| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну вот, приехали.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
remonter
Цитата:
Offtop: Монтмориллониты - это прекрасно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Хорошо, конечно, что вы во всём придерживаетесь норм, плохо то, что вы пытаетесь их домысливать не разобравшись толком в сути явления. При этом вы считаете возможным перефразировать свои же нормы как вам хочется (дренирующая - дренированная). Кто-то в вашей "норме" записал, что малозаглубленный фундамент - это обязательно на песчаной подушке и вы рады стараться! А малозаглубленный фундамент - это такой, глубина заложения которого меньше глубины промерзания. При этом основание может быть как искуственным, так и естественным. Всё зависит от степени пучинистости грунта. При соответствующем обосновании можно и не делать никаких подушек, применив соответствующие конструктивные решения (монолитные пояса и.т.п). Вариантов много и СНиП на все не напишешь. А вы, наверное, инженер. И вот этот еще момент: Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если вы готовы обосновать - обосновывайте. Обычно это делается расчетами. В условиях же массового проектирования такие методики не практичны, потому выработан набор конструктивных требований. Одно из них - устройство дренажа. Если вы обоснуете расчетом что у вас водонасыщенный непучинистый грунт не будет пучить - нет проблем. Я таких расчетов делать не умею и не хочу, потому я делаю то, что написано в СНБ. Тепловой режим влияет на расчетную глубину промерзания. Можно и учесть, никто не мешает. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Само собой. Это вот к этому: (СНиП 2.02.01) Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.08.2009
Москва
Сообщений: 23
|
remonter
Спасибо за ссылки, книга очень интересная и полезная. Методика ТМД 50-601-2004 не позволят рассчитать величину удельного нормального давления морозного пучения для песков крупных и средней крупности по подошве фундамента, т.к. не приводится к-т пси (параметр, учитывающий влияние внешнего давления на интенсивность морозного пучения грунта, я так понял) для данных грунтов. Возможно лишь определить к-т морозного пучения. Если у Вас есть данные по показателю пси (даже приблизительному) для этих грунтов, было бы очень интересно посмотреть. P.S. Из вышеуказанной методики очень понравилась фраза "Эти процессы (миграция влаги, морозное пучение, образование морозной текстуры, формирование посткриогенной структуры, изменение деформационных и прочностных свойств в период весеннего оттаивания) и определяют морозоопасные свойства грунтов оснований, оценка характеристик которых является сложной задачей, остающейся пока недостаточно разработанной" )) P.P.S. Консультировался с геологами, максимально встречавшаяся у них степень влажности песка средней крупности Sr = 0.5. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
А вот это вот интересно. Может ли быть влажность песка (пусть и среднего) равной 0.5, если он водонасыщенный? |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Наверно, Российские. Так вот, очень интересно знать, откуда Вы знаете, что "там все вполня понятно расписано"? Вы ведь их не знаете , там ведь даже классификация иная. Цитата:
Цитата:
Цитата:
А что?
__________________
Воскресе |
||||
|
||||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И, наконец, в вашем п. 8.9. написано о том, что можно ставить фундаменты непосредственно на "условно непучинистый" грунт при выполнении "мероприятий". Разве не так? Цитата:
Цитата:
Ильнур
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Этовопрос другой темы - возможность опирания концов буронабивныхсвай в водонасыщенный песок. И кстати интересно, что геологи, к которым обратился Chay, ответили что не встречали песчаных грунтов с влажностью более 0.5. Неужто не встречался водонасыщенный песок завсю практику? Нет не так. В этом пункте указано, что малозаглубленный фундамент можно устанавливать в недренируемой подушке при условии, что грунт условно-непучинистый (грунт не подушки, а весь остальной, находящийся у фундаментов, так как подушку из пучинистого грунта в боьбе с пучением устраивать, сами понимаете, бессмысленно) и на площадке выполнены инженерно-мелиоративные мероприятия. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В контексте обсуждаемой темы эти термины можно приравнять. Предназначение подушки при проектировании в пучинистых грунтах - дренировать. Таким образом она дренирующая. При этом не нужно что бы в ней скапливалась вода, то есть она и дренируемая.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
to Нитонисе - то есть Вы утверждаете, чо песчаная подушка с воднасыщением 0,6 - пучинистая? а с воднасыщением 0,3 - пучнинистая? а с воднасыщением 0,8 - пучинистая?
P.S. во всех трех вариантах подушка без дренажа. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если подушка без дренажа и грунт условно-непучинистый (не подушки, а весь остальной у фундаментов) и если выполнены инженерно-мелиоративные мероприятия, то подушка не будет пучинить. Какая у нее при этом будет влажность - не могу сказать. Но очевидно что небольшая.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Выполнена подушка из песка средней крупности на всю глубину норм. промерзания, ширина подушки равна ширине лент. фундамента + 20 см в обе стороны, материковый грунт - глина в полутвердом состоянии, УГВ на отм. -5,0 м. Дренажа нет. Является ли данная подушка пучинистой?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина промерзания грунтов | apxap | Основания и фундаменты | 37 | 03.08.2016 17:32 |
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами | ktn1411 | Основания и фундаменты | 1 | 10.11.2009 22:51 |
Глубина промерзания в Новом Уренгое! | АнтигероЙ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 29.06.2009 21:26 |
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2009 16:30 |
Глубина промерзания | EUDGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 28.04.2007 14:46 |