Сколько эвакуационных выходов необходимо с 14 этажного офисного здания
Fenix-Vik
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 63

Здание площадью 500 кв.м. 14 этажей, класс Ф4.3
имеется 1 незадымляемая лестница.
По СП 1.131130.2009 должно не мение 2 выходов п.4.2.1
и также написанно
помещения, предназначенные для одновременного прибывания более 50 человек.
Так 50 человек это с здания или с этажа???
Подскажите.
Просмотров: 4311
 
Непрочитано 05.11.2009, 16:50
#2
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


50 человек считают с этажа... и еще есть условие, чтобы от наиболее удаленной точки до эвакуационного выхода (двери) было не более 25метров!!! Если у вас это не соблюдается. то делайте 2 эвакуационный. Может получится черее открытую металл. лестницу... не помню есть ли там ограничения по высоте ее применения.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 19:41
#3
Fenix-Vik


 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 63


Спасибо. Только вот пожарники, я сужу по прошедшим объектам, требуют 20 метров.
А лестницы металические если я не ошибаюсь то до 3 этажей.
А по тому же СП
8.3.5 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа
соответствуют требованиям таблицы 28.
там 15 человек.
Вот и пойми чем руководствоваться.
Fenix-Vik вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 16:10
#4
sv1


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 63


50 человек считается на один этаж из за того что евакуационная лестница не входит в состав эвакуационного пути, так как она защищает от неблагоприятных факторов пожара -дыма и газов и т.п. Поетому лестница для висотки должна бить с дополнительными защищающими свойствами. тоесть люди могут погибнуть не из за обрушения конструкций. а от удушья Люди эвакуируются за 6 - 10 минут, а здание от пожара обрушится гораздо позже.
Во-вторых лестница типа С-3 наружная защищает от дыма так как она снаружи, а регламентируется по высоте для общественных зданий до 2-го или 3-го этажа во избежание скопления народа (например в торговом центре), в жилом доме народу намного меньше.
В третьих начиная с 11 этажных зданий по всем коридорам устанавливается автоматическае дымоудаление про которое не следует забывать
sv1 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2009, 21:57
#5
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


50 человек- это из помещения!!!!!!!!!!!!
ardi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сколько эвакуационных выходов необходимо с 14 этажного офисного здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько необходимо выездов из подземного гаража? UnAtom Архитектура 30 29.11.2022 09:55
Пристрой 2х этажного здания к стоящей 9ти этажке Dimidjin Архитектура 10 16.06.2009 21:17
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20