модель грунта модель грунта (файл нужно разархивировать) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.09.2016 в 17:28. |
||||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
1) загружение "Аварийная остановка" назначил бы Особым, а не кр.вр.! Т.е. чтоб был коэф надёжности 1.0, доля длит-ти 0.0.
2) почему КЭ-56 только по внешнему кольцу приложены?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Подскажите пожалуйста - в примере 9 "Расчёт конструкции на грунтовом основании с применением системы ГРУНТ" пункт "Задание значения абсолютной отметки для фундаментной плиты каркаса" какой имеет смысл? Что за "Импортированные нагрузки"? Что за величина Z=96м?
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
передача расчетных нагрузок из Лиры в Грунт абсолютная отметка внимательно смотрите в таблицу 0,000 = 96 |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
wvovanw,
спасибо подробная и толковая штука на мой взгляд, "лира" очень хорошо "заточена" для проектирования жбк, отдаю ей предпочтение, тем более привязана к российским нормам в основном для построения расчетной модели использую "сапфир" с наложением на пф x,y,uz, затем "грунт", и "связка" с "лирой" толковый пример по этому поводу №9, идущий вместе с дистрибутивом |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
ну грубо, тогда (- 3,000 + толщина пф), иначе "лира" не поймет и все зависнет в воздухе(
вы же сначала должны задать скважины с их абсолютными отметками устья в "грунте" и привязать к ним "0,000" здания (или низ пф) в самой "лире" еще раз повторяю, смотрите пример, там все сказано |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
знаете, я вообще-то это понимаю и разбираюсь в поставленном вопросе и не один объект сделан по этой методике и на основании упомянутого примера
если вы не понимаете/или вам лень разобраться в этом, то пошаговый ликбез, извините, для вас лично, делать не собираюсь здесь форум, извините, а не ликбез |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
crossing,
слушай дружок, а может с тобой что-то случилось? ты как капризный ребенок( если не можешь врубиться по аналогии со своей задачей, то "прогони" этот пример отдельно, как отдельный видишь, ты от меня требуешь объяснения, извини, дорогой, лучше, чем в книге, я тебе не объясню, увы( так что давай, не ленись, грызи закон науки, кроме себя тебе в этом никто не поможет да, еще, не забудь до "лиры" построить модель грунта в "грунте" согласно иги |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Расчет плиты на упругом основании | little_room_elf | SCAD | 48 | 31.10.2017 09:06 |
Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6 | Владимир1982 | Лира / Лира-САПР | 23 | 24.02.2017 16:52 |
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
Расчет балки на упругом основании. Высота сечения (SCAD) | Летун-космический | SCAD | 4 | 01.07.2010 13:44 |
Расчет фундаментной балки на упругом основании в Лире9.4 | Павел-НТ | Расчетные программы | 4 | 20.04.2010 20:53 |