Сколько эвакуационных выходов необходимо с 14 этажного офисного здания
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 4311
|
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
50 человек считают с этажа... и еще есть условие, чтобы от наиболее удаленной точки до эвакуационного выхода (двери) было не более 25метров!!! Если у вас это не соблюдается. то делайте 2 эвакуационный. Может получится черее открытую металл. лестницу... не помню есть ли там ограничения по высоте ее применения.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 63
|
Спасибо. Только вот пожарники, я сужу по прошедшим объектам, требуют 20 метров.
А лестницы металические если я не ошибаюсь то до 3 этажей. А по тому же СП 8.3.5 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 28. там 15 человек. Вот и пойми чем руководствоваться. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 63
|
50 человек считается на один этаж из за того что евакуационная лестница не входит в состав эвакуационного пути, так как она защищает от неблагоприятных факторов пожара -дыма и газов и т.п. Поетому лестница для висотки должна бить с дополнительными защищающими свойствами. тоесть люди могут погибнуть не из за обрушения конструкций. а от удушья Люди эвакуируются за 6 - 10 минут, а здание от пожара обрушится гораздо позже.
Во-вторых лестница типа С-3 наружная защищает от дыма так как она снаружи, а регламентируется по высоте для общественных зданий до 2-го или 3-го этажа во избежание скопления народа (например в торговом центре), в жилом доме народу намного меньше. В третьих начиная с 11 этажных зданий по всем коридорам устанавливается автоматическае дымоудаление про которое не следует забывать |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сколько необходимо выездов из подземного гаража? | UnAtom | Архитектура | 30 | 29.11.2022 09:55 |
Пристрой 2х этажного здания к стоящей 9ти этажке | Dimidjin | Архитектура | 10 | 16.06.2009 21:17 |
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? | Малюк | Архитектура | 3 | 21.09.2008 17:26 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |